Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



1 минуту назад, Борман сказал:

костыля, или даже гроба

Мыслеформы грустные у вас какие. Я почему спрашиваю - меня за всю мою практику расчетную (лет 15 так, периодически) ни разу не спрашивали "С какой надежностью обеспечен запас прочности у этой конструкции?". Но всегда задают вопрос "Ты нарисуй/посчитай ченить и скажи, не развалится?". Поэтому вот и профессионально деформировался в угоду большинства, простите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, jtok сказал:

Мыслеформы грустные у вас какие. Я почему спрашиваю - меня за всю мою практику расчетную (лет 15 так, периодически) ни разу не спрашивали "С какой надежностью обеспечен запас прочности у этой конструкции?". Но всегда задают вопрос "Ты нарисуй/посчитай ченить и скажи, не развалится?". Поэтому вот и профессионально деформировался в угоду большинства, простите

А у меня это тоже проф.деформация. Стал любить порядок во всем.

 

И с каким запасом вы считаете по умолчанию ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Борман сказал:

запасом вы считаете по умолчанию

Металл (строительные конструкции, опоры, кронштейны и пр, в атомные реакторы не лезу) с небольшим запасом. 1/"гамма с", где "гамма с"=0,8...0,9 (т.1 СП 16), получается 1,1...1,25. Ну есть еще ответственность зданий, у меня все нормальные (1)

Композиты минимум 6, максимум до 40!, если сильно припрет - 4 (EN 13121-3)

Пластмассы (PVC, PP, PE, PVDF и пр.) 4..6 (есть номограммы длительной прочности)

Нагрузки соответственно расчетные (там свой к-т повышающий, Нагр и возд.)

В общем, пока сплю спокойно

Изменено пользователем jtok
пунктуация
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, Борман сказал:

Вы бы стали жить в таком доме ?

Смотрите шире.

все нормы и правила, это всего лишь предлагаемые готовые решения, которые упрощают расчеты и конструирование.

Если этот дом безопасный и в нём можно жить, я бы стал жить в нём.

А то что дом построят по каким то нормам и правилам, это не гарантирует ни чего, некую гарантию даёт только расчет, да и то с не большой погрешностью, вот степень этой погрешности достаточно важный нюанс.

Как вы думаете, как получили эти правила и нормы?)

Идёт прогресс и что то новое появляется, что то усовершенствуется, уже не нужны такие адовые запасы, потому что можно считать близко к реальным условиям.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, averome сказал:

А то что дом построят по каким то нормам и правилам, это не гарантирует ни чего, некую гарантию даёт только расчет, да и то с не большой погрешностью, вот степень этой погрешности достаточно важный нюанс.

Наш с вами спор исходит из за того, что я считаю, что проектирование - это единый процесс, включающий проектирование и расчет и т.п., а вы говорите, что проектирование отдельно, а расчет отдельно. 

 

5 минут назад, averome сказал:

то что дом построят по каким то нормам и правилам, это не гарантирует ни чего,

Это гарантирует, что те факторы, которые вы не учли в расчете, учтены при проектировании.

 

7 минут назад, jtok сказал:

т.1 СП 16

А в стальных конструкциях вообще есть какие то правила проектирвоания ? (извините, если плюнул в душу :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Борман сказал:

извините, если плюнул в душу :

Кажется да, плюнули)) Там вроде как целый СНиП был "Стальные конструкции", который СП 16

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Борман сказал:

единый процесс, включающий проектирование и расчет

включая весь проект еще больше правил

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Борман сказал:

Это гарантирует, что те факторы, которые вы не учли в расчете, учтены при проектировании.

не буду с вами спорить, я понял что вы убеждены, что только ваш подход правильный, а я убеждён, что только мой.

23 минуты назад, Борман сказал:

а вы говорите, что проектирование отдельно, а расчет отдельно. 

И я ни где не говорил, что нужно проектировать и считать отдельно, всё должно идти бок о

бок. Вот правила нужны для ориентирования не знающих, знающие сами найдут нужный им путь. Удачи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На картинке ферма какая-то странная. В местах опирания обычно делают что-то, зашитое косынками листовыми. Это и прочнее и проще в изготовлении.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...
В 21.09.2018 в 15:50, Борман сказал:

А в стальных конструкциях вообще есть какие то правила проектирвоания ?

