Ug_user

Рекомендованные сообщения

Вопрос к знатокам и любителям FANUC

Есть ли альтернатива выводу данных кроме как через DPRNT??? Какой-то каменный век по RS232 передавать данные.. Еще матричный принтер рекомендуется подключить.

Нельзя ли вывести переменную в текстовый файл (что-то вида WRITE, PRINT) или на экран оператору в виде сообщения (MSG)??

В привычном мне Синумерике это легко и просто реализуется, как-то не верится, что подобного нельзя реализовать в FANUC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Есть ли альтернатива выводу данных кроме как через DPRNT??? Какой-то каменный век по RS232 передавать данные.. Еще матричный принтер рекомендуется подключить.

А почему только через RS232? У фанука еще и PCMCIA и Ethernet (не во всех комплектациях) имеются. Какой канал укажешь - в такой DPRNT тебе и будет инфу лить...

на экран оператору в виде сообщения (MSG)

для этого PLC надо задействовать...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему DPRNT, это команда вывода, а устройство вывода Вы должны выбрать самостоятельно через сеттинги - например канал 4 это PCMCIA карта. Если у Вас есть ethernеt, то подключите его и выюерите соотв канал. Не берусь утверждать, так как не проверял, но по логике должно быть так.

Дело в том, что фанук практически не выбрасывает из инструкции старого, только добавляет новое, вот и пестрит его руководства описанием перфолент. В свое время это было единственное место где об этом можно было прочитать. Кстати вчкра ходил на один завод, так у них вовсю работают еще пять штук Ф6 выпуска середины 80 годов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему DPRNT, это команда вывода, а устройство вывода Вы должны выбрать самостоятельно через сеттинги

Именно так. Только надо не забыть перед DPRNT поставить POPEN (команда открытия выбранного канала для записи) а после того, как вывод больше не нужен - поставить PCLOS (команда закрытия канала)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все замечательно, но - не подключен станок к компьютеру... Хотелось открыть текстовый файл и вывести в него информацию, по-моему - не прихоть. Но не тут-то было.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все замечательно, но - не подключен станок к компьютеру... Хотелось открыть текстовый файл и вывести в него информацию, по-моему - не прихоть. Но не тут-то было.....

В смысле: не подключен? Хотите не подключаясь к станку инфу из него в комп лить? И что: на Синумерик это возможно?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, дружище!

Просто открываешь текстовый файл и льешь в него - сообщения, значения переменных, все что угодно. И смотришь этот файл либо на станке, либо сбасываешь на карточку, либо - если ностальгия - на порт RS232.....

Вот как это в Сименсе........

DEF STRING[150] FILENAME

FILENAME = "MEAS_A4_S"

TEXTOUT = "MODEL POINT X=109.712009 Y=-77.381109 Z=-50.938902"

WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

N27 DIST = SQRT(DIST)

N28 DIST = DIST - 2.000

N29 TEXTOUT = "ERROR DIST FOR THIS POINT = " << DIST

N30 WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, дружище!

Просто открываешь текстовый файл и льешь в него - сообщения, значения переменных, все что угодно. И смотришь этот файл либо на станке, либо сбасываешь на карточку, либо - если ностальгия - на порт RS232.....

Вот как это в Сименсе........

DEF STRING[150] FILENAME

FILENAME = "MEAS_A4_S"

TEXTOUT = "MODEL POINT X=109.712009 Y=-77.381109 Z=-50.938902"

WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

N27 DIST = SQRT(DIST)

N28 DIST = DIST - 2.000

N29 TEXTOUT = "ERROR DIST FOR THIS POINT = " << DIST

N30 WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

Понятно. Я эти вещи сам не делал (за ненадобностью). Точнее частично делал, но через PLC, но это тебе не нужно. Вот тебе мануал, вроде - то, что тебя интересует. правда - на английском...

61992e_DNC_2_descriptions_manual.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
×
×
  • Создать...