Расчет на сейсмические воздействия


Рекомендованные сообщения

Guterfreund , почему мнение авторов каких-то норм Вы воспринимаете как абсолютную и объективную истину? Почему не допускаете наличие других авторов и других рекомендаций? Вопрос, безусловно, гносеологический и никакого отношения к МКЭ не имеет. И в тоже время, Вы всерьез полагаете, что в глубине советских библиотек можно докопаться до сокровенного древнего знания, которое незаслуженно позабыто и непонято современными инженерами?

Это нормы, рекомендации. Они определяют, кто получит по башке, если что. Больше ничего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Paltuss , речь шла о другом критерии для отбора значащих форм - эффективной массе. При этом нет ограничения сверху по частоте.

Я всего лишь веду к тому, что считать надо правильно... Фраза выше ошибочна! Ограничение есть.

Проблема в том, что многие действительно полагают, что нет ограничений и считают черти что, а потом по башке получают!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, получается вот что, из разбора примера, придуманного автором.

1. Считаем ЛСМ, отсекая частоты по критерию 90% - тогда те массы, которые соответствуют значимым формам свыше 30 Гц, мы рассматриваем как колеблющиеся НЕ В ФАЗЕ с ускорением основания

2. Считаем ЛСМ, отсекая частоты по критерию f<fУНП - тогда эти самые массы мы будем рассматривать как колеблющиеся В ФАЗЕ с тем же ускорением основания.

Случай 1 более близок к реальности (моё мнение, основано на том, что формы действительно нечасто совпадают по фазе), случай 2 более консервативен, и поэтому предписывается атомными нормами.

Изменено пользователем Paltuss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Считаем ЛСМ, отсекая частоты по критерию 90% - тогда те массы, которые соответствуют значимым формам свыше 30 Гц, мы рассматриваем как колеблющиеся НЕ В ФАЗЕ с ускорением основания

2. Считаем ЛСМ, отсекая частоты по критерию f<fУНП - тогда эти самые массы мы будем рассматривать как колеблющиеся В ФАЗЕ с тем же ускорением основания.

Не соглашусь!

Формы могут не совпадать по фазе. Но это происходит до частоты отсечки, для этого и комбинируем мы данные частотные отклики по ККСК. Стоит отметить, что даже на частотах до отсечки появляются составляющие с переходными характеристиками, т.е. часть массы колеблется в фазе, а часть не в фазе.

После частоты отсечки все колебания у нас происходят в фазе, это однозначно. Если мы сделаем ошибку и будем считать по критерию 90% массы без ограничения по верхней частоте, сильно занизим результаты.

Выводы: нет методов 1 и 2, есть всего один метод расчета и выбора значимых частот. Опишу его:

В пределах частот спектра ответа находим собственные частоты колебаний. На это м шаге может быть две ситуации: первая - мы находим небольшое кол-во частот в данном диапазоне для достаточно жестких систем, вторая - для данного диапазона (к примеру 0-30 Гц) мы находим огромное кол-во частот, для менее жестких систем. Для второго случая нам сделали оговорку. Ребята не бейтесь головой о стену, для точного расчета достаточно и 90% массы набрать, на этом расчет можно рубить.

Для двух ситуаций эффект недостающей массы должен быть учтен по ZPA. Однако, для второй ситуации этот эффект будет незначительным, т.к. мы и так уже набрали 90% массы в частотном диапазоне до отсечки.

Вот интересная статья, в ней описано все идеально:

Spectrum.pdf

Изменено пользователем Guterfreund
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После частоты отсечки все колебания у нас происходят в фазе, это однозначно. Если мы сделаем ошибку и будем считать по критерию 90% массы без ограничения по верхней частоте, сильно занизим результаты.

Подумал ещё немного - пожалуй, ты прав, п. 1 противоречит физическому смыслу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В пределах частот спектра ответа находим собственные частоты колебаний. На это м шаге может быть две ситуации: первая - мы находим небольшое кол-во частот в данном диапазоне для достаточно жестких систем, вторая - для данного диапазона (к примеру 0-30 Гц) мы находим огромное кол-во частот, для менее жестких систем. Для второго случая нам сделали оговорку. Ребята не бейтесь головой о стену, для точного расчета достаточно и 90% массы набрать, на этом расчет можно рубить.

Не знаю насколько часто встречается на практике, но ведь возможно, что мы находим огромное количество частот в диапазоне 0-30, но все они и 70% не набирают. Какой путь выберете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На практике, по крайней мере у меня, бывает часто. Для себя пока не определился с четкой методикой решения.

Я имею возможность считать на достаточно мощной машине. Можно первым шагом в модальном анализе без расширения мод определить частоты от 0 до 30 Гц. Их будет конечно же очень много, тысячи. Посмотреть таблицы эффективных масс, большинство из них будет мусором. Можно найти последнюю частоту, после которой не будет значимых частот. Условно, эффективные массы порядков 10 в минус 20. Далее считаем модальник до данной частоты, расширяем и комбинируем значимые моды, а остальное по ZPA (по ускорению нулевого периода). Это будет, по крайней мере, в запас.

Если же до 30 Гц не получается дойти вообще никак, можно поработать с моделью. Слышал, люди загрубляют сетку, чтобы снизить число степеней свободы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      @Guhl   С каких пор тупицам что то доказывать надо ?? )))) Поди до сих дома воняет )))   Опять я тебя в твое же говно ткнул ))) Создаётся стойкое впечатление что тебе это нравится, но ничего удивительного. 
    • Guhl
      @lem_on Ты опять доказываешь что Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить  
    • lem_on
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица        
    • Killerchik
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
    • Guhl
      Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить  
    • lem_on
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию. 
    • Guhl
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям   
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу  
    • Killerchik
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
    • Guhl
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
×
×
  • Создать...