Перейти к публикации

G31 в Fanuc 0i-MD


Куликов

Рекомендованные сообщения

4 часа назад, gudstartup сказал:

Это говорит о том что активный уровень сигнала HDI0-7 является логическая 1 и он становится таковым когда соответствующий входной контакт замкнут на потенциал 0V. Это и из схемы видно ->

 

image.png

image.png

Для вас нет смысла подавать на этот вход 24в так как он активизируется  0в.

Я думаю теперь все ясно?

Да уже более менее разобрался, спасибо. Электронщик попутал меня.

Подключать как я понимаю через реле нужно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 минут назад, Soprin сказал:

Подключать как я понимаю через реле нужно?

Можете использовать и реле но это зависит от того насколько ваше применение чувствительно к задержкам связанным с временем его коммутации если этот параметр критичен тогда используйте IC line driver

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Soprin сказал:

Подключать как я понимаю через реле нужно?

Если хотите получить точность лапоть влево - лапоть вправо, подключайте через реле.

А так, вообще-то, все датчики напрямую туда подключают. Реле если используют, то только для перекомутации с щуповой головки на грибок, но ни в коем случае не как промежуточный элемент между датчиком и ЧПУ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Viktor2004 сказал:

Если хотите получить точность лапоть влево - лапоть вправо, подключайте через реле.

А так, вообще-то, все датчики напрямую туда подключают. Реле если используют, то только для перекомутации с щуповой головки на грибок, но ни в коем случае не как промежуточный элемент между датчиком и ЧПУ

На прямую нельзя, об этом выше )

Изменено пользователем Soprin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

почему?

Это не карта ввода/вывода. Этот вход на самой плате чпу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Soprin сказал:

Это не карта ввода/вывода. Этот вход на самой плате чпу

А что вы собираетесь подключить можно подробнее?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

А что вы собираетесь подключить можно подробнее?

Измерительный щуп как минимум

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Soprin сказал:

Измерительный щуп как минимум

А тогда зачем вам эти подробности по физическому интерфейсу у измерительных щупов уже есть в комплекте интерфейсные карты и описание по их подключению Вот например

Renishaw

image.png

Или вы что-то свое изобретаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

А тогда зачем вам эти подробности по физическому интерфейсу у измерительных щупов уже есть в комплекте интерфейсные карты и описание по их подключению Вот например

Renishaw

image.png

Или вы что-то свое изобретаете?

У меня советский

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот пример для RMI и TS27 картинка плохая но понять можно

 

5 (1).png

1 минуту назад, Soprin сказал:

У меня советский

Что на халяву достался и без схем и документации?

А вы что  интерфейсную карту адаптируете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Soprin сказал:

По датчику тех.паспорт есть

На высокоскоростной вход датчик подключают те, кому недостаточна точность при подключении по X4.7. Ведь X4.7 опрашивается с частотой 8 мсек. И сигнал реально может придти в любой момент этого промежутка.

И какую точность вы получите если датчик будет у вас включать сначала реле, а реле в свою очередь подавать сигнал в ЧПУ? Скорость срабатывания реле колеблется в широких пределах. Гораздо шырше чем 8 мсек. И нафига тогда высокоскоростной вход?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:

И нафига тогда высокоскоростной вход?

А он и не нужен потому что советский щуп не согнуть и не сломать а деталь всегда можно потом доработать напильником и наждачкой:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):

 

25.02.2016 в 21:24, agering сказал:

Если мы ведем речь об HI-SPEED SKIP SIGNAL INPUT то это опция по каталогу J842, сокращенно HSKP...

 

Это не является опцией согласно каталогу функций только для ->function is a basic function in FANUC Series 30i-B Plus and in FANUC Series 0i-F and 0i-F Plus.

 

1 час назад, Soprin сказал:

На халяву. 

По датчику тех.паспорт есть

А у вас какой серии CNC?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Viktor2004 сказал:

На высокоскоростной вход датчик подключают те, кому недостаточна точность при подключении по X4.7. Ведь X4.7 опрашивается с частотой 8 мсек. И сигнал реально может придти в любой момент этого промежутка.

И какую точность вы получите если датчик будет у вас включать сначала реле, а реле в свою очередь подавать сигнал в ЧПУ? Скорость срабатывания реле колеблется в широких пределах. Гораздо шырше чем 8 мсек. И нафига тогда высокоскоростной вход?

