Перейти к публикации

GE Fanuc Series 18i-T Не выполняет команду GOTO


Ustyugov1223

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток.  Токарный  станок, стойка GE Fanuc Series 18i-T не выполняет команду Безусловный переход (GOTO ).Выдает ошибку 004 Address not Faund.

Перепробовал разные варианты не в какую, а на других стойках другой серий(Fanuc 0i и 21)  все замечательно отрабатывает.

 

Может он как то параметрам активируется ?

Прошу обратить внимание на стойку GE Fanuc

 

 

 

 

IMG_20190604_153337.jpg

IMG_20190604_214539.jpg

IMG_20190604_214627.jpg

IMG_20190604_214702.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...
29 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

Подскажи как надо. Напиши. 

 

GOTO и номер кадра, если все верно, станок сам расставит пробелы

PS В режме MDI это не работает, только в Auto

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

9 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

Я это уже пробовал. COTO N1и так GOTO1, про режим MDI я  знаю что не работает. 

Только что создал прогу

N10 M3 S100

M5

GOTO 10

И стойка по кругу издевается над шпинделем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Vengeance сказал:

 

Только что создал прогу

N10 M3 S100

M5

GOTO 10

И стойка по кругу издевается над шпинделем

https://cloud.mail.ru/public/HLaB/9bkeGNQC4

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Ustyugov1223 сказал:

 Ссылка рабочая. Уважаемый@Vengeance напишите свою почту, скину видио. 

Открылся ролик) Я точно так же, как ты сделал, но у меня сработало. После GOTO должен идти пробел, пиши со стойки GOTO10; Она должна обработать как GOTO 10, если этого не произойдет, значит не поддерживается или что то в параметрах отключено

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.

В 04.06.2019 в 22:37, Ustyugov1223 сказал:

Перепробовал разные варианты не в какую, а на других стойках другой серий(Fanuc 0i и 21)  все замечательно отрабатывает.

 

Может он как то параметрам активируется ?

Прошу обратить внимание на стойку GE Fanuc

То я как раз про это и спрашивал.

 

3 часа назад, Vengeance сказал:

если этого не произойдет, значит не поддерживается или что то в параметрах отключено

На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка. 

 

В 05.06.2019 в 10:20, bfi сказал:

Может, опция MacroB не оплачена. Попробуйте 

М99Р1 должно получится то же самое

Скорее всего так и есть это - "опция".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

13 часа назад, Ustyugov1223 сказал:

 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.

То я как раз про это и спрашивал.

 

На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка. 

 

Скорее всего так и есть это - "опция".

Ты пишешь все в 1 строчку без пробелов, стойка сама должна добавить пробел после Insert, если этого не произойдет, значит не поддерживается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.07.2019 в 23:02, Ustyugov1223 сказал:

 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.

То я как раз про это и спрашивал.

 

На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка. 

 

Скорее всего так и есть это - "опция".

А что тут гадать, посмотрите в диагностике 1162.4, если стоит '1', то есть опция: Custom MACRO-B/Custom MACRO-B for LADDER...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, agering сказал:

А что тут гадать, посмотрите в диагностике 1162.4, если стоит '1', то есть опция: Custom MACRO-B/Custom MACRO-B for LADDER...

700 последний параметр. 

IMG_20190705_151446_compress87.jpg

IMG_20190705_151523_compress86.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Ustyugov1223 сказал:

700 последний параметр. 

 

 

Значит у Вас старый софт. Тогда выложите мне параметры NC в личку, попробую проанализировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен 
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
    • gudstartup
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
    • gudstartup
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
    • Александр1979
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV. 
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Viktor2004
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого. 
    • Viktor2004
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
×
×
  • Создать...