Перейти к публикации

Ошибки при моделировании программы на станке. (Ошибка 15166_user system asup _N_ASUP_SPF not available)


EvgeniiSm

Рекомендованные сообщения

Добрый день. 

Возникла проблема на станке, со стойкой 840D. При попытке моделирования возникает ошибка: 15166 Канал 1: Системная асинхронная подпрограмма пользователя Asup _N_ASUP_SPF отсутствует.

Сама подпрограмма на станке есть и загружена. Находиться в правильной директории. Сравнил старые архивы с актуальными, по параметрам всё совпадает, подпрограмма также актуальна. Пробовал старые архивы жёсткого диска, архивы NC, PLC,  когда всё это работало, но всё без изменений (архивы карточки только не пробовал загружать).

Для наглядности: если нажать на Reset справа, пойдёт загрузка, но потом напишет, что программа не может быть загружена в моделирование. Так же есть функция "Приведение циклов в соответствие", после нажатия, начнётся подгрузка циклов изготовителя (Куда они подгружаются я так и не понял), после актуализированя моделирование будет перезагружено, но ошибки останутся. Если продолжить процесс моделирования после сброса ошибки и нажатия кнопки "Ок", появится меню с управление(5), но при попытке запустить программу, пишет ошибки по наличию циклов.

Может кто сталкивался с такой проблемой и может что подсказать.

 

1.jpeg2.jpeg3.jpeg5.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Добрый

А раньше моделирование работало?  На других программах.

Не работает какая то конкретная программа или все программы не моделируются?

Создайте простую программу без постпроцессора и включите моделирование, проверьте.

15166 [Канал %1: ] Системная асинхронная подпрограмма пользователя ASUP _N_ASUP_SPF 
отсутствует
Параметр: %1 = Номер канала
Объяснение: Посредством параметра станка MD11610 $MN_ASUP_EDITABLE была активизирована функция "Системная 
асинхронная подпрограмма, определяемая пользователем ". Относящаяся к ней прикладная программа не может 
быть найдена по предусмотренным для этого путями поиска
-   1. /_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF
-   2. /_N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF
продолжается работа со стандартной системной асинхронной подпрограммой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раньше моделирование работало корректно. 

Программы не работают все, даже если создать простую программу через G кода, пишет ту же ошибку.

Объяснения я уже находил, и в этих директориях программа присутствует, разблокирована и загружена, что в NC на карте, что на жёстком диске в PCU.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • A_1


  • Сообщения

    • EvgeniiSm
      Раньше моделирование работало корректно.  Программы не работают все, даже если создать простую программу через G кода, пишет ту же ошибку. Объяснения я уже находил, и в этих директориях программа присутствует, разблокирована и загружена, что в NC на карте, что на жёстком диске в PCU.
    • Bot
      Авторы: Петр Манин, директор по развитию бизнеса НТЦ «Платформа», Эксперт ТК-505 «Информационное моделирование» Минстроя РФ, к.т.н. Лариса Епифанцева, ведущий преподаватель дисциплины «Информационное моделирование зданий», к.т.н, доцент кафедры строительных конструкций, СТРОИН, ТИУ Вступление В настоящее время, как, впрочем, и всегда, эффективность проектирования в гражданском и промышленном строительстве необычайно важна. Глобальные факторы и технологические тренды влияют на стремление быть быстрее, делать проекты с меньшими ресурсами и более качественно. В России существует большая связь стремления к эффективности с ограниченностью и относительной дороговизной ресурсов проектировщиков, когда даже на простых проектах они хотят получать «московскую» зарплату, к которой приучили лидеры рынка. Ипотечный кризис диктует проектным компаниям необходимость быть необычайно гибкими для четкой реализации имеющихся проектов: быть экономически эффективными при [...] View the full article
    • Dominik_vs
      На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра"  , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __ Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра.  _ На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда). _ Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3      Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ?
    • lem_on
      Хорошая программа. На Рино пользуюсь чем то подобным.
    • Fedorly
      Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для Inventor. Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы. Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств.   Также, в программе, наглядно предсавлены Отчеты, в которых помимо основной инфорамции, представлены миниатюры полученных разверток. Это позволяет пользователю быстро проверить полученный результат, а также, при необходимости, сохранять необходимые бланки Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок  
    • vik300001
      Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
    • gudstartup
      нет. архив создается из меню  на чпу и там все файлы в архив упаковывается  я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив
    • mrVladimir
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
    • gudstartup
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
×
×
  • Создать...