А смысл отдельный БП на ЧПУ, единственное что они проверят это то что виновником не является ЧПУ, вероятность этого практически ноль процентов. Лучше БП целиком заменить если не поможет просматривать всю проводку, а еще лучше мультиметр с записью логов повесить или на худой конец с отображением максимальных и минимальных значений.
не доберетесь. у вас стойка самопроизвольно выключается и включается значит пропадает питание в следствии кз по выходу а оно кратковременное и вы его не обнаружите.
Ставьте отдельный бп на чпу и мониторьте когда чпу вылетит в черный экран с системной ошибкой по io link
Да, можно перед m5 m9, главное, поставить после всех перемещений.
Сброс Reset и M30 не отменяют это смещение, поэтому, если программа с активной командой G52 прервётся и не выполнится отмена, то смещение будет продолжать действовать!
проверил колодку той реле которая коммутирует 24 вольта, с ней все впорядке, реле тоже впорядке, буду смотреть цепи питания того реле, думаю доберусь до неисправности
В посте X<X-COORD> установил множитель 2, с ним по х работает правильно (размер получается верный). Делал DIAMOn станок умножает x координату на 2. Поэтому пришел к выводу, что непорядок с Y . Причем размер по Y меньше нужного в 1,25 раза
Каким образом это можно настроить?