Вопрос к знатокам и любителям FANUC

Есть ли альтернатива выводу данных кроме как через DPRNT??? Какой-то каменный век по RS232 передавать данные.. Еще матричный принтер рекомендуется подключить.

Нельзя ли вывести переменную в текстовый файл (что-то вида WRITE, PRINT) или на экран оператору в виде сообщения (MSG)??

В привычном мне Синумерике это легко и просто реализуется, как-то не верится, что подобного нельзя реализовать в FANUC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Есть ли альтернатива выводу данных кроме как через DPRNT??? Какой-то каменный век по RS232 передавать данные.. Еще матричный принтер рекомендуется подключить.

А почему только через RS232? У фанука еще и PCMCIA и Ethernet (не во всех комплектациях) имеются. Какой канал укажешь - в такой DPRNT тебе и будет инфу лить...

на экран оператору в виде сообщения (MSG)

для этого PLC надо задействовать...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему DPRNT, это команда вывода, а устройство вывода Вы должны выбрать самостоятельно через сеттинги - например канал 4 это PCMCIA карта. Если у Вас есть ethernеt, то подключите его и выюерите соотв канал. Не берусь утверждать, так как не проверял, но по логике должно быть так.

Дело в том, что фанук практически не выбрасывает из инструкции старого, только добавляет новое, вот и пестрит его руководства описанием перфолент. В свое время это было единственное место где об этом можно было прочитать. Кстати вчкра ходил на один завод, так у них вовсю работают еще пять штук Ф6 выпуска середины 80 годов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему DPRNT, это команда вывода, а устройство вывода Вы должны выбрать самостоятельно через сеттинги

Именно так. Только надо не забыть перед DPRNT поставить POPEN (команда открытия выбранного канала для записи) а после того, как вывод больше не нужен - поставить PCLOS (команда закрытия канала)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все замечательно, но - не подключен станок к компьютеру... Хотелось открыть текстовый файл и вывести в него информацию, по-моему - не прихоть. Но не тут-то было.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все замечательно, но - не подключен станок к компьютеру... Хотелось открыть текстовый файл и вывести в него информацию, по-моему - не прихоть. Но не тут-то было.....

В смысле: не подключен? Хотите не подключаясь к станку инфу из него в комп лить? И что: на Синумерик это возможно?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, дружище!

Просто открываешь текстовый файл и льешь в него - сообщения, значения переменных, все что угодно. И смотришь этот файл либо на станке, либо сбасываешь на карточку, либо - если ностальгия - на порт RS232.....

Вот как это в Сименсе........

DEF STRING[150] FILENAME

FILENAME = "MEAS_A4_S"

TEXTOUT = "MODEL POINT X=109.712009 Y=-77.381109 Z=-50.938902"

WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

N27 DIST = SQRT(DIST)

N28 DIST = DIST - 2.000

N29 TEXTOUT = "ERROR DIST FOR THIS POINT = " << DIST

N30 WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, дружище!

Просто открываешь текстовый файл и льешь в него - сообщения, значения переменных, все что угодно. И смотришь этот файл либо на станке, либо сбасываешь на карточку, либо - если ностальгия - на порт RS232.....

Вот как это в Сименсе........

DEF STRING[150] FILENAME

FILENAME = "MEAS_A4_S"

TEXTOUT = "MODEL POINT X=109.712009 Y=-77.381109 Z=-50.938902"

WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

N27 DIST = SQRT(DIST)

N28 DIST = DIST - 2.000

N29 TEXTOUT = "ERROR DIST FOR THIS POINT = " << DIST

N30 WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

Понятно. Я эти вещи сам не делал (за ненадобностью). Точнее частично делал, но через PLC, но это тебе не нужно. Вот тебе мануал, вроде - то, что тебя интересует. правда - на английском...

61992e_DNC_2_descriptions_manual.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...