вы современный мотор фанук видели?
там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс
к тому же никто не писал что мотор разбирался
мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята
Ох... надо осторожно)) усталость берется из-за накопления микропластических деформаций. А они всегда есть, даже задолго до достижения предела текучести. Просто до этого предела в циклике дислокации рождаются и аннигилируют, поэтому на макроскопическом уровне процесс выглядит обратимым, т.е. упругим. Но на микро уровне какая-то маленькая часть этих дислокаций сохраняется, и потихоньку это дело накапливается. Кром того, в какой-то момент скопление этих дислокаций вблизи концентратора или трещины начинает менять НДС локально, а это подстегивает еще большее накопление дислокаций и т.д., и т.п.
В малоцикловой это происходит все значительно быстрее, поскольку за каждый цикл порождается уже значительное количество дислокаций, и соответственно ждать долго до рарзушения не приходится.
Поправьте, если не прав.
Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными
Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции?
Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает.
Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу
Может этот документ окажется полезным
CENTROID_Fanuc_Retrofit_Manual.pdf
В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT)
Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
"Надписи" - это внешний вид грани в модели Справка Solid
естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.