Перейти к публикации

Проверка "ручками"


Рекомендованные сообщения

Мой коллега расчетал плоскую ферму средствами МКЭ, необходимо ли еще делать проверочный расчет "ручками" ?

Подскажите какими СНиПами и нормами это регламентируется ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вам лучше сходить на форум LAVteam, там собираются конструктора строители, они Вам подскажут .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Строймех в руки и вперед...

Но проще просто сменить на link элементы у которых полько площадь задается, коль ферма.

Люди под всем ходят. В жб многие сотни тонн на колонну подвешены и ничего стоят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я в Патран/Настран делал много таких расчетов, проверял ручками, ради интереса, сходимость до первой цифры после запятой была. А автора скорее всего интересует не сама точность вычислений, а как лучше это дело потом сертифицировать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А автора скорее всего интересует не сама точность вычислений, а как лучше это дело потом сертифицировать?

Меня больше интересует спокойный сон :smile:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственное, что могу сказать точно: никакими СНиП не регламентируется проверка "ручками" результатов расчета МКЭ.

Есть рекомендация (точно не скажу чья и насколько она нормативная) выполнять расчеты не менее, чем в двух сертифицированных МКЭ комплексах. Это надо для облегчения прохождения экспертизы проекта. Сам я так ни разу не делал и никого не знаю, кто-бы делал.

Меня больше интересует спокойный сон

Это ферма покрытия над Вашей спальней?

:))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Форумный боец

вообще, если можно провести расчет ручками (а в случае фермы можно и довольно точно), то возникает вопрос - "а нафига козе баян?"...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, например, если считать в Лире, то можно на автомате и сечения элементов в соответствие со СНиП подобрать. Можно и в Ansys такой подбор реализовать на APDL.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вообще, если можно провести расчет ручками (а в случае фермы можно и довольно точно), то возникает вопрос - "а нафига козе баян?"...

Ну чтобы что-то более-менее серьезное считать ручками, все равно нужно какие-то средства облегчающие вычисления разрабатывать, в том же Экселе например. А тут взял координаты точек, соединил их элементами, задал форму сечений - и все посчиталось, и все наглядно.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Форумный боец

Ну чтобы что-то более-менее серьезное считать ручками, все равно нужно какие-то средства облегчающие вычисления разрабатывать, в том же Экселе например

аналитическое решение, хоть ты с екселем посчитаешь, хоть с логарифмической линейкой, хоть с "калькулятором - вид инженерный" - точное. а мкэ, как не крути, это приближение к точному аналитическому решению.

вопрос то был - нужно ли сверять численное (МКЭ) решение с аналитическим?

и вот тут, конкретно, я не понимаю, если можно посчитать "ручками", то зачем вообще использовать конечные элементы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и вот тут, конкретно, я не понимаю, если можно посчитать "ручками", то зачем вообще использовать конечные элементы.

Так то оно конечно так. Только ни в случае с МКЭ, ни в случае с "точным аналитическим решением", человек не застрахован от ошибки.

Поэтому, чтобы быть более уверенным в правильности вычислений, всегда полезно по возможности просчитать и так и сяк одному человеку. Или посадить двух студентов рядом, с одной задачей, и с одной программой, и забавляться тем, как долго они приходят к одному результату, находя друг у друга ошибки :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Форумный боец

двух студентов рядом, с одной задачей, и с одной программой

и с одной зарплатой на двоих :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

аналитическое решение, хоть ты с екселем посчитаешь, хоть с логарифмической линейкой, хоть с "калькулятором - вид инженерный" - точное. а мкэ, как не крути, это приближение к точному аналитическому решению.

Боюсь закидают сейчас тухлыми помидорами, но осмелюсь сказать, что СОПРОМАТ - НАУКА САМА ПО СЕБЕ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ ТОЧНАЯ. Изначально там все построено на гипотезах, допущениях, консервативной апроксимации и.т.д. - т.е. все от лукавого.

По поводу калькуляторов, екселей и МКЭ (Для анализа ферм!!!) - везде работает одна и таже математика. В случае рамной конструкции, там немного по другому. При расчете ферм - в мкэ все сводится к тем же формулам, что и в учебнике по сопромату, для 2 курса. (Главное со степенями свободы в узлах элементов не намудрить.)

и вот тут, конкретно, я не понимаю, если можно посчитать "ручками", то зачем вообще использовать конечные элементы.

Ну руками считать проще тому, кто уже набил руку на таких вычислениях. А если человек последний раз балки в институте считал, то нет у него наработок, шаблонов в екселе, либо готового алгоритма работы с калькулятором -> инженерный вид. Все это надо поднимать, вспоминать, проверять.

А тут если если человек работает постоянно в какой-то программе МКЭ, то ему уже проще в ней и строить модельку.

Изменено пользователем Crippling
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос то был - нужно ли сверять численное (МКЭ) решение с аналитическим?

Боец объясни, что понимается под аналитическим решением. Fedor предлагает забыть про изгиб и кручение. Правда сам считать не хочет. Откуда в данном случае оно возьмется аналитическое решение?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Форумный боец

Боец объясни, что понимается под аналитическим решением

прямо как в курсе лекций - теория стержней...

ps:

Fedor предлагает ... Правда сам считать не хочет

Я тоже не хочу :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Форумный боец

Если теория стержней – аналитическое решения, то дальше можешь не объяснять...

ну, всем не угодишь.

ps: в порядке набития поста :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял? 
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
    • maxx2000
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
    • lem_on
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями? 
    • ДОБРЯК
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Fedor
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
×
×
  • Создать...