Уважаемые коллеги

имеется два токарных станка с фрезерной башкой шпинделем и противошпинделем ЧПУ 31i-B

Для предотвращения столкновения прописаны параметры 10900 и ниже, а так же 14900 и ниже

на обоих станках эти параметры одинаковы. Сигналы G292 G406 тоже одинаковы.

На обоих в случае приближения в запретную зону были ошибки

OT0514 (n) INTERFERENCE:+

OT0515 (n) INTERFERENCE:-

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

Подскажите, куда копать. Надо это вернуть

 

CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT CNCIDNUM2.TXT CNC-PARA2.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Viktor2004 сказал:

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

Подскажите, куда копать. Надо это вернуть

Идея "в лоб" - бэкап нельзя попробовать накатить? Параметры и ладдэр.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

бэкап нельзя попробовать накатить?

Станки имеют незначительные отличия. Да и боюсь нули собьются, а там детали настроены.

А детали там сплошным потоком идут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Станки имеют незначительные отличия. Да и боюсь нули собьются, а там детали настроены.

А детали там сплошным потоком идут

Я имел ввиду бэкап от станка 1 залить на станок 1. Не 1 на 2 или 2 на 1. Нули вроде при заливке параметров не слетают.... Но это так, идея со стороны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

Я имел ввиду бэкап от станка 1 залить на станок 1

Ну вернется функция. А что ее может отключать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну вернется функция. А что ее может отключать?

Если вернется, то потом сравнить с тем бэкапом, который сняли со станка с неработающей функцией

Чудес в технике не бывает, только в медицине, где-то кто-то что-то сделал и не признается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

наверное бэкапа нет

есть

4 минуты назад, gudstartup сказал:

вот и проблема

думал с другого конца зайти и понять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

есть

Я так понимаю, в стартовом посте бэкапы со станка, где работает, и со станка, где уже нет. А хорошо бы бэкап со станка, где сейчас не работает, но старый - когда ещё работало. И бэкап с него же сейчас, когда уже не работает. Тогда можно параметры сравнивать. Ваш Кэп :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Killerchik сказал:

Тогда можно параметры сравнивать.

спасибо. Наверное так и сделаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

вот все отличия

image.png

image.png

image.png

параметр 9000 нигде не описан что это известно но отличие есть остальные вроде как мимо.

может все таки pmc влияет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

параметр 9000 нигде не описан

Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан

Снимок экрана от 2024-10-12 07-38-35.png

5 часов назад, gudstartup сказал:

может все таки pmc влияет

влияет. G292 G406

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения.

В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано

Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны?

Вот такая запись есть в документации

For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary: 
  Turn the power OFF and back ON 

  Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF 
Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed. 

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет 

52 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан

вообще никак не описан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

то бэкап не поможет 

бэкап не помог. Ничего не вернулось

5 часов назад, boomeeeer сказал:

В заметках написано

спасибо большое. Буду изучать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

