Перейти к публикации

GE Fanuc Series 18i-T Не выполняет команду GOTO


Ustyugov1223

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток.  Токарный  станок, стойка GE Fanuc Series 18i-T не выполняет команду Безусловный переход (GOTO ).Выдает ошибку 004 Address not Faund.

Перепробовал разные варианты не в какую, а на других стойках другой серий(Fanuc 0i и 21)  все замечательно отрабатывает.

 

Может он как то параметрам активируется ?

Прошу обратить внимание на стойку GE Fanuc

 

 

 

 

IMG_20190604_153337.jpg

IMG_20190604_214539.jpg

IMG_20190604_214627.jpg

IMG_20190604_214702.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...
29 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

Подскажи как надо. Напиши. 

 

GOTO и номер кадра, если все верно, станок сам расставит пробелы

PS В режме MDI это не работает, только в Auto

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

9 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

Я это уже пробовал. COTO N1и так GOTO1, про режим MDI я  знаю что не работает. 

Только что создал прогу

N10 M3 S100

M5

GOTO 10

И стойка по кругу издевается над шпинделем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Vengeance сказал:

 

Только что создал прогу

N10 M3 S100

M5

GOTO 10

И стойка по кругу издевается над шпинделем

https://cloud.mail.ru/public/HLaB/9bkeGNQC4

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Ustyugov1223 сказал:

 Ссылка рабочая. Уважаемый@Vengeance напишите свою почту, скину видио. 

Открылся ролик) Я точно так же, как ты сделал, но у меня сработало. После GOTO должен идти пробел, пиши со стойки GOTO10; Она должна обработать как GOTO 10, если этого не произойдет, значит не поддерживается или что то в параметрах отключено

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.

В 04.06.2019 в 22:37, Ustyugov1223 сказал:

Перепробовал разные варианты не в какую, а на других стойках другой серий(Fanuc 0i и 21)  все замечательно отрабатывает.

 

Может он как то параметрам активируется ?

Прошу обратить внимание на стойку GE Fanuc

То я как раз про это и спрашивал.

 

3 часа назад, Vengeance сказал:

если этого не произойдет, значит не поддерживается или что то в параметрах отключено

На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка. 

 

В 05.06.2019 в 10:20, bfi сказал:

Может, опция MacroB не оплачена. Попробуйте 

М99Р1 должно получится то же самое

Скорее всего так и есть это - "опция".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

13 часа назад, Ustyugov1223 сказал:

 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.

То я как раз про это и спрашивал.

 

На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка. 

 

Скорее всего так и есть это - "опция".

Ты пишешь все в 1 строчку без пробелов, стойка сама должна добавить пробел после Insert, если этого не произойдет, значит не поддерживается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.07.2019 в 23:02, Ustyugov1223 сказал:

 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.

То я как раз про это и спрашивал.

 

На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка. 

 

Скорее всего так и есть это - "опция".

А что тут гадать, посмотрите в диагностике 1162.4, если стоит '1', то есть опция: Custom MACRO-B/Custom MACRO-B for LADDER...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, agering сказал:

А что тут гадать, посмотрите в диагностике 1162.4, если стоит '1', то есть опция: Custom MACRO-B/Custom MACRO-B for LADDER...

700 последний параметр. 

IMG_20190705_151446_compress87.jpg

IMG_20190705_151523_compress86.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Ustyugov1223 сказал:

700 последний параметр. 

 

 

Значит у Вас старый софт. Тогда выложите мне параметры NC в личку, попробую проанализировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • gudstartup
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
    • lem_on
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак. 
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
    • gudstartup
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться 
    • gudstartup
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
    • maxx2000
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
    • david1920
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
×
×
  • Создать...