Перейти к публикации

Cлетели нулевые точки Fanuc Series 0i-MC


Рекомендованные сообщения



не хотим читать форум и документацию. скорее всего надо менять батарейки в приводах или находитесь за нулевыми концевиками

 

P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.

!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..

Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search

X 00110000 – биты APZx и APCx

Z 00110000

Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.

Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.

 

после всех манипуляций потребуется установка точки смены инструмента и скорее всего ориентации шпинделя

Изменено пользователем Спим
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо за совет. батарейки были поменяны в первую очередь. сейчас буду пробовать. прикрепляю фото с исходными данными

post-52410-0-29123200-1462522892_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

найдите того кто знает как делать так как необходимо заново все привязывать к 0, поломка станка гораздо затратнее чем выставление грамотное за 30 минут с 2 перекурами и кофем...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не хотим читать форум и документацию. скорее всего надо менять батарейки в приводах или находитесь за нулевыми концевиками

 

P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.

!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..

Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search

X 00110000 – биты APZx и APCx

Z 00110000

Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.

Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.

 

после всех манипуляций потребуется установка точки смены инструмента и скорее всего ориентации шпинделя

не получилось перебить цифры, может там какая-нибудь защита стоит?

найдите того кто знает как делать так как необходимо заново все привязывать к 0, поломка станка гораздо затратнее чем выставление грамотное за 30 минут с 2 перекурами и кофем...

полностью согласен, ну а где нам найти такого спеца? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда не получается - система об этом говорит конкретными матерными словами. скорее всего пишет write protect/ надо в режиме MDI разрешить запись в offset-setting write enable=1.

 

если поставите нули и не проверите ограничители - то есть вариант надрыва/смятия защитных кожухов (не на всех станках все хорошо предусмотрено упорами), так что на малой подаче и не превышая рабочие величины хода по осям

 

p.s. проблема жажды халявы (пусть даже в предоставлении информации) в русском человеке превышает убытки от 4х годового простоя станка :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда не получается - система об этом говорит конкретными матерными словами. скорее всего пишет write protect/ надо в режиме MDI разрешить запись в offset-setting write enable=1.

 

если поставите нули и не проверите ограничители - то есть вариант надрыва/смятия защитных кожухов (не на всех станках все хорошо предусмотрено упорами), так что на малой подаче и не превышая рабочие величины хода по осям

 

p.s. проблема жажды халявы (пусть даже в предоставлении информации) в русском человеке превышает убытки от 4х годового простоя станка :(

проблему решили в тот же день. не было времени отписаться в праздничные дни. жажда халявы, русский чел, убытки это все не ко мне. был это мой станок я работал бы на нем не покладая рук.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...
37 минут назад, orest сказал:

у меня  фанук сыстем10 при запуске монитор отвечает ноу сыгнал и ну стартует помогите пожалуста

У Вас наверное болгарский язык на ЧПУ включен, раз он так пишет. Переключите на английский, будет понятнее

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело в том что не запускается маслостанция 

 

монитор включается но приветсвия нет и на команды не реагирует

помогите пожалуста

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы лучше фото экрана выложите, раз толком объяснить не можете.

2 часа назад, orest сказал:

Дело в том что не запускается маслостанция 

Вот это что? Гидравлика, смазка?

А лучше человечка грамотного поищите поблизости, судя по вашим постам процесс ремонта может затянутся надолго...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

маслостонция запускается только принудительно тоесть нет управляющего напряжения на пускатель маслостанции при вкючении пипания лампочка pover не горит

 

на екране ничого не горит

гидравлика

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор, вам тут дистанционно вряд ли помогут. Система старая. Вызывайте спеца. Я лично такую никогда и не видел.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...