Уважаемый @andrey2147 !

Ваше замечание справедливо если делать процедуру GENERAL RESET (полный общий сброс). В этом случае сбрасываются все параметры станка, устанавливаются их первоначальные значения, обнуляется память ПЛК. Далее необходимо восстановить архив NC, далее архив PLC. Это обусловлено тем, что могут использоваться машинные данные. влияющие на настройку работы ПЛК и распределение памяти.

 

Уважаемый @nein !

По спецификации выходного модуля найдите его техническое описание. Там наверняка есть описание причины ошибки.

Номера ошибок, что Вы привели - результат работы программы электроавтоматики. Она анализирует состояние входов и выходов. Хорошо бы по схеме определить адреса выходов этого модуля и что за агрегаты включаются по этим адресам. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


26 минут назад, David123 сказал:

По спецификации выходного модуля

Что вы называете выходным модулем? 9А5? Это просто кроссплата со светодиодами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nein !

На шильдике, что соответствует фото, указан номер спецификации Сименса. Он определяет модуль выходов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@David123 Честно говоря, я ничего не понял. Напишите, пожалуйста, подробнее, что вы имеете в виду.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nein !

В своих сообщениях я пытаюсь использовать термины, которые даны в документации Сименса. Каждый продукт, который выпускает Сименс имеет свою спецификацию, по которой можно в каталоге или в технической литературе найти его описание. На фото Вы привели продукт со спецификацией 6FC5411-0AA00-0AA0. Согласно спецификации  это модуль дискретных выходов. Есть подозрение на этот модуль у Вас, он почему-то не активен (горит ошибка). Я Вам предлагаю  найти техническое описание этого модуля с помощью спецификации или серийного номера и разобраться с ошибкой. На адреса выходов этого модуля могут приходить команды включения или выключения агрегатов станка. Хорошо бы это определить по схеме. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Anat2015 сказал:

Reset на NCU,

Никогда не нажимал, вернее сначала нажимал (как раз на таком шпинере ) но и без неё хорошо сбрасывается, теперь не жму никогда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полагаю что включили станок со сломаной заглушкой- высокое пошло на контроллер - спалило вход- вот и горит фаулт и куча аварий.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nein !

Вот некоторые рассуждения. Может они помогут Вам найти ошибку или хотя бы её локализовать. Пишу по той информации, которую Вы представили.

По включению станка, после первоначальной загрузки выводятся ошибки с номерами более 700 000 (по ошибке 3000 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ отдельный разговор). Эти ошибки результат работы программы электроавтоматики станка. Одна из задач программы электроавтоматики – контролировать (например, состояние конечного выключателя или установка СОЖ включена) и управлять (включать или выключать) аппаратами станка. Для этого используются в программе входные и выходные сигналы. Входа позволяют контролировать, а выхода включать или выключать соответствующие аппараты. Каждый входной или выходной (дискретный) сигнал - это бит (разряд), который имеет свой адрес в программе. Например, вход - I35.1 (E35.1) или выход Q40.4 (A40.4). Более подробно см. документацию по Step7. Текущее состояние этих адресов можно посмотреть в области  ДИАГНОСТИКА => СОСТОЯНИЕ PLC. Физически адреса объедены в модули входов или выходов. Так же по индикации на самом модуле можно определить состояние соответствующего адреса.  По спецификации модуля можно определить его техническую характеристику (например, число входов или выходов, на какие силовые характеристики он рассчитан и т.д.). Соответствие между адресами программы и модулями входов и выходов устанавливается в проекте электроавтоматики. С помощью электросхемы можно установить какие адреса входов или выходов обслуживают тот или иной аппарат.

Ну а теперь вывод. Если программа электроавтоматики выдала ошибку о поломки аппарата, то может быть следующие ситуации. Либо сам аппарат вышел из строя и тогда его надо чинить. Либо модули входов или выходов, которые обслуживаю этот аппарат, выдают ошибочную информацию (не работают). Под словом не работают я имел ввиду в том числе неправильное подключение этого модуля в схеме. Я думаю, у Вас второй случай.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.06.2019 в 16:37, nein сказал:

Выдаёт ошибку - 700004 сгорел предохранитель

Скорее всего самое "тупое" нету общего +24В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nein!

