Всем привет,

 

у меня такая проблема. Имеется деталь которая под воздействием пьезоэлектрика начинает вибрировать. На эту деталь действует ещё сила. Мне надо рассчитать деформацию этой детали. При этом когда пьезоэлектрик вызывает резонанс у детали.

Для этого думаю использовать transient модул.Через APDL-команду "d,name selection,volt,напряжение" я даю на пьезоэлектрик напряжение.

Теперь чтобы вызвать у детали резонанс, мне надо задать напряжение в виде функции "1000V * sin(2 * Pi * f * t)".

Кто нибудь знает как это сделать? Или кто то знает более легкий и быстрый способ?

Изменено пользователем ansyswb145
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Почему transient?

Нельзя ли воспользоваться суперпозицией НДС от гармонического воздействия пьезоэлектрика и статического(если оно статическое, конечно) действия силы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...

Почему transient?

Нельзя ли воспользоваться суперпозицией НДС от гармонического воздействия пьезоэлектрика и статического(если оно статическое, конечно) действия силы?

Всем доброго дня и здравствуйте, Александр. У меня возник схожий вопрос в задании функционального ГУ Voltage на границе пьезоэлектрика. Необходимость возникла это сделать, для моделирования колебания пьезоэлектрика в жидкости с помощью двухстороннего FSI анализа Mechanical - CFX. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое сделать? Я пробовал так как указано ниже, 

 
!constant setup
pi=4*atan(1)
!Applied voltage
V=100
!Applied Frequency
!Freq=20
!Time steps used in solution
!Tstep=1/(20*Freq)
 
d, ground, volt, 0
d, qwerty, volt, V*sin(Time*2*pi/0.3e-5)
 

..на что мне решатель пишет

 *** WARNING ***                         CP =       1.264   TIME= 15:42:59

 Unknown parameter name= TIME.  A value of 7.888609052E-31 will be used. 

И продолжает считать с этим значением

 

Притом я знаю, что, скажем в Transient Thermal, можно использовать переменную по умолчанию Time для задания ГУ.

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Притом я знаю, что, скажем в Transient Thermal, можно использовать переменную по умолчанию Time для задания ГУ.

Где использовать? в APDL коде? Или все-таки в интерфейсе Mechanical? :wink:


Необходимость возникла это сделать, для моделирования колебания пьезоэлектрика в жидкости с помощью двухстороннего FSI анализа Mechanical - CFX. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое сделать?

Звучит вызывающе) успехов!

Возможно всё, лишь бы стоило того.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:13:snapback.png

Притом я знаю, что, скажем в Transient Thermal, можно использовать переменную по умолчанию Time для задания ГУ.

Где использовать? в APDL коде? Или все-таки в интерфейсе Mechanical?  :wink:

 

 

 

Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:13:snapback.png

Необходимость возникла это сделать, для моделирования колебания пьезоэлектрика в жидкости с помощью двухстороннего FSI анализа Mechanical - CFX. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое сделать?

Звучит вызывающе) успехов!

Возможно всё, лишь бы стоило того.

 

 

В интерфейсе, в APDL коде не пробывал, может и можно)

 

 

 

Спасибо) Звучит как сарказм или мне кажется!?...Может есть более простые варианты, просто у меня опыта маловато, что бы всё оценить?!

Изменено пользователем Vocha
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В интерфейсе, в APDL коде не пробывал, может и можно)

а в коде создавайте перменную TIME. ее нет, потому и ругается и принимает нулевое значение.

 

Звучит как сарказм или мне кажется!?

2-way FSI само по себе не просто, а с прикрученными пьезоэлектриками - реально вызов. успехов желаю искренне)

 

Может есть более простые варианты, просто у меня опыта маловато, что бы всё оценить?!

Может быть. Но чтобы знать, надо задачу обсуждать, а не техническую реализацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:47:snapback.png


Звучит как сарказм или мне кажется!?

2-way FSI само по себе не просто, а с прикрученными пьезоэлектриками - реально вызов. успехов желаю искренне)


 


Да, это уж действительно люто, но для головы полезно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ещё раз спасибо большое)


 


Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:47:snapback.png


В интерфейсе, в APDL коде не пробывал, может и можно)

а в коде создавайте перменную TIME. ее нет, потому и ругается и принимает нулевое значение.


