Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

@Viktor2004 Разомкните контур отсоединив мотор от винта и включите будет ли мотор дергаться в разные стороны без перемещения линейки или просто поползет в одном направлении и насколько сильно? 

55 минут назад, Viktor2004 сказал:

как ее использовать? Параметры 2033 2034 нули

В 2033 поставьте число импульсов датчика мотора на оборот винта деленное на 8 а в 2034 значение от 100-до 500 обычно хватает.

57 минут назад, Viktor2004 сказал:

поставил. Вибрация не прекратилась

А вы саму функцию активировали в 2019#7?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


35 минут назад, gudstartup сказал:

Вы 552 смотрели какая там ошибка?

Там всегда ноль

А в 550 до тысячи доходит. При чем ставлю я в 2080 значение 32767 или не ставлю, ничего не меняется

 

37 минут назад, gudstartup сказал:
1 час назад, Viktor2004 сказал:

5%

А с подключенной линейкой?

Это с подключенной линейкой 5%

 

37 минут назад, gudstartup сказал:

График от Guide команды управления моментом и pOSF можете предоставить?

Я не понял ни единого слова

Посмотреть какая линейка или отсоединить муфту пока возможности нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Посмотреть какая линейка или отсоединить муфту пока возможности нет

А чего схемы нет!!!?

3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Я не понял ни единого слова

Ну чего у вас на осциллографе в сигналах tcmd и posf когда линейка подключена? Насколько много шумов и богатый спектр?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

А вы саму функцию активировали в 2019#7?

Откуда мне было про это знать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004

6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Это с подключенной линейкой 5%

Даже когда сильно вибрирует?

Значит амплитуда вибрации не значительная

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

А чего схемы нет!!!?

линейки кто-то устанавливал несколько лет назад

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Откуда мне было про это знать?

В описании написано я потом вам написал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

В описании написано я потом вам написал

вы не писали

11 минут назад, gudstartup сказал:

Ну чего у вас на осциллографе в сигналах tcmd и posf когда линейка подключена? Насколько много шумов и богатый спектр?

Ладно. Буду экспериментировать

Я ничего не понимаю из того что вы пишите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь, что вклиниваюсь. А как на матсуре поменять скорость перемещения маховичком по осям X,Y,Z? Стойка 30i Matsuura Tech, по факту FANUC

Изменено пользователем Grundick
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Grundick сказал:

Извиняюсь, что вклиниваюсь. А как на матсуре поменять скорость перемещения маховичком по осям X,Y,Z? Стойка 30i Matsuura Tech, по факту FANUC

По факту меняешь инкремент х1 х10 х100 и крутишь у вас же пульт есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

По факту меняешь инкремент х1 х10 х100 и крутишь у вас же пульт есть

А инкримент на х100 можно перенастроить, чтобы смещение было не на 0.1мм, а , допустим, на 0.2 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

7 минут назад, Grundick сказал:

А инкримент на х100 можно перенастроить, чтобы смещение было не на 0.1мм, а , допустим, на 0.2 ?

Можно но только потом путаться будите

Если ваша инкрементальная система B то вполне и 100 хватает а вот если C надо уже на 1000 умножать

IS-A - 0.01

IS-B - 0.001

IS-C - 0.0001

@Viktor2004 Думаю у вас линейка неправильно стоит или неисправна иначе откуда там такая ошибка набегает в состоянии покоя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, gudstartup сказал:

в ее диагностических данных рассогласование между  closed loop error и semiclosed loop error в параметре 552

Я может не в том режиме смотрел, сейчас у меня появились там значения

Двигаю маховичком в одну сторону, а данные в 552 меняются с плюса на минус и обратно

https://youtu.be/08Ja5WhPkVQ

43 минуты назад, Grundick сказал:

в параметре 552

а в 553 ошибка нарастает. Двигаю в одну сторону, нарастает в плюс, двигаю в другую, переходит через ноль и нарастает уже в минус

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Ну чего у вас на осциллографе в сигналах tcmd и posf когда линейка подключена? Насколько много шумов и богатый спектр?

 

1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я ничего не понимаю из того что вы пишите

Встроенный оссцилограф фанука запустите, данные 1 и 3й пункт

позишен еррор (сервоошибка ) и туркмод ( крутящий момент). пальцами в джоге дайте перемещение и остановите.

................

Я  что-то: пропустил : боде плот смотрели ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

а в 553 ошибка нарастает. Двигаю в одну сторону, нарастает в плюс, двигаю в другую, переходит через ноль и нарастает уже в минус

Только нарастает или скачкообразно то в нарастает то уменьшается?

Когда вы приехали менять ШВП линейка была отключена?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Только нарастает или скачкообразно то в нарастает то уменьшается?

Включаю, движение вперед-назад. Штук десять движений делает плавно. Потом нарастает

 
https://youtu.be/UPRbzPVa0kE
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Когда вы приехали менять ШВП линейка была отключена?

несколько лет была отключена

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

несколько лет была отключена

а что за матцура какая модель?

@Viktor2004

надо бы все таки узнать чего там за линейку присуропили и почему решили ШВП заказать ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Какой у вас шаг винта?

если у меня для примера шаг винта 16мм то при detection unit=0,05мкм получается что число импульсов separate detector на один его оборот составляет 320000 импульсов что и соответствует моей таблице из SVG 16000*20=320000

image.png

у вас при тех же самых значениях detection unit=0,05мкм и передаточном числе 1;1 получается 20000*20=400000

image.png

вопрос какой у вас шаг винта получается 20мм?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, gudstartup сказал:

до бы все таки узнать чего там за линейку

Станок МАМ72-63V

IMG_20230823_125507_855.jpg

38 минут назад, gudstartup сказал:

вас шаг винта получается 20мм

20 мм

40 минут назад, gudstartup сказал:

у вас при тех же самых значениях detection unit=0,05мкм

мы же раньше посчитали, правда я так и не понял как посчитали

42 минуты назад, gudstartup сказал:

1=0.1 мкм хотите компенсировать 1мкм вводите 10

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 

Если в 2080 вводится 32767 то линейка не должна оказывать воздействие на позиционный контур введите и посмотрите 553 параметр диагностики.

Она у вас с цифровым интерфейсом значит наличие помех в сигнале исключено это немедленно было бы обнаружено ПО. Cтанок стоит ровненько и вибрации в состоянии покоя присутствуют  вдоль всей оси Y или только в определенных.

Включаешь и сразу вибрация или надо хоть немного переместится по оси а она уже появляется и не затухает ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×
  • Создать...