Посмотрите гл.3 Цифровые модули в документе, может найдете аналогичные Вашего станка.  

S7300RH.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.06.2019 в 15:11, David123 сказал:

На шильдике, что соответствует фото, указан номер спецификации Сименса. Он определяет модуль выходов.

Полагаю, что автор абсолютно прав - так называемые модули - это просто переходные платы с индикацией, а спецификация, которая нанесена на них - это ссылка на входные/выходные модули, к которым эти кросс-платы и подключены. Теоретически разбираться надо со схемой блока питания, как там формируется "Fault", но схемы то нет, наверное?

Часто теория заводит в дебри, тут уж каждый сам решает, на что полагаться - на интуицию, либо проходить свой лабиринт надежно, но долго.

Практически же может быть все, что угодно: контакт там, где его не должно быть, отсутствие контакта там, где он должен быть. Маловероятно, что где-то сгорел/отпал провод, ток слишком мал для этого, а вот в к.з. верится больше. Хорошие глаза, да куча времени...

Ну, и вернуться к разъему пруткоподатчика - там на заглушке обычно перемычки на кнопки аварийного стопа. Снять заглушку, станок не включится, но может пропадет "FAULT" на блоке питания?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.06.2019 в 23:16, andrey2147 сказал:

Полагаю что включили станок со сломаной заглушкой- высокое пошло на контроллер - спалило вход- вот и горит фаулт и куча аварий.

Скорее всего так и произошло.

В 29.06.2019 в 16:14, andrey2147 сказал:

Скорее всего самое "тупое" нету общего +24В.

Нет, 24 В проверили первым делом.

14 часа назад, Anat2015 сказал:

Снять заглушку, станок не включится, но может пропадет "FAULT" на блоке питания?

Заглушку снимал, ничего не менялось.

В 29.06.2019 в 15:36, David123 сказал:

Уважаемый @nein !

Вот некоторые рассуждения. Может они помогут Вам найти ошибку или хотя бы её локализовать. Пишу по той информации, которую Вы представили.

По включению станка, после первоначальной загрузки выводятся ошибки с номерами более 700 000 (по ошибке 3000 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ отдельный разговор). Эти ошибки результат работы программы электроавтоматики станка. Одна из задач программы электроавтоматики – контролировать (например, состояние конечного выключателя или установка СОЖ включена) и управлять (включать или выключать) аппаратами станка. Для этого используются в программе входные и выходные сигналы. Входа позволяют контролировать, а выхода включать или выключать соответствующие аппараты. Каждый входной или выходной (дискретный) сигнал - это бит (разряд), который имеет свой адрес в программе. Например, вход - I35.1 (E35.1) или выход Q40.4 (A40.4). Более подробно см. документацию по Step7. Текущее состояние этих адресов можно посмотреть в области  ДИАГНОСТИКА => СОСТОЯНИЕ PLC. Физически адреса объедены в модули входов или выходов. Так же по индикации на самом модуле можно определить состояние соответствующего адреса.  По спецификации модуля можно определить его техническую характеристику (например, число входов или выходов, на какие силовые характеристики он рассчитан и т.д.). Соответствие между адресами программы и модулями входов и выходов устанавливается в проекте электроавтоматики. С помощью электросхемы можно установить какие адреса входов или выходов обслуживают тот или иной аппарат.

Ну а теперь вывод. Если программа электроавтоматики выдала ошибку о поломки аппарата, то может быть следующие ситуации. Либо сам аппарат вышел из строя и тогда его надо чинить. Либо модули входов или выходов, которые обслуживаю этот аппарат, выдают ошибочную информацию (не работают). Под словом не работают я имел ввиду в том числе неправильное подключение этого модуля в схеме. Я думаю, у Вас второй случай.

