Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

1 hour ago, Viktor2004 said:

а откуда такая информация?

На основной плате. Разберите HMI, и вы найдете микросхему с именем «FANUC LIME88 d800470f1-512». Меня интересует, что люди здесь могут знать об этом. API FANUC-FOCAS «CNC_RDSYSHARD» также ссылается на этот процессор LIME.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


17 минут назад, tobyjoe385 сказал:

Меня интересует, что люди здесь могут знать об этом

Я смотрел тип процессора в свойствах винды

Texas Instruments Inc, TI Cortex-A15 1.0GHz-AM57XX

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, tobyjoe385 сказал:

и вы найдете микросхему с именем «FANUC LIME88 d800470f1-512»

все на чем стоит клеймо FANUC, на то информация по компонентам отсутствует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 minutes ago, Viktor2004 said:

Я смотрел тип процессора в свойствах винды

Что ты этим имеешь ввиду? Как вы этого добились? Я пытаюсь узнать больше о HMI и хотел бы отлаживать его из Windows.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

Как вы этого добились?

Ctrl-Shift-Esc

Только что, tobyjoe385 сказал:

Я пытаюсь узнать больше о HMI и хотел бы отлаживать его из Windows.

Век бы не видеть эту HMI

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 minutes ago, Viktor2004 said:

Ctrl-Shift-Esc

Век бы не видеть эту HMI

 

Я полагаю, что 0i-md не запускает Windows. Может быть, это информация для 0i-mf?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

Я полагаю, что 0i-md не запускает Windows

для 0i-TF Plus HMI

А на какой ОS по вашему работает HMI?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Just now, Viktor2004 said:

А на какой ОS по вашему работает HMI?

сделанный на заказ для него как 0i-mc Вы знаете что-нибудь о 0i-md внутренне? Кто сделал ОS 0i-mc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

сделанный на заказ для него как 0i-mc Вы знаете что-нибудь о 0i-md внутренне? Кто сделал ОS 0i-mc

Вы вообще что хотите? Систему 0i-MD мониторить с компа или все же ее HMI (если она есть) ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 minute ago, Viktor2004 said:

Вы вообще что хотите? Систему 0i-MD мониторить с компа или все же ее HMI (если она есть) ???

Я пытаюсь сделать что-то подобное: https://www.youtube.com/watch?v=6PgGM894Z5A. но с 0i-md конечно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

Я пытаюсь сделать что-то подобное

Это я сделал это видео пару лет назад на самоизоляции

Завтра если будет вдохновение, сделаю ролик как это делается

Остается вопрос. При чем тут LIME ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, Viktor2004 said:

Остается вопрос. При чем тут LIME ?

Смотрю на разобранный 0i-md и пытаюсь определить какие части платы за что отвечают.

 

Я не могу найти никакой информации об этом процессоре LIME в Интернете, и мое любопытство велико.

 

Жду видео :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

Я не могу найти никакой информации об этом процессоре LIME в Интернете

Процессор в системе PowerPC 604

Но сделали его по заказу FANUC, туда интегрировали все хотелки фанука.

А в LIME скорее всего содержатся конфигурационные регистры

Вот только HMI здесь никаким боком. Это отдельный интерфейс который написан на Винде и он на отдельном процессоре работает. Либо Intel либо ARM и у него только оболочки красивые

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 minutes ago, Viktor2004 said:

А в LIME скорее всего содержатся конфигурационные регистры

конфигурация чего? Похоже на стремление к безопасности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

конфигурация чего?

конфигурации системы FANUC

00d01000 - 00d01FFF

там записано все о системе. Все системные параметры

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 minute ago, Viktor2004 said:

конфигурации системы FANUC

00d01000 - 00d01FFF

там записано все о системе. Все системные параметры

Можете ли вы предоставить документ, из которого это?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

Можете ли вы предоставить документ, из которого это?

нет. Такого документа нет. Это индивидуальное копание в потрохах.

А начинать лучше вот с этого

 

boot_seq_M954434515199collateral.pdf

Freescale_Correctly_Programming_the_BAT_Registers.pdf

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 minutes ago, Viktor2004 said:

нет. Такого документа нет. Это индивидуальное копание в потрохах.

А начинать лучше вот с этого

 

boot_seq_M954434515199collateral.pdf 356.2 kB · 0 downloads

Этот диапазон памяти LIME, который вы разместили, также имеет соединение DMA, которое вы, возможно, видели, глядя на то, как оно работает. Может быть, вы что-то знаете об этом? Любые заметки о внутренней работе 0i-md, которые у вас могут быть, будут очень полезны для моей работы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, tobyjoe385 сказал:

соединение DMA

Извините, то что является плодом коллективного труда я не имею права распоряжаться по личному усмотрению.

Завтра, если у меня получится, сделаю видео, которое, надеюсь, поможет Вам в Ваших поисках

Судя по всему с FOCAS Вы уже знакомы. Удалось подключиться, что-нибудь сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, Viktor2004 said:

Извините, то что является плодом коллективного труда я не имею права распоряжаться по личному усмотрению.

Как можно присоединиться к коллективной работ

 

Quote

Судя по всему с FOCAS Вы уже знакомы. Удалось подключиться, что-нибудь сделать?

Много вещей! Просто не сразу полезные вещи для моей работы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.  
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))  
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно  
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
×
×
  • Создать...