Проблемы с энкодером. Помогите разобраться.


mnerno

Рекомендованные сообщения

Станок приехал с убитым шпинделем и не включался до ремонта. После ремонта шпинделя (датчик энкодера тестировался хайденовским комплексом и был корректно настроен) собрал и включил впервые.

Были сообщения о новом оборудовании, они не сохранились.

Станок некоторое время работает, крутит шпинделем читает этот энкодер нормально на разных оборотах (12000 нормально крутит) и через некоторое время падает в ошибку. Падает даже если шпиндель не шевелится.

От блока шпинделя идёт драйв клик в SMC20 от него кабель к энкодеру и датчику темпиратуры. Кабели на целостность все проверил и прозвонил, разъёмы проверил. SMC20 другой подсаживал.

Шаманство какое-то.. Может я неправильно что делаю и недо было что-то прописать в параметры?

encoder.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
6 минут назад, mnerno сказал:

Станок некоторое время работает, крутит шпинделем читает этот энкодер нормально на разных оборотах (12000 нормально крутит) и через некоторое время падает в ошибку. Падает даже если шпиндель не шевелится.

 у вас ошибка вентилятора в блоке pcu

про drive cliq много писали в таких случаях при случайных ошибках помогает замена кабеля

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди.

Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять.

Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины.

свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников.

проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением..

Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал.

Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.

Изменено пользователем mnerno
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, mnerno сказал:

А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением..

телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После замены кабеля драйвклик проработал целый час. Я уже начал было радоваться, но он опять та же хрень.

На SMC20 горит красный.

А может это быть в приводе?

Изменено пользователем mnerno
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, mnerno сказал:

Падает даже если шпиндель не шевелится.

Это улика против, но, проверить бы, как экранирующие оплётки заделаны у силового кабеля с обеих сторон.

Ищите блок питания 24V. На SITOP, например, есть регулировка напряжения.

Изменено пользователем mmaag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, mmaag сказал:

Это улика против, но, проверить бы, как экранирующие оплётки заделаны у силового кабеля с обеих сторон.

Ищите блок питания 24V. На SITOP, например, есть регулировка напряжения.

Заделаны качественно.

Добавил немного напряжение до 24,8 на бп. На устройствах стало 24.1 на форуме хелпдеска сименса наткнулся на сообщение про напругу 24V при ошибках драйваклика они рекомендуют привалить до 26 и посмотреть что будет.

Не помогло...

Изменено пользователем mnerno
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, mnerno сказал:

А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением..

Нет, иначе бы SMC модуль зарегистрировал ошибку энкодера. Ваша ошибка вызвана сбоем обмена данными между SMC и управляющим модулем - NCU (В котором встроенный CU приводов), NX или CU320 приводной системы Sinamics.
 

231820 <location>Encoder 1 DRIVE-CLiQ: Telegram error
Message Component number: %1, fault cause: %2
value:
Drive object: All objects
Reaction: A_INFEED: OFF2
                  SERVO: ENCODER (IASC/DCBRAKE, NONE)
                  VECTOR: ENCODER (IASC/DCBRAKE, NONE)
Acknowledge: IMMEDIATELY
Cause: A DRIVE-CLiQ communication error has occurred from the Control Unit to the encoder involved.
Fault value (r0949, interpret hexadecimal):
yyxx hex: yy = component number, xx = fault cause
xx = 01 hex:
CRC error.
xx = 02 hex:
Telegram is shorter than specified in the length byte or in the receive list.
xx = 03 hex:
Telegram is longer than specified in the length byte or in the receive list.
xx = 04 hex:
The length of the receive telegram does not match the receive list.
xx = 05 hex:
The type of the receive telegram does not match the receive list.

 

У вас fault cause = 1, что означает ошибку контрольной суммы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, mnerno сказал:

После замены кабеля драйвклик проработал целый час. Я уже начал было радоваться, но он опять та же хрень.

На SMC20 горит красный.

А может это быть в приводе?

Что бы это проверить, можно переключить SMC модуль на другое устройство и перенастроить адрес датчика в приводе. Скорее всего придётся уровень сравнения в параметрах Safety понизить что бы на различие топологии не ругался, либо применить текущую конфигурацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ID_Hacker у меня 1 SMC20 в станке на шпиндель. На осях с драйвкликом приводы.

