Ах вот ты какой!

Подумал тут: допустим (так оно и есть) к косынке привариваем уголок – какое напряжение допустимо в косынке, какое в уголке, какое в сварном шве? В шве будут концентраторы напряжений в любом случае, а вот скажутся они на разрушении косынки возможно будет зависеть от того какие напряжения будут в основном «теле» косынки (что то вроде среднего распределения – уровень напряженности)… Может трещина не будет распространяться в косынку из шва если напряжения будут меньше некоторой величины. Все это для циклического нагружения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@kol , сварной шов лучше считать без МКЭ - по ГОСТу. Ну или, другими словами, в терминах усилий, а не напряжений.

А если добавлять в задачу трещину и усталость, то крыша вообще поедет. Универсального ответа нет. какие вопросы, такие ответы.

ну.. есть один. Для стали 3 - допускаемые 140)

Когда совсем плохо с допускаемыми - может стоит перейти к расчету по предельному состоянию? Правда, это не о циклике :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎12‎.‎02‎.‎2018 в 20:46, soklakov сказал:

@kol , сварной шов лучше считать без МКЭ - по ГОСТу. Ну или, другими словами, в терминах усилий, а не напряжений.

А если добавлять в задачу трещину и усталость, то крыша вообще поедет. Универсального ответа нет. какие вопросы, такие ответы.

ну.. есть один. Для стали 3 - допускаемые 140)

Когда совсем плохо с допускаемыми - может стоит перейти к расчету по предельному состоянию? Правда, это не о циклике :biggrin:

вот вот... я то имел в виду именно циклику.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, kol сказал:

я то имел в виду именно циклику.

все равно допускаемые 140. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎14‎.‎02‎.‎2018 в 20:53, soklakov сказал:

все равно допускаемые 140. 

Если в какой то точке напряжения превысят 140 то конструкция разрушиться? Если в некоторой малой области конструкции напряжения превысят 140 то конструкция тоже разрушиться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, soklakov сказал:

@kol нет, нет и нет. но на бесконечном промежутке времени три раза да.

думаю это спорно... Допустим конструкция разрушилась только в малой области превышения 140, где гарантия того что это повлечет достаточное увеличение напряжения в остальных областях конструкции  - достаточное для разрушения т.е. выше 140? Скажем у маня в точке 140 а вокруг 30... пусть разрушилась эта точка и напряжения вокруг стали 60 - такое может быть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, kol сказал:

думаю это спорно...

спорно все что угодно.

13 минуты назад, kol сказал:

где гарантия

какие гарантии? о чем вы?

13 минуты назад, kol сказал:

пусть разрушилась эта точка и напряжения вокруг стали 60 - такое может быть?

разрушение точки, конечно, штука весьма сомнительная. кроме того, не путайте допускаемые 140 и напряжения разрушения. а так-то - может быть все, что хотите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎22‎.‎02‎.‎2018 в 18:59, soklakov сказал:

спорно все что угодно.

какие гарантии? о чем вы?

разрушение точки, конечно, штука весьма сомнительная. кроме того, не путайте допускаемые 140 и напряжения разрушения. а так-то - может быть все, что хотите.

140  надо полагать это предел выносливости...

При статической нагрузке конструкция может работать даже если некоторые области превысили предел текучести. Но такая конструкция (при таком уровне напряжений) не может работать при знакопеременных нагрузках.

Есть проблема в том что "забить" на концентраторы напряжений можно только при статике - так? Но что если нагрузка знакоперменная и от концентратора избавиться не получается? Можно только снизить общий уровень напряжений.

Тогда некоторая область конструкции работает существенно больше предела выносливости (в концентраторе), а остальная часть существенно меньше предела выносливости - как оценить работоспособность такой конструкции? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, kol сказал:

140  надо полагать это предел выносливости...

Предел выносливости не существует, но это пока секрет.

3 минуты назад, kol сказал:

Но такая конструкция (при таком уровне напряжений) не может работать при знакопеременных нагрузках.

лучше будет сказать - сломается за малое число циклов нагружения.

