Перейти к публикации

Обозначение электрозаклепок и прихваток


Рекомендованные сообщения

столкнулся с с таким вопросом обозначение на чертежах электрозаклепок и прихваток по ЕСКД. заклепку обозначал как Т1-"катет"2"по контуру". прихватки - Т1-"катет"2-5/100. но у народа возникал вопрос "что это?".

ниже привел картинку того как выглядит соединение.

post-15535-1358315846_thumb.jpg

Изменено пользователем jon_nik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


столкнулся с с таким вопросом обозначение на чертежах электрозаклепок и прихваток по ЕСКД. заклепку обозначал как Т1-"катет"2"по контуру". прихватки - Т1-"катет"2-5/100. но у народа возникал вопрос "что это?".

ниже привел картинку того как выглядит соединение.

post-15535-1358315846_thumb.jpg

Можно покать разрезы заклепки и прихватки со сварным швом и вопросов не должно быть.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно покать разрезы заклепки и прихватки со сварным швом и вопросов не должно быть.

допустим так и сделаю. а само обозначение швов, таким оставлять?

вообще-то на электрозаклепки есть ГОСТ 14776

но там они имеют вид точек, определенного диаметра, а у меня немного другая форма и размеры побольше.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

допустим так и сделаю. а само обозначение швов, таким оставлять?

Можно обозначение не давать по ГОСТ, а просто указать примерные размеры. И вопросов не будет. Мне кажется, что у вас не стандартные швы.

Возможно, у других будут другие мнения и предложения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электрозаклепка, ИМХО, просверленное КРУГЛОЕ отверстие и обваренное по замкнутому при соединении внахлест. В вашем случае это просто угловой шов по замкнотому контуру. Что касается прихваток - то это не относится к конструкторской части вообще. Это чисто технологический прием. Они же потом будут расплавлены основным швом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электрозаклепка, ИМХО, просверленное КРУГЛОЕ отверстие и обваренное по замкнутому при соединении внахлест. В вашем случае это просто угловой шов по замкнотому контуру. Что касается прихваток - то это не относится к конструкторской части вообще. Это чисто технологический прием. Они же потом будут расплавлены основным швом.

на счет заклепки думаю вы правы, я по-ходу тупанул с типом шва.

а вот на счет прихваток. дело в том, что сплошного шва там не будет, сами прихватки у нас делаот для дополнительной фиксации обечайки. так-что нужно указать, что там именно прихватки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для "заклепок" лучше указать шов как Н1 вместо Т1. С "прихватками" непонятно как идет шов. Если свариваются торец шипа с поверхностью фланца, то это будет нестандартный стыковой (или торцевой) шов. Его можно сделать по типу ГОСТ 14771-С1.

з.ы. А как вы во фланце пазы такие делаете? Мехобработка?

Изменено пользователем IGU
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а вот на счет прихваток. дело в том, что сплошного шва там не будет, сами прихватки у нас делаот для дополнительной фиксации обечайки. так-что нужно указать, что там именно прихватки.

Тогда это не прихватки, а прерывистый шов. Я в СВ обычно его показываю в спорных случаях "ресничками" для наглядности, с размерами в плане как варить, хоть это может и не по ЕСКД.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для "заклепок" лучше указать шов как Н1 вместо Т1. С "прихватками" непонятно как идет шов. Если свариваются торец шипа с поверхностью фланца, то это будет нестандартный шов. Его можно сделать по типу ГОСТ 14771-С1.

"прихватку" делают здесь (см. рис.)

post-15535-1358322282_thumb.jpg

з.ы. А как вы во фланце пазы такие делаете? Мехобработка?

проще, все режется лазером из листа. у нас его толщина 6мм.

Тогда это не прихватки, а прерывистый шов. Я в СВ обычно его показываю в спорных случаях "ресничками" для наглядности, с размерами в плане как варить, хоть это может и не по ЕСКД.

можно в картинке, или другой пример, того как вы показываете? не совсем понял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже проверка орфографии форума эти слова подчеркивает.

Орфографию проверяет броузер, а не форум...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мне кажется, конструктору лучше забыть слово "прихватка", на чертеже просто указывать как наиболее подходящий шов.

Согласен. Так и надо сделать.

