Перейти к публикации

моделирование HVAC-систем


Рекомендованные сообщения

Уважаемые специалисты. Сейчас стало модно создавать ЗД модели в дополнение к основной проектной документации (иногда напрямую пишут в ТЗ). Заграницей, вроде, сие новомодное течение укореняется... Может, кто-нибудь сталкивался (или строил 3Д модель) распределния полей температур, скоростей, концентраций вредностей и т.д. в пространстве? В связи с этим несколько вопросов:

1. В реальной модели здания существует много случайных факторов как то: инфильтрация (эксфильтрация), влажность и температура наружного воздуха, состояние ограждающих конструкций, окон, фактор времени... положение звёзд :) и много ещё чего... Какова заявленная точность такой модели и как при построении учитываются все эти факторы?

Большое спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


обычно сначала строится базовая модель, по ней делаются несколько расчетов в зависимости от розы ветров.

для оценки каких-либо (например, случайных) факторов делается спец. тюннинг (настройка) базовой модели.

точность и детализация модели определяется как правило ресурсами, которые готовы потратить исполнитель и заказчик -)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для многих классов задач имеются натурные замеры.

(full-scale)= ускорения вершин зданий при ветровом воздействии,

давления на поверхностях, температуры на стенах и фасадах и тп

концентрации "вредных примесей" итп.

желательно для начала найти похожую задачу

+ попытаться воспроизвести результаты расчетным путем.

и уж затем браться за "реальную" задачу.

разбросы исходных данных тоже можно учесть и оценить их влияние на конечный результат.

а что конкретно интересует? по ветру могу поделиться опытом. (пишите в личку)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотелось бы построить модель скоростных, температурных полей и полей концентраций вредных веществ при вентиляции покрасочной камеры...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить 
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • fantom.ul
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск  
    • Fedor
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
    • maxx2000
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
    • gudstartup
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
×
×