Перейти к публикации

Отключение одной оси


S_varog

Рекомендованные сообщения

Станок xp20s чпу 0i Задача - отключить одну ось (А). Блок сервоусилителя на две оси. Так вот, надо как-то отключить только один канал, чтоб второй (Z2) функционировал. Причина - неисправность датчика на движке оси А. Сама ось используется исключительно редко, а станок нужно чтоб работал, пока новый датчик приедет по доставке...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1005.7=1

1005.6=1

12.7=1 этот реально выключает ось, 1005.7 разрешает 12.7, а 1005.6 для дву-и трех-осных приводов не отключает другие оси на том же приводе

1815.5=0 а то ругатся будет насчет абсолютного датчика ОС

Дальше идут разницы, новые/старые привода

2009.0=1 отключает ось, на новых тольо он достаточен

2205.2=1

на старых, если датчик ОС не работает, нужна заглушка на ножки 11 и 12

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю подробностей... Пробовали отключить одну ось с помощью параметра 12 #7 бит и параметра 1005 #7 бит. Но при установке там "1" у оси А, начинает выдавать ошибку SV401 по координате Z2. И она пропадает только если установиш в этих же двух параметрах "1" на координате Z2. Может всё таки есть какой то путь для блокировки только одной оси?!

Bfi пока писал уточнения, от вас пришёл ответ... Спасибо, побежал пробовать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

старые, но все это завязано и на софте ЧПУ, так что сам черт что нибудь, да поломает себе. А заглушку можно втыкать на всех, ничего не сгорит если только 11 и 12 закорочены.

S_varog, Ваш случай тот самый, читайте Б-65270, в приложениях.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё получилось. В итоге изменил параметры для оси А1(которую надо было отключить): 12.7=1; 1005.7=1; 1005.6=1

Для оси Z2(находилась на одном двухканальном сеовоусилителе): 1005.6=1

Большое спасибо bfi

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Добрый день. Имеется станок vdf 850, стойка fanuc oi-md

Необходимо отключить 4 ось. Мой порядок действий: в параметре 1005 бит 7 меняю на 1, в параметре 0012 меняю бит 7 на 1, в параметре 8130 меняю количество осей на 3, перезагружаю станок. Появляется ошибка sv401 по осям x,y,z, станок не работает. Подскажите, как решить проблему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.06.2019 в 10:44, Aleksandr 88 сказал:

Добрый день. Имеется станок vdf 850, стойка fanuc oi-md

Необходимо отключить 4 ось. Мой порядок действий: в параметре 1005 бит 7 меняю на 1, в параметре 0012 меняю бит 7 на 1, в параметре 8130 меняю количество осей на 3, перезагружаю станок. Появляется ошибка sv401 по осям x,y,z, станок не работает. Подскажите, как решить проблему?

недавно делали то же самое, но пар.8130 не трогали-все работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как отключить ось А на токарном автомате, стойка FANUC 160iTB, эта ось во втором канале, ось вращения инструмента. Дело в том, что неисправен двигатель, его отсоединили от привода (1 ось), при включении, выдаёт ошибку 368: A AXIS: SERIAL DATA ERROR (INT). Параметры 1005#7 и 0012#7 менял, ничего не поменялось. Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
    • Fedor
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)  
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.  
    • Fedor
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ... 
    • maxx2000
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
    • Fedorly
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
    • Anat2015
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
×
×
  • Создать...