Листогиб CYBELEC DNC 60 нет движения вниз.


Рекомендованные сообщения



Выкладываю скрины. 

0-input

1-output

9-линия не активна

 

post-21816-0-21104500-1394473047_thumb.jpg

post-21816-0-95816400-1394473047_thumb.jpg

post-21816-0-06528500-1394473049_thumb.jpg

post-21816-0-09295700-1394473050_thumb.jpg

post-21816-0-00017800-1394473046_thumb.jpg

 

1. Разрешение спуска - input - 8 линия

2. Разрешения подъема - input - 9 линия

7. Общая авария - input - 14 линия

31. Верхняя мертвая точка - input - 2 линия

59. Клапан 1 - output - 0 линия

60. Клапан 2 - output - 1 линия

61. Клапан 3 - output - 2 линия

62. Клапан 4 - output - 3 линия

97. Декомпрессия -output - 4 линия

 

Ну вроде все проясняется, на 14 линии (Общая авария) - 24 В, следовательно контроллер блокирует все выходные сигналы.

Надо искать, откуда идет 24 В на 14 линию. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

то есть IW0.14? ага, завтра по схеме пройдусь...большое спасибо)))


Блин, но самое интересное в том, что китайскому дилеру ЕСА оправлял параметры - так у него все хорошо было, даже видео мне сбрасывал, где выходные сигналы присутствуют

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На электросхеме я не нашел IW0 14.

Попробуйте временно отсоединить эту линию и нажать на педаль.Какие сигналы будут на мониторе I/O?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Она на" 04 Model (1).pdf " справа вверху через КМ1... по идее, если дело в ней, то станок должен заработать при отсоединении линии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На схеме написано , что это 11 линия.

Судя по схеме, 24 В возникает, когда замыкается пускатель КМ1.

Также линию можно перепрограммировать, но для начала лучше просто отсоединить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Итак, судя по эл.схеме IW0.14 соответствует 15 входу на коннекторе M In1

При включении насоса на этот вход действительно подходит 24В.

Отсоединяем, включаем - никаких изменений (за исключением того, что на мониторе I/O перестает отображаться IW0.14) На экране по прежнему пишет "Общий останов"...

При просмотре конфигурации I/O отображаются только несколько параметров (фото работники не сделали, т.к. не взяли фотоаппарат)

Разрешение на спуск-1       1 0

Разрешение на подьем-2   1 1

Общий останов-7                1 2

Клапан1-59                           1 0

Клапан2-60                          1 1

Клапан3-61                          1 2

Клапан 4-62                          1 3

Decompression active           1 4

Я так понимаю, что отобразились только выходные сигналы?

 

 

post-35660-0-69709400-1394537935_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас линии не совпадают с теми, которые Вы вчера выслали

 

Разрешение на спуск-1       1 0

Разрешение на подьем-2   1 1

Общий останов-7                1 2

Эти линии должны быть - input - т.е. - 0, а у Вас - 1

 

 

Они должны быть:

Разрешение на спуск-1   0 8

Разрешение на подьем-2 0 9

 

Вам либо надо все линии сфоткать, или сохранить машинные параметры на флешку, и выслать их заново.

 

А то что получается, сигнал на опускание приходит на 8 линию, а у Вас - это output 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, я сам удивился...по моему раньше вручную на станке исправляли, а эти параметры, наверное, китайский производитель исправил. Сейчас скажу ребятам чтобы перезагрузили параметры. Кстати, по поводу IW0.14 итальянский инженер ЕСА говорит, что там должно быть 24В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, по поводу IW0.14 итальянский инженер ЕСА говорит, что там должно быть 24В.

 

 

Да не вопрос, почему только эта линия не совпадает с электросхемой? 

Это кстати, беда всех китайцев, электросхема одна на всех, а количество проводов везде разное. :biggrin:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просмотрел сейчас переписку с китайцами, 4 и 5 линия это концевики оси Х (заднего упора)


И с его слов , 14 линия связана с насосом "When the pump is ON. The IW0.14 will be become black"


Да, по поводу схем вообще пипец, у меня уже столько вариантов накопилось)))


Please check the IO input and output.
Press   in to the manual page. And press [menu], select 3) Diagnose > 9) Monitor IO
You can see the following page.
 
(because I got the picture on PC. So your page is not the same but similar)
I checked your electric diagram. And if every thing is ok. In the line IW0
You can see 4,5,6,7 is black
IW0.4, X axis forward limit switch
IW0.5, X axis backward limit switch
IW0.6, Y axis forward limit switch
IW0.7, Y axis back ward limit switch
You can use a iron stick and touch the micro switch. To check if all the limit switch is connect correct.
 
When the pump is ON. The IW0.14 will be become black.
And when you press the pedal up. You can see IW0.8 will be black.
When you press the pedal down. You can see IW0.9 will be black.
 
When the beam is in the TDC position(means touch the TDC micro). You can see IW0.2 is black
Please try to press the Change speed micro(in the low position of the TDC micro). And check IW0.3 become black.
 
That is all the input you must check.
 
About output
First you must go to the manual page.
Then select 2)Configuration > 3)Valve configuration parameters
Check the parameter is like the following:
 
(I got this information based on the manufacturer and hydraulic diagram and electric diagram)
Ant then go back to the manual page
Then select 3) Diagnose > 9) Monitor IO
Go to the same page.
Check the cnc is without any alarm.
Press pedal down and in this moment the QW1.0, QW1.1 QW1,2 must be become black.
And press pedal up and in this moment the QW1.0 must be become black
 
And also you can go to simeauto or auto page.
Then select 3) Diagnose > 9) Monitor IO
Press start and then press pedal down
First must be QW1.3(during the fast down)
When the beam touch the change speed micro the output will become (QW1.0, QW1.1, QW1.2)
 
If all the input and output looks like upon. I have no idea about that. Because all the logic is correct. The problem may be is on the wrong valve connect

Подумал еще по поводу IW0.14... При включении станка всегда горела надпись "General emergency" , после включения насоса (и соответственно подачи напряжения 24В на 14-ю линию) она исчезала... теперь надпись горит постоянно. Получается, что есть еще линия аварийного останова? Или как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или в станке сбился просто параметр , отвечающий за общий останов? то есть должен быть IW0.14, а сейчас по факту QW1.2? просто поменять вручную?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С каналом аварийной остановки ситуация обратная. Если на 14 линию не приходит сигнал 24 В (замыкается пускатель КМ1), PLC выдает - общий останов. При приходе 24 В - общий останов сбрасывается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Итак, поменяли параметры, общий останов сбросили

Разрешение на спуск-1   0 8

Разрешение на подьем-2 0 9 установлено, но

Выходных сигналов на реле клапанов  нету, причем они не отображаются на мониторе диагностики (в строке QW)


Никаких ошибок ЧПУ не выдает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю, у Вас слетели настройки не только программирования линий, но и сам PLC.

Т.е. при появление 24 В на 8 линии, у Вас должен появится сигнал на выходных линиях.

 

post-21816-0-78285100-1394610448_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
×
×