слово "электрозаклепка" заменяется значком "по замкнутому контуру"

"По замкнутому контуру" скорре всего не получится. При ширине паза 6,6 мм и толщине листа 6 мм скорее всего будет один сполошной шов, закрывающий весь паз (прямоугольное окно). Они его поэтому и называют электрозаклепкой. Не исключено, что наплывы потом еще и зачищают заподлицо с поверхностью.

Лучше всего в этом случае показать сварку в разрезе. И голова не будет болеть, ни как оформить, ни как потом объяснять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"По замкнутому контуру" скорре всего не получится. При ширине паза 6,6 мм и толщине листа 6 мм скорее всего будет один сполошной шов, закрывающий весь паз (прямоугольное окно). Они его поэтому и называют электрозаклепкой. Не исключено, что наплывы потом еще и зачищают заподлицо с поверхнотью.

Лучше всего в этом случае показать сварку в разрезе. И голова не будет болеть, ни как оформить, ни как потом объяснять.

именно. практически так и получается, только без наплывов:). и поэтому для наших производственников это и "электрозаклепка". поэтому же, первой мыслью было обозначить его как "Т1-"катет"2"по контуру"(высота шипа входящего в паз - 4мм) и именно "по контуру", т.к. есть такой же шип-паз, но на контуре.

а для "прихваток" решил использовать обозначение Т1-"катет"2-5/100.

post-15535-1358327653_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"прихватку" делают здесь (см. рис.)

Это тоже шов Н1. Только прерывистость (5/100) здесь не подходит, ее ставят если нужно проварить отдельные участки вдоль оси шва. У вас просто несколько коротких швов.

Для обозначения "заклепок" еще иногда обозначают эти места, а в тех. требованиях пишут "Места Б заплавить заподилцо" или просто делают выноску с указанием "Заплавить".

проще, все режется лазером из листа. у нас его толщина 6мм.

Замечательно! А какие зазоры в соединениях закладываете? Изменено пользователем IGU
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это тоже шов Н1. Только прерывистость (5/100) здесь не подходит, ее ставят если нужно проварить отдельные участки вдоль оси шва. У вас просто несколько коротких швов.

Для обозначения "заклепок" еще иногда обозначают эти места, а в тех. требованиях пишут "Места Б заплавить заподилцо" или просто делают выноску с указанием "Заплавить".

В принципе "созрела" мысль как это преподнести. спасибо всем за оперативные отзывы по проблеме. завтра выложу чертеж как это оформил, конечно же если кому интересно.

Замечательно! А какие зазоры в соединениях закладываете?

Эти, на "шестерке" просят оставлять по 0,3 мм по периметру, т.е. в общем размеры паза больше на 0,6 мм. на прошлой работе, на деталях из 2..3-й толщины просили оставлять 0,1...0,2 десятки по периметру, а под заклепки (уже вытяжные) говорили, что хватает отв. на 0,1 мм больше... из этого можно предположить, что на 1мм толщины листа - 0,1 мм зазора... :g: наверное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Сейчас, конечно, уже далеко не "завтра", но обещал выложить...

Скрытый текст: Чертежи
post-15535-1359469051_thumb.jpgpost-15535-1359468703_thumb.jpg
Изменено пользователем jon_nik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 10 лет спустя...
17.10.2023 в 15:55, Lyxey сказал:

А как обозначить одну прихватку на гайке с болтом???

Также, как и не на гайке с болтом!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, mamomot сказал:

Также, как и не на гайке с болтом!

По ескд шаг обозначается. У меня всего одна прихватка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Lyxey сказал:

По ескд шаг обозначается. У меня всего одна прихватка.

Одна прихватка - равносильна одному сплошному шву.

Если у Вас единичное производство или опытные конструкции, то ЕСКД вообще позволяет "изобретать" даже свои надписи и выноски.

Я бы посоветовал указать размерами точное место прихватки. Далее указать место надписью со ссылкой на пункт технических требований. А в этом пункте технических требований все подробно описать.

Можно показать место прихватки дополнительно выносным видом или местным разрезом...

9 часов назад, Lyxey сказал:

По ескд шаг обозначается. У меня всего одна прихватка.

Вам может помочь ГОСТ ЕСКД 2.109 

Пункты:

1.1.3

1.1.4

Особенно Примечание 2 к пункту 1.1.5 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
×
×