Критерии остановки счета


Рекомендованные сообщения

Рассчитываю течение в Y канале и сопряженный теплообмен в призме.

Происходит преждевременный останов счета, видно, что поле температур в призме

не термостатировалось с температурами в жидкости.

В каком разделе русского туториала почитать про критерии останова

и какой критерий следует назначить?

5be2bc9ed6c1e_.thumb.png.c95e4eda865015400b73a944845e473f.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Можешь принять выход на полку теплового потока между жидкостью и твердым телом или среднюю температуру твердого тела или другой интегральный тепловой параметр. Но при этом на сходимость по теплу нужно смотреть только после достижения сходимости по течению.

Вообще термическое решение отстает по сходимости от течения. Не знаю как в Star-CCM, но в TMG Flow можно настроить остановку расчета газодинамики при достижении сходимости, при этом тепловой решатель продолжает работать. Если температура изменилась больше определенного значения, то опять включается газодинамика и пересчитывает решение. И так происходит несколько раз, пока не сойдется и там и там.

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, karachun сказал:

И так происходит несколько раз, пока не сойдется и там и там.

Примерно понял, благодарю.

Но печенкой чувствую, что нужно копать дальше.

Дело в том, что законченным будет решение, когда температурные поля в призме

перестанут изменяться, т.е. кондуктивный перенос тепла в толще призмы станет стационарным

и дальнейших полей температуры происходить не будет. А сейчас получается, что

смешение потоков жидкости прога посчитала и на этом успокоилась. Это принципиально неверно.

Нужно заставить ее досчитывать кондуктивный теплообмен в призме. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, danzas сказал:

А сейчас получается, что

смешение потоков жидкости прога посчитала и на этом успокоилась. Это принципиально неверно.

В разных программах по разному. В TMG расчет потока не останавливается до конца всего расчета, а только на определенной время, потом опять запускается и так последовательными приближениями программа добиваются того, что оба расчета выходят на полочку. Основная идея - не гонять впустую решатель течения и экономить тем самым время. Можно эту опцию не включать и тогда получатся те же самые результаты, но считаться будет дольше.

В ANSYS CFX увеличивают шаг по времени для тепловой задачи.

То есть по вопросу про критерий останова - сперва сойдется поток, потом тепловая задача, сходиться будет долго, это нормально. Контролировать сходимость надо по обоим частям задачи.

Если хочется сократить время расчета то нужно смотреть в документации возможные методы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, karachun сказал:

В разных программах по разному. В TMG расчет потока не останавливается до конца всего расчета, а только на определенной время, потом опять запускается и так последовательными приближениями программа добиваются того, что оба расчета выходят на полочку. Основная идея - не гонять впустую решатель течения и экономить тем самым время. Можно эту опцию не включать и тогда получатся те же самые результаты, но считаться будет дольше.

В ANSYS CFX увеличивают шаг по времени для тепловой задачи.

То есть по вопросу про критерий останова - сперва сойдется поток, потом тепловая задача, сходиться будет долго, это нормально. Контролировать сходимость надо по обоим частям задачи.

Если хочется сократить время расчета то нужно смотреть в документации возможные методы.

За время я не бьюсь, моделирую СТМО на примитивной призме с небольшим количеством ячеек.

Мне необходимо освоить именно сходимость и точность автоматически по всему решению,

желательно без вмешательства. В саровском туториале не могу отыскать, где там курят за критерии остановки расчета...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Принцип общий почти для всех CFD пакетов: в качестве критериев сходимости принимаем интересующие интегральные параметры (перепад давления, подъемная сила, лобовое сопротивление, тепловой поток через стенку и прочее). Ждем пока эти параметры перестанут изменяться.

Невязки (residuals) и дисбалансы показывают что с математической моделью все хорошо: сетка хорошего качества, правильно выбраны настройки решателя.

