@Viktor2004 а зачем считать вручную если есть программа ffg как дополнение к серво гайду?
в руководствах всегда бывают опечатки а прога считает верно проверено многократно
Столкнулся с тем, что формула из руководства не соответствует примеру расчёта по этой формуле в этом же руководстве и результату расчёта в программе FFG, также сравнивал разные версии руководства. Кроме этого исходил из общей логики расчёта параметров FFG.
Я заметил что в руководствах B-65270EN некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками. Причём в версии B-65270EN/07 ошибки в одних формулах, а в версии /10 ошибочные формулы исправлены, но ошибки сделаны уже в других формулах
если вы пишите что выбивает автомат на 110в Q2 значит KM1 все таки и запитывает транс иначе автомат бы не вылетал
110v надо звонить или ток измерить клещами