Перейти к публикации

Задача на замерзание воды в трубопроводе


Рекомендованные сообщения

Необходимо рассчитать замерзнет ли вода (Тж<0) в трубопроводе. Решил это сделать с помощью SW FS, но что-то смущают меня результаты. Решал внутреннюю задачу (задавал температуру наружной стенки равной -20 градусов С), температура воды +5, расход 120 м3/час, на выходе атмосферное давление. Диаметр трубы 273 мм, толщина 7 мм, длина 200 метров. Материал: Ст20

По результатам выходит что вода охладится до нуля уже на 40-ом метре! Подскажите пожалуйста в чем ошибка. Пытался решить задачу в ручную (теплопередача через цилиндрическую стенку), но загвоздка в коэффициенте теплоотдачи для жидкости в трубе. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


40 метров трубы считали что ли ? ))) это же на калькуляторе по 1 формуле рассчитать можно. Коэф-ент конвективного теплообмена для воды при данных условиях тока тоже известен как бы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
задавал температуру наружной стенки равной -20 градусов С

Это неправильное ГУ. Должно быть условие конвекции. -20 - это воздух, а не стенка. Ииииииии... Вы снова приходите к коэффициенту теплопередачи) Поздравляем.

 

А вообще, поддерживаю предыдущего оратора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

40 метров трубы считали что ли ? ))) это же на калькуляторе по 1 формуле рассчитать можно. Коэф-ент конвективного теплообмена для воды при данных условиях тока тоже известен как бы.

Считал участок в 200 метров, но температура воды стала ниже нуля на 40-м метре. В какой литературе можно найти? Я его посчитал по ф-ле Михеева. Про какую формулу Вы говорите для решения данной задачи? 

Если делать В FS внешнюю задачу, то необходимо делать 2 жидкости (воздух снаружи и вода внутри трубы), при этом одно из них задается через Fluid Subdomain и имеет постоянную температуру и не изменяется в ходе задачи.

post-35407-0-19186500-1379521421.jpg

Изменено пользователем MrNightingale
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это неправильное ГУ. Должно быть условие конвекции. -20 - это воздух, а не стенка. Ииииииии... Вы снова приходите к коэффициенту теплопередачи) 

 

 

А что так пугает этот коэф-ент ? Он вполне считается и определяется. Кстати, автор здесь может имел ввиду что труба лежит в вечной мерзлоте, скажем, и выбрал жесткую фиксацию Т на внешней стенке.

 

 

 

 Я его посчитал по ф-ле Михеева

 

 

По моему вы рассматриваете теплообмен через цилиндрическую оболочку - даже критерий корректировки диаметров есть - ln.

Смотрите дальше уравнение Ньютона — Рихмана

 

PS для разумного упрощения  - можно тепловым сопротивлением оболочки пренебречь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это для модели я брал температуру внутри трубы 5 градусов, на самом же деле цель заключается в нахождении такой температуры окружающей среды при которой температура воды будет меньше нуля. То есть в данной формуле приведенной на рисунке, мне не хватает ql и alpha ж-ти (alpha воздуха нашел в учебнике по проектированию). ql=Q/l, Q=GCpdT. Опять же проблема в dT.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
цель заключается в нахождении такой температуры окружающей среды при которой температура воды будет меньше нуля.
Хмм, прикольно :g:- вода со спиртом??
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я имею в виду достигнет точки плавления (Т=0 С) =) Просто во FS, он не меняет фазы, поэтому так и выразился...)) 

Есть трубопровод и надо проверить не замерзнет ли в нем вода зимой =)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

alpha ж-ти

 

Записывайте 

 

При Re>5*10^3

 

alph=0.023*( λ/dэ)*Re^0.8*Pr^0.4*Kt*Kl

 

При Re<2*10^3

 

aalph=0.17( λ/dэ)*Re^0.33*Pr^0.43

 

 Вт/(м^2*градус)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что так пугает этот коэф-ент ?

Меня нет) Борман уже предлагал отменить CFD, коэффициентами вполне можно обойтись)

 

Кстати, автор здесь может имел ввиду что труба лежит в вечной мерзлоте, скажем, и выбрал жесткую фиксацию Т на внешней стенке.

