Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сообщение с экрана желательно показывать полностью включая индексные буквы перед номером. Неужели там одна буква R ?

Необходимо проверить окно LOG-файла Ethernet

Как его найти читайте B-63945RU/03 8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET

Там в окне несколько страниц информации. Листать PAGE DOWN

 

ффф.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще вопрос. 

Возможно ли использование Windows IIS FTP вместо TYpSoft FTP Server?

 

Изменено пользователем Nikitusik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой FTP server и client можно использовать

Я Мозиллу использовал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте!
Увидела, что в этом обсуждении упоминался мануал B-63945RU/03. Подскажите, есть ли в нём информация по настройке параметров таймеров и удерживающего реле для Fanuc? Если да, то где этот мануал можно найти? А если нет, то где можно найти эту информацию?

Спасибо!
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То-же вопросик по этой теме :

Пытаюсь на станке скачивать проги с компа с TYpSoft FTP Server.

Т.к станков много то на компе создал папки.

Непонятно написание имени папок в экране ЧПУ.

Вот пример скрин моего компа там косая черта (слэш ) наклонена влево,а в книге по ТО наклонена вправо и нет указания диска.

Как правильно писать в ЧПУ имя папки ?

скрин.jpg

КНИГА.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rkVUNVU.png

 

Заюзай этот софт)

SkyMars_Professional_3.071.rar

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую раз он живой ещё

Всё равно ведь потом будут денег просить

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Т.К. сказал:

 коды программирования... 

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, andrey2147 сказал:

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Ох... описание параметров настройки удерживающего реле (функции значений 1 и 0 для разных К-кодов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

для разных К-кодов)

Для девушки простительно,правильно говорить К-реле ещё правильнее "Киип реле",

что они включают-выключают на вашем станке известно только производителю станка т к везде по разному, посему ищите мануал вашего станка из завода.Или пишите станкостроителям или грамотного электронщика нанимать.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

описание параметров настройки удерживающего реле

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле что каждое значит. Иногда пару-тройку указывают, но полный список не видел нигде. Это можно выяснить только копая сам ладдер. А зачем Вам этот список? Нужно что-то конкретное найти или просто что бы было? Просто если человек одупляет ладдер, ему этот список и не нужен, он и так найдет причину аварии. А если не одупляет, ему этот список не панацея. Гораздо важнее иметь список станочных, именно станочных а не фануковских ошибок и методику их устранения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле

Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )

Виктор здесь не все электронщики, в основной массе люди далёкие от ладдера и прочих профибасов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы!
Судя по тому, что пишут в интернете, функции этих к-реле для разных моделей контроллеров разные. Мне нужно перевести таблицу с параметрами К-реле, но поскольку составляли её китайцы, английский там, мягко говоря, специфический - некоторые места совсем непонятны. Поэтому и хотела какой-то подобный файл найти, но сейчас понимаю, что скорее всего его просто не существует) Буду разбираться. Если что, нужны к-реле для модели 0i-MF.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык ведь выше было сказано, что значение кипреле уникально для каждой марки станка. И не зависит от версии фанука. Так как пишет ладдер производитель станка, а не фирма фанук.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно.

Надо рядом посадить электронщика.

Так переводят в нормальных конторах.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.