 


А как называется переменная, которая отвечает за расчётное время (время текущего подшага в расчёте). Или на него никак "не опереться", что бы собственно была не стационарная нагрузка?!


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А как называется переменная, которая отвечает за расчётное время (время текущего подшага в расчёте). Или на него никак "не опереться", что бы собственно была не стационарная нагрузка?!

Кажется, Вы не до конца улавливаете логику использования APDL-кода. И я не до конца понимаю, с какого конца объяснить.

Вы раньше с кодом работали? В классике, например?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вполне возможно...только на дипломной работе бакалавра года 4 назад и то, не то чтобы код писал, а просто использовал классический интерфейс. Я в любом случае уже подзабыл. Подскажите немного, если не трудно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Commands Object выполняется после применения всех граничных условий, но ДО выполнения команды SOLVE.

Шаги по времени отсчитываются командой SOLVE. Перед каждым SOLVE выполняется команда TIME, N где N текущее время. Эту переменную называете как угодно и используете как хотите.

По факту, можно перехватить управление на APDL-код и выполнить весь transient расчет в нем, в цикле выполняя

*DO

TIME

SOLVE

*ENDDO

Может быть, что-то понятно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем надо мне лезть в APDL код созданного проекта)) Надо изучать всё, но идея понятна. Спасибо огромное, всего хорошего!)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вообщем прописывание этого дела в команды Transient Structural решает вопрос описанный в этой теме.

 

mpdel,all,matid

 

et,matid,226,1001

! hex 2 порядка, пьезоэлектрический элемент

 

/SOLU

ALLSEL,ALL

 

 

!////////Создаём функцию 2-го синуса в APDL, для получения импульсного сигнала\\\\\\\\

 

 

*DEL,_FNCNAME   

*DEL,_FNCMTID   

*DEL,_FNC_C1

*DEL,_FNC_C2

*DEL,_FNCCSYS   

*SET,_FNCNAME,'topvolt' 

*DIM,_FNC_C1,,1 

*DIM,_FNC_C2,,1 

*SET,_FNC_C1(1),10  

*SET,_FNC_C2(1),3.1415926535897932384626433832795   

*SET,_FNCCSYS,0 

! /INPUT,funcsinsin.func,,,1

*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,19,1,,,,%_FNCCSYS%  

!   

! Begin of equation: VOL*sin((2*{Pi}/(1/110000))*{time})*sin((2*

! {Pi}/(1/330000))*{time})  

*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999   

*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0 

*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)%

*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)%

*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0 

*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0 

*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18 

*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 18

*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -1, 0, 1, 0, 0, 0  

*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -3, 0, 110000, 0, 0, -1

*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3

*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 4, -4

*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 1 

*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -1, 9, 1, -2, 0, 0 

*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -2, 0, 1, 17, 3, -1

*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18

*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 18   

*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -1, 0, 1, 0, 0, 0 

*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -4, 0, 330000, 0, 0, -1   

*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 4, -4   

*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, -5   

*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 1

*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -1, 9, 1, -3, 0, 0

*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1   

*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0

! End of equation: VOL*sin((2*{Pi}/(1/110000))*{time})*sin((2*{Pi}/(1/330000))* 

! {time})   

  

!Задаём напряжения на пьезоэлектрике

 

/com,

/com,***********  Voltage ground ***********

/com,

 

CMSEL,S,qwerty

*GET,NTOP,NODE,,NUM,MIN

_isCP = 0

*GET, _isCP, NODE, NTOP, CPS, VOLT

*IF, _isCP, EQ, 0, THEN

CP,NEXT,VOLT,ALL

*ENDIF

D,NTOP,VOLT,%topvolt%,0

ALLSEL,ALL

OUTRES,ALL,ALL

 

/com,

/com,***********  Voltage 2 ***********

/com,

 

CMSEL,S,ground

*GET,_NUMMIN,NODE,,NUM,MIN

_isCP = 0

*GET, _isCP, NODE, _NUMMIN, CPS, VOLT

*IF, _isCP, EQ, 0, THEN

CP,NEXT,VOLT,ALL

*ENDIF

D,_NUMMIN,VOLT,0,0

ALLSEL,ALL

OUTRES,ALL,ALL

Изменено пользователем Vocha
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
×
×