Даже если допустить... фиксация температуры все равно связана с координатами, удаленными от стенок трубы. А до этих координат еще теплопроводность вечной мерзлоты на фиксированной длине, что математически та же самая конвекция.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А до этих координат еще теплопроводность вечной мерзлоты на фиксированной длине, что математически та же самая конвекция.

 

:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если делать В FS внешнюю задачу, то необходимо делать 2 жидкости (воздух снаружи и вода внутри трубы), при этом одно из них задается через Fluid Subdomain и имеет постоянную температуру и не изменяется в ходе задачи.

 

 

 А не пробовали внутреннюю задачу решать, вставив одну трубу в другую, и сабдоменом ввести воздух в наружной трубе? Ну и температурный источник на внешнюю трубу - 20гр.

 

Долго, наверное, будет считать, но ведь можно, для начала, взять трубу и покороче, для проверки и сравнения с вышеприведёнными теоретическими изысканиями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анекдот:

- А можно в Excel'e с помощью макроса на Visual Basic к двум прибавить три?

- Эмм... в принципе, можно. Но признайтесь, Вы *censored*?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А не пробовали внутреннюю задачу решать, вставив одну трубу в другую, и сабдоменом ввести воздух в наружной трубе? Ну и температурный источник на внешнюю трубу - 20гр.

 

 

 

Зачем ? )  Это не физично совершенно будет. Задайте аналитически, есть же возможность, как и возможность посчитать на калькуляторе :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

alpha ж-ти

 

Записывайте 

 

При Re>5*10^3

 

alph=0.023*( λ/dэ)*Re^0.8*Pr^0.4*Kt*Kl

 

При Re<2*10^3

 

aalph=0.17( λ/dэ)*Re^0.33*Pr^0.43

 

 Вт/(м^2*градус)

 

Посчитал, на рисунке можно посмотреть ход расчета и исходные данные.

Смущает то, что в качестве исходных данных я беру температуру на выходе, хотя она мне не известна и по сути является целью и результатом расчета

post-35407-0-51206000-1379604765_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получилось сделать внешнюю задачу (по дефолту поставил воду, а сабдоменом указал внешнюю поверхность трубы). Сделал 2 задачи с гравитацией и без нее с учетом того, что скорость ветра по координате Х равна 10 м/с (такую ск-ть берут при проектировании изоляции, по крайней мере к-т теплоотдачи выбран для такой скорости).

На рисунках представлена температура и скорость для сечения на выходе из трубы с учетом и без учета гравитации, соответственно.

Что скажете, стоит ли учитывать гравитацию, также непонятны 4 точки на рисунке температуры без гравитации?

post-35407-0-12969500-1379605799_thumb.jpg

post-35407-0-75883400-1379605806_thumb.jpg

post-35407-0-86427800-1379605817_thumb.jpg

post-35407-0-88416300-1379605827_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нет, вроде получается все. В уравнении просто написано Т жидкости, на самом деле имеется ввиду температура сред по сторонам трубы. Т жидкости 2 у вас постоянна - считаем что труба не разогревает атмосферу ))). А Т жидкости 1 это средняя температура воды в трубе на вашем участке. Дальше 2 варианта - 

 

Считаете тепловой поток q1, и затем из уравнения Q=C*M*(dT) находите искомое dT воды (с - теплоемкость, М - расход в кг/c , q вы ранее нашли), затем делаете пару итерации что бы решение точнее сошлось. 

 

Разбиваете участок на n элементов и задаете для каждой аналогичной системы уравнений граничные условия - т выхода воды на n участке - это температура входа воды на n+1 участке, итд. В итоге решая все зоны находите искомые величины. Естественно чем больше зон - тем точнее.


Получилось сделать внешнюю задачу (по дефолту поставил воду, а сабдоменом указал внешнюю поверхность трубы). Сделал 2 задачи с гравитацией и без нее с учетом того, что скорость ветра по координате Х равна 10 м/с (такую ск-ть берут при проектировании изоляции, по крайней мере к-т теплоотдачи выбран для такой скорости).

На рисунках представлена температура и скорость для сечения на выходе из трубы с учетом и без учета гравитации, соответственно.

Что скажете, стоит ли учитывать гравитацию, также непонятны 4 точки на рисунке температуры без гравитации?

