Ребята, кто-нибудь считывал прошивки из микросхем на плате SBC-04? У нас станок не включается, думаем неисправна SBC-04, точнее микросхема GAL20V8 с наклейкой PAL156-0 (или она же 83-0). 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


У вас есть экстрасенсы, что так уверенно, до микросхемы, диагностируете неисправность? Эти микросхемы выходят из строя последними, после них уже текстолит дымиться начинается. Ищите более простую причину...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно вы правы. Тут на 100% уверенности нет,  но станок 90-х годов выпуска и производитель микросхем в даташите указывает сохранность прошивки 20 лет, проверить не помешает.  Может у кого-то есть в резерве такая плата. Можем сравнить прошивки...

s-l1600.jpg

Изменено пользователем Andreyka
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы знаете, что производитель станка определяет его срок службы в 7-10 лет? Ваш станок подлежит немедленной утилизации.

Еще раз советую, не лезьте в PLC-матрицы, они вечные, лучше со схемой станка поработайте, разъемы в кросс-плате передерните (у AGIE это часто бывает). Какие-то ошибки на мониторе есть? Платы SBC (Single Board Computer) достаточно надежны, диагностика (судя по списку ошибок) довольно сильная, если бы подтерлись микросхемы ПЗУ, были бы ошибки по контрольным суммам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том то и дело, что на экране ошибок нет и изображения тоже нет...

 Питание все ок. Разъёмы передергивали много раз. Поэтому и пришли к SBC-04.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я с AGIETRON крайне редко встречался, но принцип ЧПУ одинаков, есть несколько компьютеров (одноплатных), один из них отвечает за интерфейс человек-машина (т.н. HMI), к нему и подключен монитор, работает на ОС (DOS, Windows). SBC - это одноплатный компьютер, отвечающий за связь со станком, он монитором не управляет, ОС там нет (точнее, управление зашито в ПЗУ), он может только ошибки станочные формировать. Вот вам надо разбираться с первым, что он у вас из себя представляет? Варианты могут быть разные, от Сименсовской машины с DOS до материнки IBM-PC. Идите по кабелю VGA от монитора, куда он вас приведет?

Изменено пользователем Anat2015
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Плата SBC-04 стоит в одной корзине  рядом с платой видеоконтроллера VCB-01 и связаны шиной Multibus. 

Похоже SBC-04  в этой корзине управляет всем.

 

Agie3.thumb.jpg.b40d7af0f5b0b43540264183809a262b.jpg

 

 

 

Изменено пользователем Andreyka
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я правильно понимаю, в процессе включения станка что-то включается (раз появляется питание +5В), но на мониторе ничего нет?  Вариантов несколько:

1.Неисправен монитор/плата видеоконтроллера

2.Не загружается BIOS (точнее, его подобие, зашитое в мсх.ПЗУ) - эта процедура происходит еще до старта самой математики станка.

3.Какое-то питание все-таки отсутствует.

Конечно, неплохо бы проверить ПЗУ, но для этого вам надо найти точно такой-же станок (модель вы не указали) с такими же контрольными суммами/версией.

Микросхемы PLC, на которые вы грешили с самого начала, отвечают за распределение адресов, и на начальную загрузку никак не должны влиять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Монитор как-бы включается, ощущается, что поступает высокое напряжение. Только информация не выводится вообще. 

Мне ближе вариант, что не загружается BIOS из ПЗУ, но по причине неверного распределения адресов, т.е. сбоя микросхемы GAL20v8a. 

На моей микросхеме наклейка PAL156-0, а на фотке выше на ней 83-0 и меньше микросхем ПЗУ. Вопрос будет ли работать чужая плата (на фото выше) с нашими микросхемами ПЗУ?

На плате SBC-04 есть зелёный светодиод, бывает включаешь станок, он не горит. Нажимаешь кнопку RESET и он загорается, но больше ничего не изменяется. Интересно,что он показывает?

Спасибо, что находите время отвечать...

Изменено пользователем Andreyka
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Andreyka сказал:

Вопрос будет ли работать чужая плата (на фото выше) с нашими микросхемами ПЗУ?

Если версия платы(посмотреть на самой плате) та же самая и джамперы/перемычки  установить так же, то почему бы и нет? Хотя бы визуально сравнить - есть ли различие по набору микросхем/их расположению?

