Приветствую всех знатоков.Проблема следующая,на станке Siemens 840d нет циклов ни замера ни калибровки.Все действия производится при помощи программ.

Пример:Выставить ось Z,Доворот по Y.

Нужно написать программу калибровки щупа omp 60,по длине (зная координаты плоскости) ,и по радиусу (по кольцу).

Заранее Благодарен.

Z_M.SPF

POVOROT_Y_P.SPF

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Калибровка omp 60 по длине 

z.png

Калибровка по кольцу

r.png

Ссылка https://docplayer.net/53827193-User-s-guide-11-2002-edition.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Ermungand01 !

Хочу уточнить.

Вы сами хотите написать ПО для измерений или хотите найти готовое.  

вот ссылка на документ на русском языке фирмы СИМЕНС.

Измерительные циклы
Руководство по программированию, выпуск 04/2006, 6FC5398-4BP10-0PA0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно написать программу на станок у которого нет циклов.

Станок Стерлитамак 800 VHT Sinumerik 840d pawerline. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

G1 MEAS=1 тебе в помощь. Открою страшную тайну - все измерительные циклы на этом построены. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Ermungand01 !

Для начала советую обратиться на станкозавод, Сименс или Renishaw.

Полезно ознакомиться внимательно с документом ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ.

Необходимо разобраться как работает измерительный инструмент, в геометрии щупа, что такое калибровка, что и как мерить, что делать с результатами .измерениями (я имею ввиду куда и как выводить).

Необходимо ознакомиться с функциями измерений (Meas.....).

Приведите скриншот задания в таблице инструментов параметров щупа (наверно инструмент Т30).. Команды М66/М67 - это управление щупом?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче.На станке есть подпрограммы L9801-калибровка по длине и L9803-калибровка по радиусу.Вот нужны управляющие программы с настройкой этих двух подпрограмм.Если есть литература киньте ссылку или пример.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://www.renishaw.ru/contacts/ru/Представительства-по-всему-миру?/RU/Precision-measurement/Sales-and-support/Ural
Вот страница с контактами. Позвоните или напишите им, объясните ситуацию. Они должны помочь. У них и документация есть. Я думаю, они будут рады помочь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Вопрос по циклам SINUMERIK измерительным.

Интересует цикл CYCLE974.

В его коде я не понял, в каком месте происходит само измерение.

Спрашиваю, потому как хочу прикрутить это дело у VERICUT.

Сам прикручивал только циклы RENISHAW. В стандартных стойках VERICUT такой цикл отсутствует. В других измерительных циклах есть команда MEAS, по которой происходит измерение.

Может быть я где-то упускаю какую-то внутреннюю подпрограмму, которая используется в цикле CYCLE974?

Кто-то может по логике работы этого цикла что-то подсказать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Проблему решил, цикл прикрутил к симулятору.

Оказывается, измерения происходят по внутреннему стандартному циклу CYCLE111.spf, который присутствует в теле цикла CYCLE974.spf.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Fedor
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
    • lem_on
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже. 
    • ДОБРЯК
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
    • maxx2000
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
×
×
  • Создать...