Есть и правила проектирования и методики расчета. :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎21‎.‎09‎.‎2018 в 15:41, jtok сказал:

Металл (строительные конструкции, опоры, кронштейны и пр, в атомные реакторы не лезу) с небольшим запасом. 1/"гамма с", где "гамма с"=0,8...0,9 (т.1 СП 16), получается 1,1...1,25. Ну есть еще ответственность зданий, у меня все нормальные (1)

Композиты минимум 6, максимум до 40!, если сильно припрет - 4 (EN 13121-3)

Пластмассы (PVC, PP, PE, PVDF и пр.) 4..6 (есть номограммы длительной прочности)

Нагрузки соответственно расчетные (там свой к-т повышающий, Нагр и возд.)

В общем, пока сплю спокойно

Если все размазанные запасы посчитать все равно около 2 получается как ни крутись. Что - то по материалам, что-то по нагрузкам, ответственности, несанкционированным воздействиям и т.д.   Это если сломать захотите например  :)

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Fedor сказал:

около 2 получается как ни крутись.

От 1.6 до 2.6 в зависимости от того, что проектируешь... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
    • lem_on
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
    • maxx2000
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
      Да, в рот мне ноги... Ну, считает же Ансис, считает! Блин.. Как до вас донести простой мэсеж. Мне често, пофигу, делает он там себе факторизацию или еще что-то. Но то, что он нормально считает Ланцошем для случая с вырожденной матрицей жесткости - это факт! А раз он считает, то либо (А) вы хрень несете про факторизацию, либо (Б) он такую факторизацию делат сам без проблем. Третьего тут быть не может, и выходит, что в любом случае ваши тезисы оказываются несостоятельными.   Какая вам нужна факторизация? давайте! заказывайте! На какие вам надо матрицы разложить? с какими свойствами? давайте ваш заказ!   Вы на мой пердак не зарьтесь! Смотрите, чтоб ваш функционировал исправно! А то того и гляди, фекализация случится.  
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • ДОБРЯК
      Вам похоже ничего не нужно, а для алгоритму Ланцоша нужно сделать численную факторизацию. Вам только нужно побольше букв и слов написать. :=) Всё подгорел пердак? :=)
    • Orchestra2603
      При чем здесь это? Речь не идет про эффективные или неэффективнеы алгоритмы. Вы утвержаете, что это просто невозможно.   При чем здесь первые или не первые, все или не все... Какое это имеет значение? У Ансис есть алгоритм Ланцоша, он находит столько, сколько запросите. В Маткаде - он да, находит все. Наверное, можно и не все, но я хз, как это делать. Я не понимаю, какое это имеет отношение к разговору.   Неа Ткните пальцем и объясните, в чем ошибка в конкретном рассуждении   Как я должен решать методом Гаусса задачу на собственные значения? Мне же не решения СЛАУ нужны! Их то, ясен пень, бесконечное множество для системы с вырожденной матрицей. Мне собственные значения нужны! Мне нужно базис найти, чтобы матрица (или матрицы в обобщенном случае) оператора была диагональной.   Сначала скажаите мне, зачем ее дать! В чем идея заключается? Вы все слюной брызжете, но ничего по делу еще не сказали. Какой-то нормальный контраргумент от вас можно толковый услышать?   Как еще изволите вас обслужить? Вы - полегче, уважаемый!
    • ДОБРЯК
      Вам нужно десять раз написать одно и тоже, чтобы вы поняли. Почитайте документацию к программе там же всё написано. Мне не сложно копировать...:=) Те алгоритмы которые вы используете находят все собственные числа и вектора. Для разреженных матриц это приводит к их заполняемости. Смекаете о чем я говорю. Или нужно еще разжевать? Во всех.   Решайте методом Гаусса. Матрица 2х2 в чем проблема сделать численную факторизацию любым методом? :=) Больше дела, меньше слов и букв...
×
×