Перейти к публикации

Круглые скобки вместо квадратных вкл\откл.


Yegor

Рекомендованные сообщения



UnPinned posts
24.02.2021 в 21:29, rachinskiyalek сказал:

 

IMG_20210224_212305.jpg

Screenshot_2021-02-24-21-23-22-73.jpg

Screenshot_2021-02-24-21-23-29-31.jpg

Screenshot_2021-02-24-21-23-32-66.jpg

А клавиша "(" должна быть именно дисплейной? А то у меня на панели програмирования она есть. Только я вот её жал, естественно после всех перестановок с 0 на 1 и так эффекта на получил. :cray:

Нашёл параметр 13115, снял защиту, поменял на 00110000 и не получилось. Скобки так и остались [] .

Изменено пользователем Yegor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Yegor сказал:

Нашёл параметр 13115, снял защиту, поменял на 00110000

Интересно а почему вы не смогли найти параметр 3204 ведь в вашем CNC_PARA.TXT он присутствует?

Все таки попробуйте его изменить у вас в параметрах значение 

N03204Q1L1P00000000L2P00000000

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Интересно а почему вы не смогли найти параметр 3204 ведь в вашем CNC_PARA.TXT он присутствует?

Все таки попробуйте его изменить у вас в параметрах значение 

N03204Q1L1P00000000L2P00000000

 

image.png

А потому, что мне только недавно тут объяснили, что смотреть нужно в SYSTEM, а я в offsete смотрел. )))

5 минут назад, gudstartup сказал:

Интересно а почему вы не смогли найти параметр 3204 ведь в вашем CNC_PARA.TXT он присутствует?

Все таки попробуйте его изменить у вас в параметрах значение 

N03204Q1L1P00000000L2P00000000

 

image.png

Так это, что же получается нужно и в 3204 и в 13115 менять 0 на 1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Yegor сказал:

а я в offsete смотрел. )))

Тогда почему не попробуете вот на этом же форуме пишут ->

Тема: Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD

Текст: Да, спасибо за ссылку =) поменял квадратные на круглые включением параметра 3204.

 

7 минут назад, Yegor сказал:

Так это, что же получается нужно и в 3204 и в 13115 менять 0 на 1?

Стоит попробовать это сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

Тогда почему не попробуете вот на этом же форуме пишут ->

Тема: Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD

Текст: Да, спасибо за ссылку =) поменял квадратные на круглые включением параметра 3204.

 

ну прочёл в скользь тему, там то же чел страдает со знаками препинания.
Та ссылка к стати на пустую страницу привела.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Yegor сказал:

Та ссылка к стати на пустую страницу привела.

Тема 2011 года это не удивительно!:smile:

Доверяйте руководству по параметрам!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор привел бы фото своей станочной клавиатуры. Или нашел бы фото в сети и выложил здесь

У меня вот дома символы "(" и ")" сидят на одной кнопке с буквами "O" и "N" соответственно. А символы "[" и "]" на буквах "F" и "D" соответственно. И изменение параметров 3204 13115 на мои скобки никак не влияют. Может и у автора эти символы уже есть, а он их не видит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Может и у автора эти символы уже есть, а он их не видит

Я думаю что их у него нет иначе и вопроса тоже не было.

Кажется клавиатура должна быть похожа на эту.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Автор привел бы фото своей станочной клавиатуры. Или нашел бы фото в сети и выложил здесь

У меня вот дома символы "(" и ")" сидят на одной кнопке с буквами "O" и "N" соответственно. А символы "[" и "]" на буквах "F" и "D" соответственно. И изменение параметров 3204 13115 на мои скобки никак не влияют. Может и у автора эти символы уже есть, а он их не видит

 

IMG_5267.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда параметр 13115 он для другого типа клавиатуры. И скобки там в нижнем регистре.

Автору надо в параметре 3204 бит 0 менять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Тогда параметр 13115 он для другого типа клавиатуры. И скобки там в нижнем регистре.

Автору надо в параметре 3204 бит 0 менять

Моё уважение! Завтра попробую!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

У меня вот такая клавиатура

10.jpeg

Да я понял из Вашего предидущего ответа.
P.S. Сколько фануков столько страданий)))
На днях ещё два привезут с наклонной станиной. Но так как за наладку мне платить не стали, то отложу пожалуй разбирательство с ними куда нибудь по дальше)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почитал конекшн мануал. Есть три типа клавиатуры

ONG - как у автора

ONGP - как у меня

QWERTY - наиболее полная.

 

Так вот в моей ONGP есть кнопка переключения регистра ABC/abc и может печатать маленькие буквы.

Круглые и квадратные скобки у меня уже есть. А после переключения параметра 13115#6 в единицу, именно в нижнем регистре вместо квадратных скобок через SHIFT печатает треугольные скобки "<" и ">" А в верхнем регистре все так же печатает квадратные скобки. Только что проверил, все так

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итог отчёт.

Да, действительно параметр 3204 нужно искать в кнопке System, а не в Ofs/setting. Меняем бит #0 c 0 на 1 и получаем круглые скобки. У меня они ставятся теми же клавишами 4 и 5, что и квадратные.
Огромное спасибо всем кто принимал участе! И отдельно Гуру за самые плодотворные советы.

Для меня вопрос решён и тема на данный момент закрыта. Всем добра и всех благ!

:biggrin:
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...
  • 2 года спустя...

Добрый день. Подскажите параметр для включения отображения экранной клавиатуры ввода символов. Вот этой 

IMG_20240306_142937.jpg

IMG_20240306_143224.jpg

Нашел. 13115 si2 =1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @gudi 2 это когда flashrom module  наглухо убило так что поменяли правильно но почему такое по подобрали неясно.
    • AlexKaz
      В статике в WB надо поставить несколько шагов, тогда можно в таблице прямо в WB задавать любое время и строить любые кривые нагружения.
    • Kelny
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0  
    • Ветерок
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
    • Alexey8107
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
    • gudstartup
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.  
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
    • Alexey8107
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
×
×
  • Создать...