Перейти к публикации

проблема с чпу delem da-56


Рекомендованные сообщения

..русской версии не ..т. :sad:  

где то попадался файл и инструкция по переводу, только 100500 лет назад буду на работе поищу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


 

Заходим в ПРАВКУ ДАННЫХ

attachicon.gifde13.JPG

и меняем скорость прессования

 

Скорость прессования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V =
Рабочая скорость (скорость прессования). Изначально значение этого параметра
копируется из параметра ‘pressing speed’ [скорость прессовки] в меню
программных констант.

 

нет там такого ((((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем так сложно. Заходите в главное меню и выбираете 12-й пункт - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ.

post-21816-0-21875600-1438202398.jpg

Вставляйте флешку в USB порт, и делайте копию. Среди инструментов окажется файл - poc_0001.txt - это и есть ПРОГРАММНЫЕ КОНСТАНТЫ. Его и надо выложить.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем так сложно. Заходите в главное меню и выбираете 12-й пункт - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ.

я не знал и отсылал с работы, а флешки нет ((((

тогда только утром попробую 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Зачем так сложно. Заходите в главное меню и выбираете 12-й пункт - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ.

я не знал и отсылал с работы, а флешки нет ((((

тогда только утром попробую 

 

 

Да конечно намного проще сфотографировать на телефон, потом сбрасывать на компьютер, а дата-кабель нужно найти, возможно сжимать фотки и потом выкладывать на форум.

А флешечку можно одолжить минут на 10-15.

В наше время это не является непреодолимым препятствием.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да конечно намного проще сфотографировать на телефон, потом сбрасывать на компьютер, а дата-кабель нужно найти, возможно сжимать фотки и потом выкладывать на форум.

А флешечку можно одолжить минут на 10-15.

В наше время это не является непреодолимым препятствием.

у кого ее ночью брать с учетом что я в цеху 1+охраник

А с матрицей разобрались?

Вы имеете в виду с ошибкой D0266 нет все равно выдает

Изменено пользователем ryab 72
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы имеете в виду с ошибкой D0266

Мне нужна полная фотка этой страницы, в сообщение 1 Вы скинули только кусок.

 

А я на самом деле имел ввиду то матрицу, которую не смогли запрограммировать.  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне нужна полная фотка этой страницы, в сообщение 1 Вы скинули только кусок.

 

А я на самом деле имел ввиду то матрицу, которую не смогли запрограммировать.  :smile:

запрограммировать  не удалось но начертить получилось только работать в ручном режиме на ней скину фото ночью :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы имеете в виду с ошибкой D0266 нет все равно выдает

Не забудьте фотку с этой ошибкой. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я совсем забыл, что у Вас пресс с механическим стопором и непропорциональной гидравликой. С ЧПУ скорость опускания балки регулировать не получиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не забудьте фотку с этой ошибкой. 

Я совсем забыл, что у Вас пресс с механическим стопором и непропорциональной гидравликой. С ЧПУ скорость опускания балки регулировать не получиться

а этот параметр от чего зависит????

post-48668-0-73214700-1438363086.jpg

post-48668-0-92921600-1438363270_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Время задаваемое для задержки между шагами программы

После выполненного шага должна быть задержка по времени как показано на вашем фото.

Иногда необходимо выполнять гиб сложной детали и между операциями важна задержка по времени до перехода на следующий шаг.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Время задаваемое для задержки между шагами программы

После выполненного шага должна быть задержка по времени как показано на вашем фото.

Иногда необходимо выполнять гиб сложной детали и между операциями важна задержка по времени до перехода на следующий шаг.

спс надо попробовать ее увеличить посмотрим что будет :smile:

и еще один вопрос а эти значения так и должны быть 

- Опции задатчика последовательности -
--------------------------------------
                                                                            
имя опции             значение   имя опции             значение   
                                                                            
M_OPTION1             1          M_OPTION33            0          
M_OPTION2             0          M_OPTION34            0          
M_OPTION3             0          M_OPTION35            0          
M_OPTION4             0          M_OPTION36            0          
M_OPTION5             0          M_OPTION37            0          
M_OPTION6             0          M_OPTION38            0          
M_OPTION7             0          M_OPTION39            0          
M_OPTION8             0          M_OPTION40            0          
M_OPTION9             0          M_OPTION41            0          
M_OPTION10            0          M_OPTION42            0          
M_OPTION11            0          M_OPTION43            0          
M_OPTION12            0          M_OPTION44            0          
M_OPTION13            0          M_OPTION45            0          
M_OPTION14            0          M_OPTION46            0          
M_OPTION15            0          M_OPTION47            0          
M_OPTION16            0          M_OPTION48            0          
M_OPTION17            0          M_OPTION49            0          
M_OPTION18            0          M_OPTION50            0          
M_OPTION19            0          M_OPTION51            0          
M_OPTION20            0          M_OPTION52            0          
M_OPTION21            0          M_OPTION53            0          
M_OPTION22            0          M_OPTION54            0          
M_OPTION23            0          M_OPTION55            0          
M_OPTION24            0          M_OPTION56            0          
M_OPTION25            0          M_OPTION57            0          
M_OPTION26            0          M_OPTION58            0          
M_OPTION27            0          M_OPTION59            0          
M_OPTION28            0          M_OPTION60            0          
M_OPTION29            0          M_OPTION61            0          
M_OPTION30            0          M_OPTION62            0          
M_OPTION31            0          M_OPTION63            0          
M_OPTION32            0          M_OPTION64            0          
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Parameter: M_OPTION

M_OPTION 1 - 32

Range : 0 - 1

Default : 0

Units : -

Function

To set general purpose sequencer option flags.

Description

These parameters are sequencer option flags. There are 32 sequencer flags available for

programming. Each flag can have the value 0 or 1. By using these flags in the sequencer, the

behaviour of the sequencer can be altered by programming these parameters.

Note 1

If you are using the standard Delem sequencer and not creating your own sequencer, then these

parameters have no function.

Note 2

For more information about working with the sequencer file please refer to the sequencer

manual. This manual can be requested at Delem.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
    • gudstartup
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
    • gudstartup
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
    • AlexKaz
      Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data.
×
×