Есть смоделированная стойка под шкафы для электрики. Вопрос как задать граничные условия так, чтобы определить не упадет ли стойка? Предполагается, что она будет просто опираться нижними балками без фиксации. 

https://dropmefiles.com/Ciq5v - модель

861075513_.PNG.5765b74822ad89ee958aff06047bd494.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
5 минут назад, inn3r сказал:

Вопрос как задать граничные условия так, чтобы определить не упадет ли стойка?

Вам нужно всего лишь определить положение центра тяжести. Для этого не нужны граничные условия.

Но поскольку я все равно не знаю, как его определять в солиде, то задать г.у. наверное все таки придется. 

Жестокий мир...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@inn3r @Борман Заходим в Mass Properties и видим координаты ЦТ. В модели центр тяжести и оси подсвечиваются розовым. Даже на глаз видно что стойка не опрокинется.

That's all folks.

 

Снимок1.PNG

Снимок2.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, karachun сказал:

Даже на глаз видно что стойка не опрокинется.

а видно ли при какой величине горизонтального воздействия не опрокинется стойка?

@inn3r , знакомая картинка?

40.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@soklakov)))))))))))))))))))
так всё же, объясните бестолочу, который даже не предполагал, что для этого нужно знать только положение ц.т. 

даже ведь если задавать гу ограничивающие только верт перемещения, смоделить это не получится

ПАМАГИТЕ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@inn3r если центр тяжести окажется за пределами красного контура, то конструкция упадет без подталкиваний.

image.png

8 минут назад, inn3r сказал:

даже ведь если задавать гу ограничивающие только верт перемещения, смоделить это не получится

если очень хочется, то можно закрепить в указанных точках и только в них. если вдруг в каких-то из них вертикальная реакция будет направлена не вверх, а вниз, значит опрокидывается. к слову, в такой постановке сможете добавить воздействие опершегося на стойку человека.

правда, даже для учета человека не нужно считать CAE, а только лишь умножить силу на плечо и сравнить моменты вокруг точки переворота.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Допустим такой случай, что стойку удлинили до n метров, при этом оставив все остальные исходные размеры такими же.
Под весом шкафа стойка будет прогибаться, центр тяжести сместится, разве нет? 

@soklakov

 

Spoiler

1745116336_2.PNG.5ad66d0b8e98a0886f91f17ed0523799.PNG415501664_1.thumb.PNG.8787321beb6040c4bd0cf01a4c277c69.PNG

Изменено пользователем inn3r
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, inn3r сказал:

Под весом шкафа стойка будет прогибаться, центр тяжести сместится, разве нет?

слишком мало сместится. не тянет на причину для расчета.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 minutes ago, soklakov said:

image.png

А эта картинка останется такой же +-, прирост массы стойки мал 

 

295008837_3.PNG.6e07debe923f0ab565b925c5c45ebf5b.PNG

Разве не существенно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, inn3r сказал:

А эта картинка останется такой же +-, прирост массы стойки мал 

Можно вывести цт деформированной конструкции, но я не знаю как, или можно посмотреть на реакции, как советовал @soklakov. Если есть реакции, направленные вниз, то стойка должна опрокинуться.

P.S. А деформация точно в реальном масштабе показана? Может быть она увеличена в несколько раз.

А то получается какой-то грустный трансформатор.

r-4VexqBHUU.jpg

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, inn3r сказал:

Допустим такой случай, что стойку удлинили до n метров, при этом оставив все остальные исходные размеры такими же.
Под весом шкафа стойка будет прогибаться, центр тяжести сместится, разве нет?

  Скрыть контент

 

Вам Соклаков дал полностью дельный совет - находите реакции в опоре и смотрите направление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 hours ago, karachun said:

Можно вывести цт деформированной конструкции, но я не знаю как, или можно посмотреть на реакции, как советовал @soklakov. Если есть реакции, направленные вниз, то стойка должна опрокинуться.

P.S. А деформация точно в реальном масштабе показана? Может быть она увеличена в несколько раз.

А то получается какой-то грустный трансформатор.

r-4VexqBHUU.jpg

В реальном масштабе при длине стойки в 5м.
 

 

1 hour ago, AlexKaz said:

Вам Соклаков дал полностью дельный совет - находите реакции в опоре и смотрите направление.

Полностью согласен, просто про координату ц.т. сомнительно. 
@soklakov Спасибо большое!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@inn3r , если Вы в свежем солиде, попробуйте плиз помочь человеку в теме  http://cccp3d.ru/topic/99296-работа-с-китайскими-чертежами-и-моделями/?tab=comments#comment-993771

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, inn3r сказал:

просто про координату ц.т. сомнительно.

Это рассказывается и объясняется на первом курсе теоретической механики в институте или в школе, на уроках физики в старших классах. Единственная проблема - найти положение ЦТ у деформированной конструкции.

https://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph14/theory.html#.XnkvMnJwm70

Цитата

Для равновесия необходимо, чтобы вертикаль, проведенная через центр тяжести, проходила внутри площади опоры тела.

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://studopedia.su/18_23665_ustoychivost-protiv-oprokidivaniya.html

Вот хороший пример.

По всяким Пб-10-382-00 коэффициент устойчивости для крана берется с запасом 1.3 

У вас не кран. Но если есть не до конца определенная горизонтальная нагрузка, возьмите этот коэффициент с небольшим запасом и будете спокойны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
×
×
  • Создать...