Станок куплен б/у из Европы/Азии, или у него российское происхождение? Если проходил через Россию (дилер - ООО "Галика", Москва), то есть большой шанс получить у них консультацию. По запчастям - проблема, недавно делал запрос на запчасти к не очень старому (2004 г.) станку фирмы AGIE, официально ответили, что ничего не поставляют.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 22.01.2019 в 11:41, Anat2015 сказал:

 . Идите по кабелю VGA от монитора, куда он вас приведет?

... правильно сказано...слишком много внимания к SBC-04! Архитектура, корзина, ... что в проволочниках старых, что в прошивочниках старых, одна и таже и платы почти одинаковые, а видепроцессор вообще одинаковый, к ней же цепляется моник, вот её вначале и копайте(проверьте эту плату на проволочнике или на соседнем или у кого то возьмите. А с кабелями на этой корзине это отдельная песня, шлейфы  на мордах переворачивают на раз, а потом говорят не включается, не работает...

А прошивки на епромах копать можно( может даже и нужно для перспективы на будущее (лет через 5-10)) если времени вагон и никто не стоит за спиной..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, у нас был ОДИН случай выхода из строя SBC-19 (тоже комп), за неделю посредством мозгового штурма и осциллографа вышли на микросхему и отремонтировали, но это крайность, конечно. В основном, разъемы неконтачат. У фирмы AGIE в подобных устройствах свое ноу-хау: разъемы в кроссплате не запаяны, а вставлены с натягом в металлизированные отверстия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Мозговой штурм пока не даёт результата.  Проверяли разъёмы корзины, действительно без паек. Все контакты звонятся нормально. Шлейфы спереди тоже норм, вставлены правильно. Но ничего не работает - только питание есть и всё...  

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

 

 

Да, тема ещё актуальна.  Станок Agietron модель 2U.  Модуль SBC-04 оказывается на разных моделях станков различается.  Таким образом, шансы найти подходящий станок для копирования прошивки стремятся к нулю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Andreyka сказал:

 

 

Да, тема ещё актуальна.  Станок Agietron модель 2U.  Модуль SBC-04 оказывается на разных моделях станков различается.  Таким образом, шансы найти подходящий станок для копирования прошивки стремятся к нулю.

.....шанс есть всегда. (у нас 3U  Agietron).Вам необходимо знать версию прошивки которая у вас установленна,......но я не об этом. Вы бы не могли более подробно описать что и как произошло со станком, как включается, возможно-ли что-то сделать в "слепую" , т.е. по памяти нажимая или запуская определенную команду на выполнение....выход из строя этой платы крайне редок.

Может у вас просто сгорел строчник на мониторе и Вы ничего там не видете? У нас такое было уже на всех станках(4 ед. Tron). Перешли на ЖК.

Изменено пользователем Ozzy316
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 23.01.2019 в 07:44, Anat2015 сказал:

1.Неисправен монитор/плата видеоконтроллера

Уже советовал ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С чего всё началось... Всё уже зашло слишком далеко...

Подтвердилось подозрение на GAL20V8A с наклейкой 156-0 (она же 83-0).  Пробовали на программаторе читаются все прошивки в микросхемах GAL20V8A, кроме одной (с наклейкой 156-0), в которой читаются все единицы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 10.03.2019 в 19:26, Ozzy316 сказал:

Вам необходимо знать версию прошивки которая у вас установлена

Версия Firmware станка 502.  Фото самой платы приводилось выше. Можете помочь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Цитата

В том то и дело, что на экране ошибок нет и изображения тоже нет...

....это как?

Цитата
  В 23.01.2019 в 06:44, Anat2015 сказал:

1.Неисправен монитор/плата видеоконтроллера

Уже советовал

.....ответа от ТС так и не последовал, или я чтото пропустил?

Цитата

возможно-ли что-то сделать в "слепую" , т.е. по памяти нажимая или запуская определенную команду на выполнение

 

....это можно выполнить, или нет.....в прямом смысле этого слова, станок тест-инициализацию проходит или нет?, клавиатура при загрузке станка светится или нет?

Цитата

Версия Firmware станка 502.  Можете помочь?

....у нас тоже вроде 5-я версия. Постараюсь какой-либо ответ дать позже. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90  
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • malvi.dp
      Да, в эскизе можете эту линию жёстко зафиксировать нужными вам размерами. А при создании плоскости нужно выбрать ещё и вторую ссылку для позиционирования. Это может быть плоскость "спереди" с взаимосвязью перпендикулярности.  
    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
×
×
  • Создать...