Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

6 минут назад, Ilya500 сказал:

DM блоки должны замыкаться сами на себя

Это как, еще раз спрашиваю?

См. картинку в 36 сообщение.

Блок DM может быть всего 1. Одно его гнездо HSB - кабель из ЧПУ, второе гнездо - заглушка 120 Ом. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


38 минут назад, Ilya500 сказал:

У делемовских проводов прямая обжимка. Патчкорд должен подойти. DM блоки должны замыкаться сами на себя. Сейчас у них горит статус 6 это значит нет связи по HSB. 

Не с того начинаете. Ответьте на ранее заданный мной вопрос, приведите полный текст сообщения об ошибке на экране контроллера и скиньте видео с изображением последовательности загрузки и инициализации модуля DM, то есть в какой последовательности происходит индикация на дисплее DM модуля. 

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Tad сказал:

Не с того начинаете.

Полностью поддерживаю.

Но я бы начал искать проблемы в DA, а не в связи между DA и DM, т.к. HSB не прошел тест.:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пишет error: no HSB. Видео завтра попробую. На модулях DM просто горит 6 и все ни чего не меняется.

5 часов назад, vad0000 сказал:

Это как, еще раз сашиваю?

См. к. артинку в 36 соо. бщение.

Блок DM может быть всего 1. Одно его гнездо HSB - кабель из ЧПУ, второе гнездо - заглушка 120 Ом. 

Заглушка ставиться на концах сети  Это как в CANшине. Гнезда в блокпх Равнозначные и не важно куда пришло откудо вышло . Шина паралельная. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про замкнуть самого на себя еще кстати и здесь написано

Description

With this test the HSB circuitry of the control is checked. To perform this test:

• open the control;

• remove the standard HSB cable that is connected to the mainboard;

• take a small HSB cable and put one end on the first HSB connector and put the other

end on the second HSB connector;

• close the control;

• activate the control and go to the diagnostic main menu;

• Tap on item 4 in the main menu of the diagnostic mode.

Это описание как сделать тест HSB.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Ilya500 сказал:

Заглушка ставиться на концах сети  Это как в CANшине

Это и есть CAN шина

The HSB interface (High Speed Bus) is configured according to the

international standard for CAN-interfaces (Controller Area Network),

ISO 11898.

Both connectors are implemented as an RJ-45 connector.

The total length of the bus (the sum of all connections between modules) may not exceed 30

metres.

Maximal eight modules may be connected to one HSB-bus.

The HSB line must be closed with a termination resistor of 120 ohm.

 

21 минуту назад, Ilya500 сказал:

Про замкнуть самого на себя еще кстати и здесь написано

Естественно, это для проведения HSB-теста.

Точно также производится и тест COM-портов.

 

Я так и не понял, Вы проводили HSB-тест, соединив два выхода HSB одним кабелем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, Ilya500 сказал:

Пишет error: no HSB.

Обычно перед сообщением есть еще буквы и цифры, например D4002 или S9002 и т.д.

53 минуты назад, Ilya500 сказал:

На модулях DM просто горит 6 и все ни чего не меняется.

Что, прямо сразу при подаче питания на дисплее высвечивается 6 и дальше горит постоянно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, блоки DM находятся в состоянии загрузки. Возможно, причина в отсутствии коммуникации с контроллером по шине HSB.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем все починил. Проблема была в проводах между блоками. две перемычки между DM103 DM102  DM101. обе косячные. Поставил обычные патчкорды и все работает. Сразу просто зациклился на проводе от DA на блок DM103. Разницы нет куда будет приходить провод в первое или во второе гнездо, на первый блок или на   второй. В общем станок заработал. Откалибровал упоры, проверил параллельность балки с упорами все ровно.

Все классно. Мне после пресса с механической синхронизацией просто супер.

Вот только вопрос есть к опытным пользователям. Лазерная защита стоит все здорово особо не мешает когда гнешь профиля. Но вот проблема когда гнешь полки 8-10 мм она срабатывает на упоры. И когда гнешь коробочки у которых борт со стороны упоров тоже срабатывают.

Форумы по читал ни чего не нашел.

Может кто знает как ее отключать?

Блок защиты Laser Safe PGS-1.

Очень надеюсь на вашу помощь.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Ilya500 сказал:

Проблема была в проводах между блоками. две перемычки между DM103 DM102  DM101. обе косячные.

Плохое обжатие?