Я подсаживал SMC20 с другого станка. Проблема осталась.

И после блока управления шпинделем на шине сидят приводы осей, а на них он не ругается.

Видимо в разъёме на блоке дело или в комутации между шиной и разъёмом...

Изменено пользователем mnerno
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, mnerno сказал:

тут 3 участника - кабель, SMC20 и блок управления мотором. Остается последний.

Тут два устройства между которыми коммуникация происходит и кабель. С одной стороны SMC модуль, а с другой стороны может быть что угодно. т.к. подключено может быть хоть на привод, хоть на ЦУ. Смотреть надо топологию. SMC20 можно между собой поменять если их несколько. Приводной объект куда он подключен, можно исключить переключив SMC как описал выше. В остальном может помехи какие на кабель оказываются, тут только осциллографом смотреть, при этом с очень высокими характеристиками.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   3 пользователя

    • Александр1979
    • ID_Hacker
    • mnerno


  • Сообщения

    • andrey2147
      Вы спорите, я приведу факт. На фрезерах марки NEWAY (SOLEX ) большой ин-т делается так : в ячейку D100 забивается кол-во больших ин-тов, ладдер сам !!!! прописывает 99 в ячейки 1 и 3, соответсвенно мы , глядя на таблицу понимаем что надо засунуть болшую фрезу в яч 2.
    • maxx2000
      т.е. насколько я понял хоть 24, хоть 12, хоть 22 ничего не изменится, можно с таким же успехом просто не ставить инструмент в соседние ячейки?
    • ID_Hacker
      Тут два устройства между которыми коммуникация происходит и кабель. С одной стороны SMC модуль, а с другой стороны может быть что угодно. т.к. подключено может быть хоть на привод, хоть на ЦУ. Смотреть надо топологию. SMC20 можно между собой поменять если их несколько. Приводной объект куда он подключен, можно исключить переключив SMC как описал выше. В остальном может помехи какие на кабель оказываются, тут только осциллографом смотреть, при этом с очень высокими характеристиками.
    • mnerno
      @ID_Hacker у меня 1 SMC20 в станке на шпиндель. На осях с драйвкликом приводы. Я подсаживал SMC20 с другого станка. Проблема осталась. И после блока управления шпинделем на шине сидят приводы осей, а на них он не ругается. Видимо в разъёме на блоке дело или в комутации между шиной и разъёмом...
    • ID_Hacker
      Что бы это проверить, можно переключить SMC модуль на другое устройство и перенастроить адрес датчика в приводе. Скорее всего придётся уровень сравнения в параметрах Safety понизить что бы на различие топологии не ругался, либо применить текущую конфигурацию.
    • maxx2000
      @Ninja а чё ты так возбудился при слове дети? то картинки постишь где ты среди детей, то фантазии влажные что кругом тебя одни дети. 
    • mnerno
      @ID_Hacker тут 3 участника - кабель, SMC20 и блок управления мотором. Остается последний.
    • Shoker
    • ID_Hacker
      Нет, иначе бы SMC модуль зарегистрировал ошибку энкодера. Ваша ошибка вызвана сбоем обмена данными между SMC и управляющим модулем - NCU (В котором встроенный CU приводов), NX или CU320 приводной системы Sinamics.   231820 <location>Encoder 1 DRIVE-CLiQ: Telegram error Message Component number: %1, fault cause: %2 value: Drive object: All objects Reaction: A_INFEED: OFF2                   SERVO: ENCODER (IASC/DCBRAKE, NONE)                   VECTOR: ENCODER (IASC/DCBRAKE, NONE) Acknowledge: IMMEDIATELY Cause: A DRIVE-CLiQ communication error has occurred from the Control Unit to the encoder involved. Fault value (r0949, interpret hexadecimal): yyxx hex: yy = component number, xx = fault cause xx = 01 hex: CRC error. xx = 02 hex: Telegram is shorter than specified in the length byte or in the receive list. xx = 03 hex: Telegram is longer than specified in the length byte or in the receive list. xx = 04 hex: The length of the receive telegram does not match the receive list. xx = 05 hex: The type of the receive telegram does not match the receive list.   У вас fault cause = 1, что означает ошибку контрольной суммы
    • Guhl
      Сразу сохраняйте файл проекта. Потому что второй раз этот же файл скорее всего не импортируется 
×
×