Перейти к публикации

Fanuc Oi-md ошибка 507 (-Z)


СТАНКИН муром

Рекомендованные сообщения

Не сбрасывается 507 ошибка (-Z). Вертикально-фрезерный 3-ёх координатный станок Akira SR3XP, Fanuc Oi-md, привода серии Бета. Станок находится ближе к верхнему положению по z, не включаются привода (нет движения ни в ручном, ни от маховика по всем осям).

Увеличивали значения параметров 1320, 1321   1326, 1327 и даже 1850 по z до максимальных.

Ошибка не сбрасывается.

Рассогласование в диагностике 300 - нуль

 

Полных схем нет

 

конечников на оси не видно Подскажите как ещё могут формироваться эти ошибки. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Кнопочка для снятия с концевика дожна быть. Ее зажимаете, сбрасываете ошибку, включаете привода и маховичком отводите от крайней позиции. Затем ставите программные ограничения, переписав данные из станочных координат в соотв. параметр.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не можем найти кнопку, подскажите где искать? спасибо

 

Еще раз  проверили отсутствие кнопки ES Remoove в электро-шкафу, на пульте кнопки с похожим названием нет

Изменено пользователем СТАНКИН муром
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
не можем найти кнопку, подскажите где искать? спасибо

Обычно она называется "OT Realise" Может просто "ОТ"

Если случилось так что ее вообще нет, найдите концевик который нажат этой осью и принудительно замкните на нем контакты.

Можно еще подать питание на тормоз двигателя, предварительно откинув силовые провода от привода к двигателю и крутить вал ШВП рукой пока не сойдет с концевика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня!  Концевиков механических нет, есть только электронные. Попробуйте выбрать режим MDI и нажать REZET. Если Вы увеличивали зону ОТ , то в каком направлении? Нужно в положительном. Вообще с концевиков станок снимается обратным движением в ручном режиме, посмотрите также значение  кипреле PLC K0002 bit 0 set 1. Зайдите в панель оператора и посмотрите не вкл. ли блокировка осей. Удачи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не сбрасывается 507 ошибка (-Z). Вертикально-фрезерный 3-ёх координатный станок Akira SR3XP, Fanuc Oi-md, привода серии Бета. Станок находится ближе к верхнему положению по z, не включаются привода (нет движения ни в ручном, ни от маховика по всем осям).

Увеличивали значения параметров 1320, 1321   1326, 1327 и даже 1850 по z до максимальных.

Ошибка не сбрасывается.

Рассогласование в диагностике 300 - нуль

 

Полных схем нет

 

конечников на оси не видно Подскажите как ещё могут формироваться эти ошибки. :sad:

от507 - от506 параметры 6930-6965 ограничения зон

6901#0 = 1 отключение переключателей

6910-6925 соответствие зон осям

Не включаются привода - смотрите что отключает сигнал esp и x8.4 посмотрите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ошибка возникла у оператора, периодически появлялась и сбрасывалась, теперь она постоянная и причина ее возникновения не известна...

 

забыли сказать у станка нет противовеса, вместо него установлен пневматический цилиндр он и служит противовесом за счет поддержания давления, вопрос такой какое давление должно быть в нем ? у нас 6 ат.

 

разтормозили двигатель  включив реле принудительно и вывели ось z в 0 точку (прописали новую, до этого была сбита не знал точки отсчета) станок счет ведет - значит датчик исправен, но ошибка не пропадает

 

 (БОЛЬШОЙ ПЕРЕБЕГ Z - 507)не может ли ошибка 507 формироваться из Ladder ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Грибок на Х8.4 работает нормально

установка удерживающего реле к2 бит 0 из 1 в 0 и обратно нечего не изменило ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как у вас с ладдером? сможете посмотреть ну или скинуть фото сюда из ладдера - что формирует сигналы, если скажу какие адреса глянуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
забыли сказать у станка нет противовеса, вместо него установлен пневматический цилиндр он и служит противовесом за счет поддержания давления, вопрос такой какое давление должно быть в нем ? у нас 6 ат.

Включается монитор нагрузки и производится движение по висячей оси туда-сюда с постоянной скоростью. Давление регулируется так, что бы нагрузка при движении вверх равнялась нагрузке при движении вниз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 (БОЛЬШОЙ ПЕРЕБЕГ Z - 507)не может ли ошибка 507 формироваться из Ladder ?

 

А чем вас параметры не устраивают? 6930?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарим откликнувшихся! Ошибка формировалась в "Ladder" по конечнику "переезд за пределы сломанного инструмента" и сбросилась переводом удерживающего реле к1 бит3.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Jesse
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
    • Борман
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
    • Fedor
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
    • Fedor
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике... 
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно). 
    • Fedor
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :) 
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает  
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..  
×
×
  • Создать...