 

@David123 , спасибо за ваши рассуждения.

Я так и сделал - составил себе табличку - какие светодиоды горят и какие соответствующие им сигналы приходят в PLC. Ни один сигнал не проходит через I/O модуль. Так как я менял I/O модуль с работающего станка и ничего не поменялось, делаю вывод, что на него не приходит какой-то сигнал. К сожалению, документацию я найти пока не смог.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, nein сказал:

Нет, 24 В проверили первым делом.

У хороших производителей 24в из двух источников,   отдельно на ЧПУ и отдельно на электрику.

Не знаю как у модулей сименса, но возможно не всё проверили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, andrey2147 сказал:

У хороших производителей 24в из двух источников,   отдельно на ЧПУ и отдельно на электрику.

Не знаю как у модулей сименса, но возможно не всё проверили.

Спасибо. Попробую проверить ещё. Ну меня сейчас интересует блок I/O. Хотелось бы понять, почему там "Fault". Но туда всё приходит.

Изменено пользователем nein
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 01.07.2019 в 12:14, andrey2147 сказал:

У хороших производителей 24в из двух источников,   отдельно на ЧПУ и отдельно на электрику.

И у Сименса так же, очень редко кто  смешивает питание ЧПУ со станочным интерфейсом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, Anat2015 сказал:

И у Сименса так же, очень редко кто  смешивает питание ЧПУ со станочным интерфейсом.

Я сейчас, наверное, задам глупый вопрос. А разве может быть так, что ЧПУ включается, экран горит, пишет ошибки и т.п., а питание на ЧПУ не приходит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, nein сказал:

на ЧПУ не приходит?

Только не приходит на группу входов логики.

Раз нормально загрузилось то само NCU работает нормально

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, andrey2147 сказал:

Только не приходит на группу входов логики.

Раз нормально загрузилось то само NCU работает нормально

Спасибо.

Мы это не проверяли. Не подскажете, как найти эти входы логики?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nein!

1) Вы писали, что проверяли и на всех модулях есть рабочее напряжение или я что-то не понял

2) Вы смотрели литературу по цифровым модулям, которую я Вам переслал?

3) На фото фрагмента электрошкафа даны три терминальных блока (6FC9302-2BB-01). Они предназначены для установки модулей входов или выходов. По индикаторам на этих модулях можно проверить текущее значения соответствующих адресов входов или выходов (также можно это посмотреть в диагностики состояния PLC на экране ОР). Имея их спецификацию, можно найти техническое описание аппарата. Хорошо бы привести эти спецификации.

4) Вы привели фото наклейки ( или шильдика) 6FC5411-0AA00-0AA0). Это спецификация 32-разрядног модуля выходов. Правильно ли я понял этот модуль стоит в терминальном блоке 9А5?

 

Далее прошу ответить на несколько уточняющих вопросов.

5) Вам достался б/у станок. Вы его установили у себя на предприятии, включили и сразу поучили ошибки, список которых приведен. Этот список имеет место, несмотря на Ваши действия?

6) Как я понял, у Вас есть опыт работы с архивами. Восстанавливали Вы архивы NC? (только ничего не делайте). Приведите фото списка всех архивов. Желательно, чтобы были видны объём и дата создания. Есть ли они у Вас ещё в электронном виде?

7) Меняли ли на станке аппараты, связанные с PLC. Я имею ввиду, что к Вам пришел станок с заменой какого-то аппарата PLC, по отношению к рабочему станку у предыдущего хозяина. Этот вопрос связан с индикацией FAULT. Она из причин вывода этой ошибки - не совместимость (ошибка) конфигурации проекта PLC и аппаратной части, представленной в электрошкафу. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС. 
    • Fedor
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/   
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
    • Jesse
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
    • Fedor
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf  
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.  
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...  
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!  
    • maxx2000
×
×
  • Создать...