Помогите, пожалуйста. В ситуации, когда Милл закрывается некорректно (например, после зависания), проекту присваивается атрибут "Только для чтения" и предлагается сохранить его под другим именем. Но, под новым именем, в окне NC файлов приходится по новой прописывать пути для их сохранения.

Отсюда вопрос: Возможно ли снять как нибудь этот атрибут и сохранять проект под прежним именем?

И еще вопрос: Как включить автосохранение проекта?

У меня Милл 9.

Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Для разблокировки:

удалите из папки проекта файл: lockfile.

После этого можете заново загружать проект в мил, атрибут будет - изменяемый проект.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не храните нц-файлы вместе с проектом, надежней если они в отдельном каталоге, а путь задайте относительный через параметры

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое всем спасибо!!!

не храните нц-файлы вместе с проектом, надежней если они в отдельном каталоге, а путь задайте относительный через параметры

А с этого места можно поподробнее? Как задать относительный путь через параметры? Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с этого места можно поподробнее? Как задать относительный путь через параметры?

Например так:

в NC-файле:

Имя:123

Файл вывода: X:\NC_P60M\%[ncprogram].h

Будет сохранять NC-файл:

X:\NC_P60M\123.h

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Например так:

в NC-файле:

Имя:123

Файл вывода: X:\NC_P60M\%[ncprogram].h

Будет сохранять NC-файл:

X:\NC_P60M\123.h

Спасибо большое.

А я сам должен создать папку по адресу Х:\*** или она сама будет создаваться при записи НЦ файла?

Просто сейчас Милл не доступен. А любопытно... :)

И, может быть, кто-то все таки подскажет: Можно ли в Милле включить автосохранение?

Изменено пользователем fantom.ul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И, может быть, кто-то все таки подскажет: Можно ли в Милле включить автосохранение?

В PowerMill 10 точно можно, следовательно в 2010 тоже, им особо не пользуюсь, привыкнуть не могу, а вот насчет предыдущих версий - не помню
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10-ке и последующих версиях можно включать автосохранение. Но у меня зачастую при длительных расчётах это автосохранение косячило. Поэтому и отключил его. А автосохранение после расчётов у меня почему-то не работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10-ке и последующих версиях можно включать автосохранение. Но у меня зачастую при длительных расчётах это автосохранение косячило. Поэтому и отключил его. А автосохранение после расчётов у меня почему-то не работает.

Мда... Прискорбно. У меня то девятка...

Придется как-то средствами винды организовывать напоминание.

Кстати, может кто знает, как организовать, чтобы через определенное время выскакивало окошко типа "Сохрани проект, чтобы не было мучительно больно..."? :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда... Прискорбно. У меня то девятка...

Придется как-то средствами винды организовывать напоминание.

Кстати, может кто знает, как организовать, чтобы через определенное время выскакивало окошко типа "Сохрани проект, чтобы не было мучительно больно..."? :smile:

Папку на своем компе, где будете хранить NC-файлы, лучше самому создать.

Но можете экспериментировать :)

Вообще-то, достаточно в настройках мила поставить галочку: сохранять траекторию после вычисления и почаще жать ctrl+s (быстрое сохранение).

Этого будет вполне достаточно и без автосохранения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо огромное всем ответившим и читающим эту тему! В этом вопросе вроде все прояснилась.

И спасибо этому форуму. Как много я от него почерпнул.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Мда... Прискорбно. У меня то девятка...

Придется как-то средствами винды организовывать напоминание.

Включите в МИЛЛе в опциях настройки проекта "Сохранять после вычислений".

П.С. Пакетное вычисление проекта автоматически сохраняет проект ДО и ПОСЛЕ всех вычислений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...