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, karachun сказал:

Невязки (residuals) и дисбалансы показывают что с математической моделью все хорошо: сетка хорошего качества, правильно выбраны настройки решателя.

Да все верно, но желательно бы в саровском туториале отыскать, должно же быть на эту тему...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8   Я как-то пример показывал с нажатием кнопки, но там программа была короткая и она успевала схватывать нажатие кнопки. А тут у меня сначала круги рисует и не успевает
    • malvi.dp
      SW2020 работает. Пожелание - уменьшить размеры окна, а то перекрывает весь чертеж, исправить ошибку в слове детели и, если получится, сделать выбор толщины и типа линии.  
    • sippovich
      Добрый вечер Уважаемые Форумчане,нет ли ни у кого инструкции по восстановлению нулевых точек револьверной головы на станки серии TF и TD серии Fanuc? Заранее благодарен.
    • Heroend
    • ДОБРЯК
      А выкинуть строчку и столбец  это не закрепление? :=)
    • nicomed
      @Kelny  То что,Вы, описали это варианты, а как я понял, @Евдоким Жаркий требуется именно комплекты. Как я понимаю различие: Балка может быть и катанного профиля или гнутого, но она может быть только одна. - это варианты , и, они, не исключают комплекты сменных частей. А, к примеру у заказчика есть три домкрата, и, в процессе эксплуатации зацепа, в разных ситуациях, может использоваться разный тип домкрата. У каждого домкрата свое посадочное место, и для него уже заказчик, будет менять пятки зацепа. Т.е. у него их (пяток) столько, сколько типов домкратов. И это у же комплекты сменных частей. Резюмируя - варианты это еще на уровне изготовителя, а комплекты на уровне заказчика (эксплуатации).       
    • maxx2000
      пусть так это тебе и продолжает казаться, для меня например всё ясно как божий день. Есть вещи которые требуют понимания. Я не ставлю своей задачей выдать набор кнопок, а лишь указать возможный вектор решения задачи. Артас обрабатывает по нормали к элементу(поверхности), а надо обрабатывать вдоль оси Z РП элемента которая должна совпадать с осью Z станка. Он намного ближе к понимаю 5 осевой обработки чем может казаться со стороны.   а зачем его разворачивать? разворачивать надо с конкретной целью. Боком режет, и пусть себе режет.
    • Heroend
      Добрый день! Сел за изучение FS и решил смоделировать настоящую АВО типа БАВО-К. В процессе были некоторые проблемы, но все решалось постепенно. Однако, так и не смог исправить одну ошибку, которая портит весь расчет. Ахиллесовой пятой моего моделирования стала 3-х ходовая теплообменная секция АВО, при входных данных P=3,2 МПа, T газа = 160 С (взятых с работающего оборудования) расчет заканчивается досрочно, с ошибкой "Твердое тело расплавилось". Во время самого расчета система набирает безумное давление (смотрел по дополнительному окну), причем как только я не игрался с расходом, динамика ошибок остается та же.  Может кто-то подсказать из-за чего может быть такая проблема?  
    • Jesse
      скорей всего ДК - это какое-то "общее" требование для всех роторных машин, где есть вал..) вот и копипастят, сами не пойми чего. Ну я уже на 90% уверен, что ДК - это про гироскопику, когда достаточно большой диск кренится вдоль оси и создаёт "гироскопику" - момент, которые гнёт вал и искажает частоты. Наблюдается две ветви - т.н. "вилка". Если эти гироскопич-е эффекты пренебрежимо малы, то это уже не ДК, а просто зав-ть СЧ от оборотов..) Пока так.   да там и от скорости вращения ротора должна зависеть added mass; когда замедляется/ускоряется, везде разная масса получится.  Интересно, а можно из эксперимента определить added mass? ну типа тот же ротор постепенно разгоняешь, и смотришь как меняется основная акустическая мода по времени..
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК: Решил вашу задачку с одним элементом без факторизации...   Частоты:     Формы:  
×
×
  • Создать...