Перейти к публикации

Нужна помошь


Alukard

Рекомендованные сообщения

СТанок fanuk tnc 10 a

три оси: x, z, c

Написал программу вот часть в которой сама и проблема

 

g12.1  g40 g1 x60 c0

g3 x50.76 c-16 r30

g1 x0 c -16

g1x -50.76 c-16

g3 x-50.76 c16 r30

g1 x0 c 16

g1 x 50.76 c16

g3 x60 c0 r30

g13.1

 

При обработке фреза делает дугу где должен быть ровный отрезок (фреза 16)

 

Подскажите в чем может быть проблема. Только сильно не ругайтесь на фануке совсем не долго работаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Какой именно кадр некорректно отрабатывается?

 

Получается фреза срезает края как показано штриховыми линиями.

post-41397-0-93631500-1383695855.jpg

Изменено пользователем Alukard
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
g12.1 g40 g1 x60 c0 g3 x50.76 c-16 r30 g1 x0 c -16 g1x -50.76 c-16 g3 x-50.76 c16 r30 g1 x0 c 16 g1 x 50.76 c16 g3 x60 c0 r30 g13.1

 

Я бы вот так попробовал для начала:

g12.1  g40 g1 x60 c0

g3 x50.76 c-16 r30

g1 x0

g1 x-50.76

g3 x-50.76 c16 r30

g1 x0

g1 x50.76

g3 x60 c0 r30

g13.1

А ещё проверил бы как шпиндель фиксируется. Может у вас тормоза не держут, потому и зализывает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, если сравнивать с примером в талмуде, то 

Подход к стартовой точке задаётся до G12.1

G12.1 задаётся отдельным кадром 

Ваша программа явно не отработает чертёж - размеры будут меньше на диаметр инструмента. (или это путь фрезы, а не чертёж)

Я бы выпустил х0с16 - он лишний. А если надо подачу уменьшить ближе к центру, то надо хотябы х+-3с16

Потом бы вставил на углах радиус 0.01 - может у него мозги едут при пересчёте пересечения.

 

Если что-то не получается, обычно пробуют пример один к одному.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже, неправильно задан радиус инструмента.

 

 

А причем тут радиус инструмента, можно поинтересоваться? Если бы прога с коррекцией была - еще о чем то подобном можно было бы говорить.....

Автору - я сейчас воюю приблизительно с такой же проблемой на станке TRAUB, там это функцией Polyform называется. Так вот как вариант ставить команду G9... Попробуйте. Я понимаю, что он в себе несет другую проблему - а именно качество поверхности из-за остановок. Но так вы хотя бы поймете - в принципе станок правильно 12.1 отрабатывает или нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

g 40 отменяет коррекцию на радиус инструмента, Я просто привязывал фрезу как резец, решения нашел два: 1) прописать через g41 и задать радиус фрезы, после этого фреза пошла нормально. 2) проточил на 60, и сделал верхние и нижние точки контура подальше. Если бы шпиндель не фиксировал то края срезанные были бы не ровные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1 
    • gudstartup
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • Viktor2004
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
    • Fedor
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части. 
    • Jesse
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
    • Jesse
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его. 
    • gudstartup
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время 
×
×
  • Создать...