Перейти к публикации

Delem DA 52 что не так?


Рекомендованные сообщения

2 минуты назад, Mor2 сказал:

Спасибо за подсказку

А у Вас как оно меняется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Не верится, что неисправные два клапана.

Скорее всего проблема в вольтметре DELEM

Разберите разъем ANALOG B, и померьте напряжение тестером.

 del.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://radikal.host/i/FxNoeE Если подавать напряжение, постепенно прибавляя на левый (согласно картинки) напряжение обратной связи начинает уменьшаться.. При 15 вольтах на катушке, датчик ОС показывает примерно 6,5вольт. При подачи напруги на катушку справа напряжение на датчике наоборот увеличивается до 12 вольт. И это  так и на распределителе Y1 и на Y2.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Mor2 сказал:

Если подавать напряжение, постепенно прибавляя на левый (согласно картинки) напряжение обратной связи начинает уменьшаться.. При 15 вольтах на катушке, датчик ОС показывает примерно 6,5вольт. При подачи напруги на катушку справа напряжение на датчике наоборот увеличивается до 12 вольт. И это  так и на распределителе Y1 и на Y2.

Не поленитесь, померьте напряжение на самом разъеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На левом, (по рисунку клапане), с торца есть отверстие, предположительно для нажатия на шток. В него оказывается механики нажимали тонкими отвертками с обоих сторон, в надежде поднять балку вверх

Только что, vad0000 сказал:

Не поленитесь, померьте напряжение на самом разъеме.

Со снятым разъемом датчиков? Заметил еще ( на странице теста) когда снимаю один из разъемов датчика ОС напряжение на оставшимся подключенном датчике становиться около 8 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Mor2 сказал:

Со снятым разъемом датчиков?

Только с подключенным. Разберите разъем, воткните его на место, и попытайтесь щупами тестера мерить напряжение. Между 4 и 5, и между 12 и 13.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напряжение LVDT Y1-+7,51. Напряжение LVDT Y2 +7,53. Это Delemу пипец или программно как нибудь лечится?

Напряжение питания на датчики 20 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Mor2 сказал:

Это Delemу пипец или программно как нибудь лечится?

Это аппаратная проблема. На моём веку было не один раз.

Есть два пути решения

1. В цепь ОС установить переменное сопротивление, чтобы Делем видел 7,5 вольт.

Тогда он будет думать, что клапан обесточен, и можно работать

2. Изменить КО-table, и работать без ОС.

 

С чего начнем?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Mor2 сказал:

У нас в машине ко таблиц целых 8 штук

Показывайте, что у Вас есть 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не так. Зайдите в Машинные параметры, и выберите пункт - Общие параметры.

Там будет ko-table.

Оттуда посмотрите, какие варианты предлагает ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Увы, вариант с резисторами не подошел. Все равно нет напряжения ни на клапане давления, ни на катушках распределителя.

рез.jpg

тбл.jpg

pvr-2, как я понял управляет клапаном антипрогиба нижней балки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Mor2 сказал:

Все равно нет напряжения ни на клапане давления, ни на катушках распределителя.

Пробуйте тогда загрузить 7047, это как для клапанов без ОС.

 

contents.txt KO-7047.BIN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да положить файл в bin, перезагрузится, и пробовать его выбрать в машинных параметрах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, это файл описания ко-таблиц.

Там есть такие производители, как Бош, Рексрот, Хоербигер и Атас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Mor2 сказал:

Все равно нет напряжения ни на клапане давления,

Вот с этим и разбирайтесь. Оставьте в покое пропорциональные клапана направлений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • david1920
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
    • Viktor2004
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
    • Bot
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
    • Snake 60
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
×
×
  • Создать...