 

Это порнография если честно :) на решение это не похоже. Завтра выложу решение обтекания внешней среды 1 трубы, посмотрите какая сетка должна быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нет, вроде получается все. В уравнении просто написано Т жидкости, на самом деле имеется ввиду температура сред по сторонам трубы. Т жидкости 2 у вас постоянна - считаем что труба не разогревает атмосферу ))). А Т жидкости 1 это средняя температура воды в трубе на вашем участке. Дальше 2 варианта - 

 

Считаете тепловой поток q1, и затем из уравнения Q=C*M*(dT) находите искомое dT воды (с - теплоемкость, М - расход в кг/c , q вы ранее нашли), затем делаете пару итерации что бы решение точнее сошлось. 

 

Разбиваете участок на n элементов и задаете для каждой аналогичной системы уравнений граничные условия - т выхода воды на n участке - это температура входа воды на n+1 участке, итд. В итоге решая все зоны находите искомые величины. Естественно чем больше зон - тем точнее.

Получилось сделать внешнюю задачу (по дефолту поставил воду, а сабдоменом указал внешнюю поверхность трубы). Сделал 2 задачи с гравитацией и без нее с учетом того, что скорость ветра по координате Х равна 10 м/с (такую ск-ть берут при проектировании изоляции, по крайней мере к-т теплоотдачи выбран для такой скорости).

На рисунках представлена температура и скорость для сечения на выходе из трубы с учетом и без учета гравитации, соответственно.

Что скажете, стоит ли учитывать гравитацию, также непонятны 4 точки на рисунке температуры без гравитации?

 

Это порнография если честно :) на решение это не похоже. Завтра выложу решение обтекания внешней среды 1 трубы, посмотрите какая сетка должна быть.

Вот что насчитал. Правильно? Какой-то перепад оооччень маленький  :glare:

post-35407-0-28555400-1379614917.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сходиться да не туда ). 

 

Первая итерация:

 

q=3.14*(25)/0.15=523.3 Вт/м2       25 это перепад (5-(-20))=25

 

Q=523.3*(3.14*0.287*398) = 523.3*358.7=187691 Вт - общий тепловой поток с поверхности трубы.

 

dT=Q/c*m= 187691/(4200*33) = 1.35 градуса.

 

Вторая итерация:

 

q=3.14* ((5+1.35)/2)+20)/0.15 = 485 Вт/м2      (5+1.35)/2) - это средняя температура воды в трубе. 

Q=485*358.7=187691 Вт 174000 Вт

dT= 1.25 градуса

 

Итд впринципе на 2 уже сошлось.

Посмотрите еще со знаками, где то фигурирует тепловой поток с + где то с -. Для формального решения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сходиться да не туда ). 

 

Первая итерация:

 

q=3.14*(25)/0.15=523.3 Вт/м2       25 это перепад (5-(-20))=25

 

Q=523.3*(3.14*0.287*398) = 523.3*358.7=187691 Вт - общий тепловой поток с поверхности трубы.

 

dT=Q/c*m= 187691/(4200*33) = 1.35 градуса.

 

Вторая итерация:

 

q=3.14* ((5+1.35)/2)+20)/0.15 = 485 Вт/м2      (5+1.35)/2) - это средняя температура воды в трубе. 

Q=485*358.7=187691 Вт 174000 Вт

dT= 1.25 градуса

 

Итд впринципе на 2 уже сошлось.

Посмотрите еще со знаками, где то фигурирует тепловой поток с + где то с -. Для формального решения.

Спасибо! Что такое 0.15? Это коэф. теплопередачи без учете теплопроводности стенки трубопровода или что?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :) 
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
    • Orchestra2603
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
    • gudstartup
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
    • Killerchik
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
    • Jesse
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее. И еще вдогонку, при редактировании содержимого Словаря или создания нового используется Шрифт "старый" как изменить на "новый" который в ТФ по умолчанию.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот.. Там конвертер x2doc , он "на лету" переводит пдф в текстовик и регулярным выражением вытаскивает "содержимое" в колонку . Поиск текста в пдф тоже так же делается. А содержимое колонки ТС, можно уже одним кликом по команде в EXEL вставить.
×
×