Перейти к публикации

Delem DA 52 что не так?


Рекомендованные сообщения

2 минуты назад, Mor2 сказал:

Спасибо за подсказку

А у Вас как оно меняется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Не верится, что неисправные два клапана.

Скорее всего проблема в вольтметре DELEM

Разберите разъем ANALOG B, и померьте напряжение тестером.

 del.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://radikal.host/i/FxNoeE Если подавать напряжение, постепенно прибавляя на левый (согласно картинки) напряжение обратной связи начинает уменьшаться.. При 15 вольтах на катушке, датчик ОС показывает примерно 6,5вольт. При подачи напруги на катушку справа напряжение на датчике наоборот увеличивается до 12 вольт. И это  так и на распределителе Y1 и на Y2.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Mor2 сказал:

Если подавать напряжение, постепенно прибавляя на левый (согласно картинки) напряжение обратной связи начинает уменьшаться.. При 15 вольтах на катушке, датчик ОС показывает примерно 6,5вольт. При подачи напруги на катушку справа напряжение на датчике наоборот увеличивается до 12 вольт. И это  так и на распределителе Y1 и на Y2.

Не поленитесь, померьте напряжение на самом разъеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На левом, (по рисунку клапане), с торца есть отверстие, предположительно для нажатия на шток. В него оказывается механики нажимали тонкими отвертками с обоих сторон, в надежде поднять балку вверх

Только что, vad0000 сказал:

Не поленитесь, померьте напряжение на самом разъеме.

Со снятым разъемом датчиков? Заметил еще ( на странице теста) когда снимаю один из разъемов датчика ОС напряжение на оставшимся подключенном датчике становиться около 8 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Mor2 сказал:

Со снятым разъемом датчиков?

Только с подключенным. Разберите разъем, воткните его на место, и попытайтесь щупами тестера мерить напряжение. Между 4 и 5, и между 12 и 13.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напряжение LVDT Y1-+7,51. Напряжение LVDT Y2 +7,53. Это Delemу пипец или программно как нибудь лечится?

Напряжение питания на датчики 20 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Mor2 сказал:

Это Delemу пипец или программно как нибудь лечится?

Это аппаратная проблема. На моём веку было не один раз.

Есть два пути решения

1. В цепь ОС установить переменное сопротивление, чтобы Делем видел 7,5 вольт.

Тогда он будет думать, что клапан обесточен, и можно работать

2. Изменить КО-table, и работать без ОС.

 

С чего начнем?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Mor2 сказал:

У нас в машине ко таблиц целых 8 штук

Показывайте, что у Вас есть 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не так. Зайдите в Машинные параметры, и выберите пункт - Общие параметры.

Там будет ko-table.

Оттуда посмотрите, какие варианты предлагает ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Увы, вариант с резисторами не подошел. Все равно нет напряжения ни на клапане давления, ни на катушках распределителя.

рез.jpg

тбл.jpg

pvr-2, как я понял управляет клапаном антипрогиба нижней балки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Mor2 сказал:

Все равно нет напряжения ни на клапане давления, ни на катушках распределителя.

Пробуйте тогда загрузить 7047, это как для клапанов без ОС.

 

contents.txt KO-7047.BIN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да положить файл в bin, перезагрузится, и пробовать его выбрать в машинных параметрах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, это файл описания ко-таблиц.

Там есть такие производители, как Бош, Рексрот, Хоербигер и Атас.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Mor2 сказал:

Все равно нет напряжения ни на клапане давления,

Вот с этим и разбирайтесь. Оставьте в покое пропорциональные клапана направлений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Борман
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
    • Fedor
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
    • Fedor
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике... 
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно). 
    • Fedor
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :) 
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает  
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..  
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.    
×
×
  • Создать...