Перейти к публикации

Постпроцессоры


aleks-S

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги, большая просьба:

Нужны постпроцессоры для проволочной эрозии на станки

AGIECUT 100D стойка AGIEMATIC CD (ф AGIE)

АРТА 123 стойка АРТА-2.9 (ф. ДЕЛЬТА-ТЕСТ)

 

Готовы рассмотреть предложения по написанию и отладке данных постов.

для этого пишите sergealex74@gmail.com находимся в Питере.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Коллега gv-74  выложил библиотеку постпроцессоров с сайта PTC 

http://cccp3d.ru/topic/9283-dokumentatciia-treiningi-khelpy/page-20 

  пост 775  посмотри там.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за библиотеку и за ссылку. За одно и пост для фрезера вроде нашел, но один вопрос по кадру УП, например:

8  C X+1.318 Y+3.926 F40 DR+

Где и как поменять местами F40 и DR+ ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за библиотеку и за ссылку. За одно и пост для фрезера вроде нашел, но один вопрос по кадру УП, например:

8  C X+1.318 Y+3.926 F40 DR+

Где и как поменять местами F40 и DR+ ?

Обычно F... пишут в конце кадра , так для порядка . Но это не обязательно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за библиотеку и за ссылку. За одно и пост для фрезера вроде нашел, но один вопрос по кадру УП, например:

8  C X+1.318 Y+3.926 F40 DR+

Где и как поменять местами F40 и DR+ ?

 

a6ef857804589a3d704cfd6bf7add96a.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, попробовал. Перетащил D выше F, сохранил, однако порядок в файле УП не изменился почему то:..... F30 DR+

И еще: В параметрах шага задаю подачу F 300. но в тексте УП по прежнему F30. Где поменять разрядность?, вроде нашел в свойствах параметра F разрядность до запятой указана 5 (см. третий рисунок)

И как убрать из текста М90 в конце кадра?

 

 

 

post-25442-0-88505900-1428399346_thumb.jpg

post-25442-0-58472900-1428399398_thumb.jpg

post-25442-0-77337700-1428399443_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите есть ли у вас что-нибудь в FIL-файле. Скорее всего в этом посте все обрабатывается FIL-процедурами. Если хотите - выложите пост (вместе с FIL-файлом) - посмотрю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже это Хайденхайн , и  постпроцессор выполнен FIL-файлами , там надо смотреть и  править порядок вывода

Чтобы убрать М90 проще всего воспользоваться командой REPLAC

 

Прочитай эту тему , там есть пример использования этой команды

http://cccp3d.ru/topic/57314-nuzhen-post/#entry511284

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо, выкладываю:

в архиве cnc.rar - две программы: одна на старом посте, написанном в nc-post. другая написана с помощью uncx01. ЧПУ последовательность выбрана одна и та же.

 


Похоже это Хайденхайн

 

 

Так точно, стойка tnc355 

uncx01.rar

cnc.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая из программ правильная? Вы бы обработку тоже выложили, а то у меня электроэрозионных обработок нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая из программ правильная? Вы бы обработку тоже выложили, а то у меня электроэрозионных обработок нет. 

 

 

15007.hnc - рабочая, написанная постом из под ncpost. 8.hnc - новая, написана постом uncx01 мы ее только начали пробовать и первое с чем столкнулись- это порядок F и DR в кадре.При таком сочетании станок затыкается.  Меняем в ручную местами, то бишь DR затем F- программа идет дальше до аналогичного места. Это пока первое, может вылезет еще что...

Обработку выкладываю, только это фрезерная. мы в переписке выше незаметно соскочили с эрозии на фрезерную

cnc.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 фрезерных поста для хайдена, один 3-хосевой, другой- 5-ти, если я не ошибаюсь.

Начните с них.

POST_DMC.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
aleks-S

Как я и предполагал у вас все постпроцессирование построено на FIL-процедурах. А в FIL-файле какие-то ошибки - об этом ховорит вот эта вот табличка при постпроцессировании:

 

post-44260-0-03635800-1428593769_thumb.png

Terminated with FIL file errors

Лучше поискать рабочий пост. При выводе программы никаких ошибок быть не должно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Terminated with FIL file errors Лучше поискать рабочий пост. При выводе программы никаких ошибок быть не должно.

 

Странно, никаких ошибок у меня нет (см. фото) К тому же пост на хайденхайн взят из библиотеки PTC (на форуме выкладывали)

Начните с них.  POST_DMC.rar

 

Спасибо, но это все iso. 

post-25442-0-97308000-1428646017_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
×
×
  • Создать...