 

5 часов назад, Ilya500 сказал:

Вот только вопрос есть к опытным пользователям. Лазерная защита стоит все здорово особо не мешает когда гнешь профиля. Но вот проблема когда гнешь полки 8-10 мм она срабатывает на упоры. И когда гнешь коробочки у которых борт со стороны упоров тоже срабатывают

Вы пробовали изменять точку глушения матрицы с 4 мм до хотя бы 20 мм?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Ilya500 сказал:

В общем все починил. Проблема была в проводах между блоками. две перемычки между DM103 DM102  DM101. обе косячные. Поставил обычные патчкорды и все работает. Сразу просто зациклился на проводе от DA на блок DM103. Разницы нет куда будет приходить провод в первое или во второе гнездо, на первый блок или на   второй. В общем станок заработал. Откалибровал упоры, проверил параллельность балки с упорами все ровно.

Все классно. Мне после пресса с механической синхронизацией просто супер.

Вот только вопрос есть к опытным пользователям. Лазерная защита стоит все здорово особо не мешает когда гнешь профиля. Но вот проблема когда гнешь полки 8-10 мм она срабатывает на упоры. И когда гнешь коробочки у которых борт со стороны упоров тоже срабатывают.

Форумы по читал ни чего не нашел.

Может кто знает как ее отключать?

Блок защиты Laser Safe PGS-1.

Очень надеюсь на вашу помощь.

 

 

Может для начала попробовать разобраться, а потом уж и решать вопрос с отключением.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, vad0000 сказал:

Плохое обжатие?

Там не понятно. Похоже на то что возле конекторов провод перебит. Шевелиш еге он то звонится то не звонится.

 

4 часа назад, vad0000 сказал:

Вы пробовали изменять точку глушения матрицы с 4 мм до хотя бы 20 мм?  

Конечно менял. Она тогда не срабатывает. Но эффект тот-же это расстояние балка движется с медленной скоростью. С той лиш разницей что педаль повторно давить не надо.

 

2 часа назад, xedex сказал:

Может для начала попробовать разобраться, а потом уж и решать вопрос с отключением.

Разобраться в чем? Так то я разобрался как настраивается и как работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Ilya500 сказал:

Конечно менял. Она тогда не срабатывает. Но эффект тот-же это расстояние балка движется с медленной скоростью. С той лиш разницей что педаль повторно давить не надо.

Тогда я немного не понял.

- Если на быстрой скорости в зону лучей попадает препятствие, то балка останавливается

- Если на рабочей скорости в зону лучей попадает препятствие, то балка продолжает движение

 

А у Вас и рабочей скорости балка останавливается?

Тогда выкладывайте секвенсер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, vad0000 сказал:

Тогда я немного не понял.

- Если на быстрой скорости в зону лучей попадает препятствие, то балка останавливается

- Если на рабочей скорости в зону лучей попадает препятствие, то балка продолжает движение

 

А у Вас и рабочей скорости балка останавливается?

Тогда выкладывайте секвенсер.

Нет на рабочей скорости она не останавливается, просто 20 мм на рабочей скорости это долго. а есть коробочки по 40 и 50 мм. и срабатывает она если коробочка в пределах 5 мм от заданного размера.

В общем нужно ее как-то отключать. хотя бы иногда.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Ilya500 сказал:

В общем нужно ее как-то отключать. хотя бы иногда.

У Вас на станке есть кнопка - "гибка коробки", которая отключает передний луч?

 

13 минуты назад, vad0000 сказал:

Тогда выкладывайте секвенсер.

И все-таки, давайте на него глянем. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, vad0000 сказал:

У Вас на станке есть кнопка - "гибка коробки", которая отключает передний луч?

Там не кнопка. блок лазерной защиты связан с головой через СОМ порт. При написании программы гибки я могу выбрать тип защиты "обычный" "Лоток" и указать высоту лотка. есть вариант "Лоток и упор" но тогда луч не включается и все работает только на медленной скорости. Так же есть еще варианты.

Что такое секвенсер? я выложу но мне нужно знать что это такое.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Ilya500 сказал:

Что такое секвенсер? я выложу но мне нужно знать что это такое.

The sequencer is the built-in PLC function of the Delem system.

 

В DELEM DA66T он находится в двух местах:

1. \Delem\Sequencer - в этой папке находится файл sequencer.txt по умолчанию. 

2. \Configuration\Delem\Sequencer - там находится "рабочий" файл sequencer.txt.

 

Мне нужен 2-й вариант

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×