4 минуты назад, kol сказал:

Можно только снизить общий уровень напряжений.

снижайте

4 минуты назад, kol сказал:

Тогда некоторая область конструкции работает существенно больше предела выносливости (в концентраторе), а остальная часть существенно меньше предела выносливости - как оценить работоспособность такой конструкции? 

вы описали 99.9% оборудования. в список не вошли образцы для одноосного растяжения/сжатия.

допустим, что предел выносливости существует. тем более, что это не мешает. пусть в концентраторе уровень напряжений в два раза превышает этот предел. сможете ли Вы по имеющейся кривой Веллера назвать число циклов до разрушения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, soklakov сказал:

Предел выносливости не существует, но это пока секрет.

лучше будет сказать - сломается за малое число циклов нагружения.

снижайте

вы описали 99.9% оборудования. в список не вошли образцы для одноосного растяжения/сжатия.

допустим, что предел выносливости существует. тем более, что это не мешает. пусть в концентраторе уровень напряжений в два раза превышает этот предел. сможете ли Вы по имеющейся кривой Веллера назвать число циклов до разрушения?

Если есть "кривая" то смогу, но только для концентратора. как поведет себя остальная часть конструкции хер знает:( 

ну допустим у нас углеродистая сталь и предел выносливости имеет место быть....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, kol сказал:

как поведет себя остальная часть конструкции хер знает:(

она пойдет в ремонт, когда полетит концентратор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, soklakov сказал:

она пойдет в ремонт, когда полетит концентратор.

тогда вопрос в том - отработает ли конструкция гарантийный срок до ремонта...? за свой счет никому ремонтировать не хочется. И - точно не сломается? а только ремонта потребует.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, kol сказал:

тогда вопрос в том - отработает ли конструкция гарантийный срок до ремонта...?

отработает.

7 минут назад, kol сказал:

И - точно не сломается? а только ремонта потребует.

что заложишь в проект, то и пожнешь. хотите гарантию безопасности отказа - так и проектируйте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, soklakov сказал:

отработает.

что заложишь в проект, то и пожнешь. хотите гарантию безопасности отказа - так и проектируйте.

так вот как так спроектировать чтоб без отказов? но похоже это словоблудие...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, kol сказал:

так вот как так спроектировать чтоб без отказов?

а что не получается-то?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, kol сказал:

Есть проблема в том что "забить" на концентраторы напряжений можно только при статике - так? Но что если нагрузка знакоперменная и от концентратора избавиться не получается? Можно только снизить общий уровень напряжений.

Тогда некоторая область конструкции работает существенно больше предела выносливости (в концентраторе), а остальная часть существенно меньше предела выносливости - как оценить работоспособность такой конструкции? 

Вводится характеристика повреждаемости ("тысячи их", одни авторы напряжения наматывают, другие циклы, третьи энергию, четвёртые - деформации, пятые - двадцатые), которая понижает модуль Юнга (типа растёт пористость) и удаляет конечный элемент после достижения некоторого критического уровня этой самой характеристики повреждаемости. ХП находится экспериментально (как впрочем и всякие циклические магические константы для металлов). Упрощается расчётная схема донельзя, врубается что-то типа Transient, мотаются циклы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, AlexKaz сказал:

и удаляет конечный элемент

уххх, шерсть какая! а потом чё?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 minutes ago, soklakov said:

а потом чё?

Наверно, ждем, пока изделие не развалится)

Считаем циклы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но всегда можно сделать проще - объявить, что кривая Вёллера  непогрешима применительно к статике (хотя она и имеет точность +-1 порядок в наилучшем случае), а затем ходить довольным и тыкать в картинку - вот же оно, покраснело, всё рухнет, всем хана, "клиент уезжает"

21 час назад, soklakov сказал:

Предел выносливости не существует, но это пока секрет.

Насколько помню, для алюминия логарифм от кривой Вёллера упирается в 0 без всяких изгибов и асимптот, чистая прямая. Или не для алюминия... надо смотреть другие цветные металлы, там свои чудеса.

Изменено пользователем AlexKaz
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×