Hi skip идёт в обход PMC, опрос вроде бы 2 мс. Не забывай что до X4.7 сигнал проходит через другие устройства и там задержка может быть ещё больше

10 часов назад, gudstartup сказал:

А он и не нужен потому что советский щуп не согнуть и не сломать а деталь всегда можно потом доработать напильником и наждачкой:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):

 

 

Это не является опцией согласно каталогу функций только для ->function is a basic function in FANUC Series 30i-B Plus and in FANUC Series 0i-F and 0i-F Plus.

 

А у вас какой серии CNC?

Тренируюсь на 18i-B. Там это не опция, а идёт в базе.

На Х4.7 не завожу так как нет документации на станок никакой, а так же в ладере не прописан. К тому же на JA40 7 каналов для подключения устройств

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Viktor2004 сказал:

На высокоскоростной вход датчик подключают те, кому недостаточна точность при подключении по X4.7. Ведь X4.7 опрашивается с частотой 8 мсек. И сигнал реально может придти в любой момент этого промежутка.

И какую точность вы получите если датчик будет у вас включать сначала реле, а реле в свою очередь подавать сигнал в ЧПУ? Скорость срабатывания реле колеблется в широких пределах. Гораздо шырше чем 8 мсек. И нафига тогда высокоскоростной вход?

Есть быстрые реле там задержка не более 3мс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Soprin сказал:

Есть быстрые реле там задержка не более 3мс

Какая разница какое реле по быстродействию если вход x4.7 опрашивается с периодичностью 8мс когда бы не сработало ваше реле хоть через 3мс об этом чпу станет известно  только через 8мс но я думаю для вашего щупа этот вход подойдет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

Какая разница какое реле по быстродействию если вход x4.7 опрашивается с периодичностью 8мс когда бы не сработало ваше реле хоть через 3мс об этом чпу станет известно  только через 8мс но я думаю для вашего щупа этот вход подойдет

Я же не на Х4.7 подключаю, а на Hi-Skip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Soprin сказал:

Я же не на Х4.7 подключаю, а на Hi-Skip

А можете подключить и на x4.7 тем более что вы пишите что он у вас в ладдере не задействован и сигнал у вас со щупа как я понял как раз 24В и реле не понадобится...

image.png

Вот и вся логика его использования

@Soprin

Пример для 0iMC

 

@Soprin Что вам удобнее искать разъем для JA40 ставить доп реле или сразу подать на pmc вход прописав нехитрую в ладдер одно уравнение. Вот только циклы измерительные вы что сами писать собираетесь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • IGor2D
      По итогу...: По гарантии приехали и поправили только точность реза, остальное не смогли исправить, нужен инженер с HSG. Глючный однако китаец, пытается сам себя сломать.
    • Gmv
      По кнопке FTP стойка имеет 6 страниц для трех разных хостов. Где можно указать IP , имя, пароль 1страница. каталог 2 страница. Больше настроек не нашел.
    • gudstartup
      на фануке настраиваете доступ по ftp на соответствующей вкладке  и также расшариваете папку  вашим сервером и все прекрасно работает.
    • gudstartup
      симулятор предполагает взаимодействие как с чпу так и со станком посредством другой plc программы иначе вам придется самому управлять входами и выходами а это непросто.    
    • Gmv
      У кого есть опыт организации FTP именно на станке? Стойка 0i-MF plus   Сейчас пока сервер настроен на компе, и то не до конца. файлы видны, извлечь их или скопировать в память станка не выходит. Но операторы уже сразу возмущены,  им проще бегать с USB флешкой и нажимать одну кнопку, чем прыгать по папкам. На хаасе это реализовано классно, он создает сетевой диск и полный доступ и со стойки с пк. Хотелось бы подобного.
    • Guhl
      Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design @gudstartup пользовался этим вот в этой ветке
    • ID_Hacker
      Ну уж балт-систем то не надо сюда. Там такое ущербное всё, что аж страшно вспомнить. Haidenhain эмулятор где взять, подскажете? А как отработать взаимодействие между NC и PLC, действия где работают и оси и механизмы электроавтоматики. Сам хочу попробовать Run my virtual machine, да всё времени нет.
    • Bot
      Данное приложение разработано на языке Visual Basic с использованием программного интерфейса NX Open API и предназначено для использования в САПР Siemens NX, начиная с версии 2000. Стиль интерфейса пользователя идентичен стилю САПР Siemens NX. View the full article
    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
×
×
  • Создать...