Сообщения
-
Автор: maxx2000 · Опубликовано:
@gudstartup а что это меняет? -
Автор: gudstartup · Опубликовано:
одна метка на оборот у кругового энкодера это вам не линейка... -
Автор: maxx2000 · Опубликовано:
Z меток может быть куча. а вот какую запомнить будет разрешено по условию. например ось проехала датчик дома. после этого координата обнуляется, сервопривод запоминает положение, в ЧПУ вводится текущее положение относительно нулевой точки станка. -
Автор: gudstartup · Опубликовано:
это требует серво по чпу отказываясь выставлять 1 apc счетчик обнуляется командой серво по изменением бита apz а вы думаете что инициатором обнуления выступает сам энкодер??? он может сколько угодно находиться в этом состоянии пока чпу ему не скажет - апз!!! пока чпу не проверит сколько импульсов на оборот выдаст ваш датчик оно нифига не даст разрешение на сброс apc -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
это не ЧПУ требует, это энкодер требует. Ему надо знать где находится нулевая метка и на каком от нее расстоянии мы хотим поставить ноль Ноль хранится в энкодере, а не в приводе или чпу -
Автор: gudstartup · Опубликовано:
@Guhl некоторые модели чпу требуют перемещения не менее чем 1 оборот датчика перед тем как позволят установить apz=1 это весьма важная поправка иначе можно утыкаться... @Aiche батарейку на серво сменили? -
-
Автор: asd · Опубликовано:
Попробовал операцию резьбофрезерования в NX8.5. Вроде всё нормально, только программа выводится без круговой интерполяции, то есть кусочками. Это там так задумано, или у меня что-то недонастроено в операции или постпроцессоре? Если у кого есть практический опыт обработки такими программами, без круговой интерполяции - насколько худшим можно ожидать результат по сравнению с программой, в которой используется круговая интерполяция? Где в операции настраивается точность аппроксимации - я знаю. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
По оси Y точно так же Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка - переходим в режим MDI - нажимаем 2 раза OFFSET - Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи) - Вылетает аврийное сообщение - Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам - кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815 - Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z - Перезагрузка станка - Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х - Перезагрузка - Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х - Перезагрузка - Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z - Перезагрузка - Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z - Перезагрузка - нажимаем 2 раза OFFSET - Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи) Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0. -
Автор: anser89 · Опубликовано:
@Snake 60 там 2 раза ПКМ лишнее, они с кольцом и самовылезающей менюшкой пропадают в принципе, если ваш макрос на кольцо повесить, то еще быстрее будет, т.к. не надо в клаву или в значок целиться
-