Перейти к публикации

Как удалить привод sinamic?


Дмитрий Волков

Рекомендованные сообщения

Дмитрий Волков

Добрый день. Помогите пожалуйста: вышел из строя двух осевой привод sinamic на станке DMG CTX beta500 Siemens 840 d sl. , привод для осей У и С1, неисправен С1. Можно ли как нибудь отключить, удалить ось С1? Или придется удалять весь привод целиком? Как все это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1.     Если физически отсутствует только двигатель с датчиками.
30130=0 30240=0 и 13000 = 0 Изменение лучше делать в Drive Config, где видна таблица, чтобы не путаться с индексами.

Если физически отсутствует привод
30130=0 30240=0 и удаляем из конфигурации этот отсутствующий привод (Delete module).

Во всех случаях должны быть бекапы для возможности откатить все назад.

Если на станке используется безопасность (Safety Integrated), то тут простых инструкций нет, как правило надо корректировать PLC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если нет требований вывода оси в исходное, то можно подать на ЧПУ сигнал готовности неисправного привода. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...