Перейти к публикации

FANUC


Ug_user

Рекомендованные сообщения

Вопрос к знатокам и любителям FANUC

Есть ли альтернатива выводу данных кроме как через DPRNT??? Какой-то каменный век по RS232 передавать данные.. Еще матричный принтер рекомендуется подключить.

Нельзя ли вывести переменную в текстовый файл (что-то вида WRITE, PRINT) или на экран оператору в виде сообщения (MSG)??

В привычном мне Синумерике это легко и просто реализуется, как-то не верится, что подобного нельзя реализовать в FANUC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Есть ли альтернатива выводу данных кроме как через DPRNT??? Какой-то каменный век по RS232 передавать данные.. Еще матричный принтер рекомендуется подключить.

А почему только через RS232? У фанука еще и PCMCIA и Ethernet (не во всех комплектациях) имеются. Какой канал укажешь - в такой DPRNT тебе и будет инфу лить...

на экран оператору в виде сообщения (MSG)

для этого PLC надо задействовать...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему DPRNT, это команда вывода, а устройство вывода Вы должны выбрать самостоятельно через сеттинги - например канал 4 это PCMCIA карта. Если у Вас есть ethernеt, то подключите его и выюерите соотв канал. Не берусь утверждать, так как не проверял, но по логике должно быть так.

Дело в том, что фанук практически не выбрасывает из инструкции старого, только добавляет новое, вот и пестрит его руководства описанием перфолент. В свое время это было единственное место где об этом можно было прочитать. Кстати вчкра ходил на один завод, так у них вовсю работают еще пять штук Ф6 выпуска середины 80 годов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По моему DPRNT, это команда вывода, а устройство вывода Вы должны выбрать самостоятельно через сеттинги

Именно так. Только надо не забыть перед DPRNT поставить POPEN (команда открытия выбранного канала для записи) а после того, как вывод больше не нужен - поставить PCLOS (команда закрытия канала)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все замечательно, но - не подключен станок к компьютеру... Хотелось открыть текстовый файл и вывести в него информацию, по-моему - не прихоть. Но не тут-то было.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все замечательно, но - не подключен станок к компьютеру... Хотелось открыть текстовый файл и вывести в него информацию, по-моему - не прихоть. Но не тут-то было.....

В смысле: не подключен? Хотите не подключаясь к станку инфу из него в комп лить? И что: на Синумерик это возможно?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, дружище!

Просто открываешь текстовый файл и льешь в него - сообщения, значения переменных, все что угодно. И смотришь этот файл либо на станке, либо сбасываешь на карточку, либо - если ностальгия - на порт RS232.....

Вот как это в Сименсе........

DEF STRING[150] FILENAME

FILENAME = "MEAS_A4_S"

TEXTOUT = "MODEL POINT X=109.712009 Y=-77.381109 Z=-50.938902"

WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

N27 DIST = SQRT(DIST)

N28 DIST = DIST - 2.000

N29 TEXTOUT = "ERROR DIST FOR THIS POINT = " << DIST

N30 WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, дружище!

Просто открываешь текстовый файл и льешь в него - сообщения, значения переменных, все что угодно. И смотришь этот файл либо на станке, либо сбасываешь на карточку, либо - если ностальгия - на порт RS232.....

Вот как это в Сименсе........

DEF STRING[150] FILENAME

FILENAME = "MEAS_A4_S"

TEXTOUT = "MODEL POINT X=109.712009 Y=-77.381109 Z=-50.938902"

WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

N27 DIST = SQRT(DIST)

N28 DIST = DIST - 2.000

N29 TEXTOUT = "ERROR DIST FOR THIS POINT = " << DIST

N30 WRITE( FERROR, FILENAME, TEXTOUT )

Понятно. Я эти вещи сам не делал (за ненадобностью). Точнее частично делал, но через PLC, но это тебе не нужно. Вот тебе мануал, вроде - то, что тебя интересует. правда - на английском...

61992e_DNC_2_descriptions_manual.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
    • gudstartup
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
    • AlexKaz
      Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data.
    • Борман
    • Fedor
×
×
  • Создать...