Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Делаю диплом, термическое исследование в simulation.

исследую 5 вариантов наружных стен у зданий на металлическом каркасе.

все модели сделал, тестовую задачу проводил, все ок - похоже на правду, сравнивал показания с уже верифицированным программным комплексом.

 

проблема вот в чем- не создается адекватная сетка, не понимаю в чем фишка?

в моделях есть тонкостенные элементы, я их представил твердотелом. а еще есть всякие саморезы и крепления представленные стержнями.

ни в какую не строится совместимая сетка: то комп зависает, то доходит до 100% и считает бесконечно долго(судя по диспетчеру задач ему оперативы не хватает, считал на компе с 16 и 28Гб - итог один)

строил по не совместимой сетке-результаты ужасные(либо именно та конструкция г*вно, либо считает уж совсем не корректно), причем на несовместимой заработала только одна из 3 разбитых таким образом моделей (после запуска самого исследования компы зависали)

 

по цифрам скажу что в моделях 5-20млн элементов, с мин размером сетки КЭ 0,3 мм.

 

в общем уже 3 недели мучаю свой и чужие компы. на фрилансе нет людей которые бы шарили на достаточном уровне в Солиде((

неужели и тут не найдется профессионалов? помогите ? хоть предположите что не так?

(я не думаю что дело технике)

 

прилагаю картинку общего вида одной из моделей и

архив кому интересно по крутить модельку

это одна из моделей, только я ее упростил (оставил только половину и некоторые элементы сделал проще)

архив разместите в корень диска С, файл находится в папке СИП/ каркас 3х3 СИП

https://yadi.sk/d/pGAbIsRi3JMyjY

4.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Dinis сказал:

только я ее упростил

Предлагаете небоскрёбы считать на суперкомпьютерах? Расчётная модель не то же самое, что модель из CAD'ов.

Выкиньте всю мелочь вроде саморезов, дыры залечите чтобы плиты были без отверстий. Насколько это упрощение повлияет на результат - лучше поискать у строителей в их расчётах тепла, но в первом приближении будет достаточно.

Откройте курс теплотехники и найдите уравнение теплопроводности через стенку. Внимательно посмотрите, что есть эквивалентное сопротивление и как можно его всунуть в модель. И тогда не "5-20млн элементов" понадобится, а 20-40 элементов, а то и вовсе забросите софт и остановитесь на формулке из учебника.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, AlexKaz сказал:

Предлагаете небоскрёбы считать на суперкомпьютерах? Расчётная модель не то же самое, что модель из CAD'ов.

Выкиньте всю мелочь вроде саморезов, дыры залечите чтобы плиты были без отверстий. Насколько это упрощение повлияет на результат - лучше поискать у строителей в их расчётах тепла, но в первом приближении будет достаточно.

Откройте курс теплотехники и найдите уравнение теплопроводности через стенку. Внимательно посмотрите, что есть эквивалентное сопротивление и как можно его всунуть в модель. И тогда не "5-20млн элементов" понадобится, а 20-40 элементов, а то и вовсе забросите софт и остановитесь на формулке из учебника.

именно так я и предлагаю, только не в целом небоскребы, а именно повторяющиеся фрагменты на фасаде.

спасибо за предложение упрощения моей модели, но для меня это не решение. все что вы сказали по поводу альтернативных расчетов я и так знаю. меня интересует проблема решения именно выбранного мной пути.

и еще раз повторюсь, программу я верифицировал, тема работает. но сделал задачу чуть сложнее и скорее всего наделал косяков, вот с проблемой косяков я и хочу разобраться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок, тогда левел ап: заменяете сложные участки эквивалентными.

Для начала вырезаете кусок фасада с металлическими креплениями, считаете его отдельно на тепло, определяете сопротивление R. Таким нехитрым способом находите Ri всех сложных участков фасада, закидывайте их в упрощённую модель. Будет гораздо точнее чем в модели без креплений, и не факт что сильно отличаться от реальной конструкции.

 

14 минуты назад, Dinis сказал:

с проблемой косяков я и хочу разобраться

"Нормальные герои всегда идут в обход"

Изменено пользователем AlexKaz
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, AlexKaz сказал:

Ок, тогда левел ап: заменяете сложные участки эквивалентными.

Для начала вырезаете кусок фасада с металлическими креплениями, считаете его отдельно на тепло, определяете сопротивление R. Таким нехитрым способом находите Ri всех сложных участков фазада, закидывайте их в упрощённую модель. Будет гораздо точнее чем в модели без креплений, и не факт что сильно отличаться от реальной конструкции.

 

"Нормальные герои всегда идут в обход"

да, я думал о таком способе, но сделаю его в последнюю очередь, и тут даже нет смысла заморачиваться с олидом в полноценной модели, просто считаются фрагмерны с теплопроводящими элементами и спокойно считается по актуальному СП

 

но тут был интерес показать изотермы в разрезах, что наглядно показывало и сравнивало конструктив между собой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Dinis сказал:

но для меня это не решение

Один харьковский коллега на тему упрощения модели для анализа аж блин лекции ведёт, да на конференции мотается. А у вас - "не решение". :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
    • lem_on
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу. 
    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
×
×
  • Создать...