то бэкап не поможет

Это почему? Должен был помочь

У меня G292.3 постоянно включена

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • _GOST_
      12.10.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.20 beta Исправлены баги: 1. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого макрос искал файл спецификации без галочки "Сборка". 2. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого выдавалась ошибка в случае отсутствия разделителя в имени файла проекта. 3. Макрос M_Prop. Исправлен баг, в результате которого в спецификации ошибочно ставился формат "А4" у прочих изделий. 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого автозаполнение обозначения и наименования у виртуального компонента без обозначения (и без разделителя первым символом) выполнялось неправильно. 5. Макрос BOM_Export. Исправлено ошибочное поведение, при котором у компонентов раздела "Комплекты" проставлялся номер позиции. 6. Макрос BOM_Export. Изменена логики заполнения раздела "Документация". 7. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неверно сортировались по обозначению компоненты с исполнениями. 8. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого у компонентов с массой в граммах в качестве количества при нескольких вхождениях позиция в модели равнялась 0. 9. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого чертежи в формате DWG не переносились в папку "Аннулировано". 10. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого не копировались файлы спецификации в отдельную папку. 11. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого выдавалась ошибка если в директории назначения были скрытые или системные файлы. 12. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировалась сводная таблица. 13. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого не копировались файлы заимствованной КД. 14. Макрос Documents_to_Production. Исправлен баг, в результате которого не копировались файлы КД из другого проекта, подключенного как библиотечный (только для чтения). 15. Макрос Save_CAD_Models. Исправлено сохранение в формате PDF 3D. Улучшения: 1. Макрос BOM_Export. Если в модели количество какого-либо компонента задано "0", то компонент исключается из спецификации.   Default.zip
    • Viktor2004
      Это почему? Должен был помочь У меня G292.3 постоянно включена
    • Павлуха
      У Вас при выделении грани прямо под мышкой эта команда. Фигнёй страдаете...  
    • g687
      Нужно сделать полки такого плана и посчитать сколько надо трубы, для этого сделал сборку из сварных деталей (массив элементов) В сварных деталях построил такую деталь потом из детали сделал чертеж и добавил примечания После этого в excel рассчитал окончательную длину нужного материала.   Вопрос такой : можно ли как то из сборки определить сколько мне нужно трубы (без Excel) ?   Если добавить описание трубы - то вставляется: "труба 1@ Трубы 23090 E 40Х20Х2(1)@Деталь 1.SLDPRT X w@Трубы 40X20X2(1) Деталь 1 SLDPRT" Можно ли это заменить на труба 40*20 ?   Заранее спасибо!  
    • Viktor2004
      бэкап не помог. Ничего не вернулось спасибо большое. Буду изучать
    • ID_Hacker
      Совершенно одинаково, что на фануке, что на любом синумерике. Есть универсальные функциональные кнопки, и производитель станка прописывает их назначение. Что бы включать/выключать свет, необходимо либо реализовать это электрически - отдельная кнопка, реле с цепями фиксации, источник питания и лампа. Либо реализовать схему через ПЛК системы ЧПУ. Тогда либо используется функциональные кнопки пульта, либо подключаются внешние, либо программируются экранные кнопки. Распределённая периферия ПЛК либо со встроенным реле, либо используются внешнее реле (при высоких токах, или переменном напряжении), может быть и транзисторные выходы используются, хотя обычно они довольно слаботочных. В этом случае не имеет смысла реализовывать цепи фиксации, да и кнопку надо связать с лампой по средствам программирования логики, функция выхода по состоянию входа. Это реализуется через степ 7 на Сименс, Ладдер III на фанук, и другие среды программирования или напрямую через текстовые файлы в других моделях ЧПУ.   Так вот на одном вашем станке на фануке и синумерик 828 производитель это реализовал. На другом станке, мог пойти по простому пути, запитал лампу напрямую от главной питающей цепи (включили вводной автомат, свет горит), либо от вторичной питающей цепи (включили гидравлику, питание приводов и т.д., свет горит), либо по какому то ещё. Почему так? Да потому что разные серии и версии станков делают разные люди, и у каждого своё видение прекрасного. Это нестандарт, нет гос-требований как реализовать схему. Да и производители порой развиваются и со временем меняют методы. Ещё серии станков различаются бюджетом, как на авто комплектация. Где дешевле, там и реализация проще.
    • TCPU
      М.б. уже не актуально, но есть хорошая утилита от CIMCO, CIMCOFilter называется - может с заданной точностью преобразовать ваши УП из линейной в круговую. Последний раз видел её в пакете с другими симками на https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5313913
    • gudstartup
      @Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет  вообще никак не описан
    • boomeeeer
      @Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения. В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны? Вот такая запись есть в документации For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:    Turn the power OFF and back ON    Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF  Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed. 
    • Viktor2004
      Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан влияет. G292 G406
×
×