OT0515 (n) INTERFERENCE:-


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги

имеется два токарных станка с фрезерной башкой шпинделем и противошпинделем ЧПУ 31i-B

Для предотвращения столкновения прописаны параметры 10900 и ниже, а так же 14900 и ниже

на обоих станках эти параметры одинаковы. Сигналы G292 G406 тоже одинаковы.

На обоих в случае приближения в запретную зону были ошибки

OT0514 (n) INTERFERENCE:+

OT0515 (n) INTERFERENCE:-

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

Подскажите, куда копать. Надо это вернуть

 

CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT CNCIDNUM2.TXT CNC-PARA2.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Viktor2004 сказал:

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

Подскажите, куда копать. Надо это вернуть

Идея "в лоб" - бэкап нельзя попробовать накатить? Параметры и ладдэр.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

бэкап нельзя попробовать накатить?

Станки имеют незначительные отличия. Да и боюсь нули собьются, а там детали настроены.

А детали там сплошным потоком идут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Станки имеют незначительные отличия. Да и боюсь нули собьются, а там детали настроены.

А детали там сплошным потоком идут

Я имел ввиду бэкап от станка 1 залить на станок 1. Не 1 на 2 или 2 на 1. Нули вроде при заливке параметров не слетают.... Но это так, идея со стороны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

Я имел ввиду бэкап от станка 1 залить на станок 1

Ну вернется функция. А что ее может отключать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ну вернется функция. А что ее может отключать?

Если вернется, то потом сравнить с тем бэкапом, который сняли со станка с неработающей функцией

Чудес в технике не бывает, только в медицине, где-то кто-то что-то сделал и не признается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

наверное бэкапа нет

есть

4 минуты назад, gudstartup сказал:

вот и проблема

думал с другого конца зайти и понять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

есть

Я так понимаю, в стартовом посте бэкапы со станка, где работает, и со станка, где уже нет. А хорошо бы бэкап со станка, где сейчас не работает, но старый - когда ещё работало. И бэкап с него же сейчас, когда уже не работает. Тогда можно параметры сравнивать. Ваш Кэп :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Killerchik сказал:

Тогда можно параметры сравнивать.

спасибо. Наверное так и сделаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Viktor2004 сказал:

И вдруг на втором станке эти ошибки пропали. Он теперь не контролирует возможность столкновения

вот все отличия

image.png

image.png

image.png

параметр 9000 нигде не описан что это известно но отличие есть остальные вроде как мимо.

может все таки pmc влияет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, gudstartup сказал:

параметр 9000 нигде не описан

Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан

Снимок экрана от 2024-10-12 07-38-35.png

5 часов назад, gudstartup сказал:

может все таки pmc влияет

влияет. G292 G406

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения.

В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано

Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны?

Вот такая запись есть в документации

For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary: 
  Turn the power OFF and back ON 

  Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF 
Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed. 

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет 

52 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан

вообще никак не описан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   2 пользователя

    • vl_cnc
    • Борис Уралмаш



  • Сообщения

    • TCPU
      М.б. уже не актуально, но есть хорошая утилита от CIMCO, CIMCOFilter называется - может с заданной точностью преобразовать ваши УП из линейной в круговую. Последний раз видел её в пакете с другими симками на https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5313913
    • gudstartup
      @Viktor2004 если все так как описывает @boomeeeer то бэкап не поможет  вообще никак не описан
    • boomeeeer
      @Viktor2004 Я вот не пойму. Сигнал Interference check area change signal ITRC <G0292.3> это что-то вроде обучения зоны, а Interference check area change completion signal ITED <F0292.3> возвращает статус обучения. В заметках написано, что при изменении параметров надо включить G0292.3 и снова выключить, после чего защитные зоны принимают свои значения из параметров. Может с этим как-то связано Может 0 метку перепривязывали после замены батареек и параметры зон деактивировались и нужно снова обучить эти зоны? Вот такая запись есть в документации For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:    Turn the power OFF and back ON    Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF  Make sure that the machine is stopping while the setting of any parameter is being changed. 
    • Viktor2004
      Это описание  для 30А, а тот бит наверное в 30B описан влияет. G292 G406
    • Bot
      Корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса» в этом году прошел в Калининграде. Его основной площадкой стало ОКБ «Факел». В 27 компетенциях и трех направлениях Кубка рационализаторства соревновались более 800 участников и экспертов из 31 организации ракетно-космической отрасли. АСКОН, постоянный партнер чемпионата, поддержал пять компетенций: «Инженерия космических систем», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Инженер-технолог машиностроения», «Аддитивное производство». Работа в КОМПАС-3D на площадке компетенции «Инженерия космических систем» В инженерных компетенциях набор используемого программного обеспечения включал как зарубежные системы проектирования, так и российские. Показательно, что победу в трех ключевых дисциплинах одержали инженеры, выбравшие для работы КОМПАС-3D от АСКОН. В отечественной САПР достаточно инструментов, чтобы выполнять сложные задания чемпионата, а результат [...] View the full article
    • куркуль
      На обед пошёл свет выключил с обеда вернулся свет включил.    Пошёл на обед - выключи оборудование.  И вы что - на предприятие обедать ходите или работать? ( немецкий менталитет )
    • gudstartup
      вот все отличия параметр 9000 нигде не описан что это известно но отличие есть остальные вроде как мимо. может все таки pmc влияет
    • Snake 60
      Коллеги, нужна помощь. Собственно, вопрос на скрине: https://cloud.mail.ru/public/zyhs/XJ9zgUdXd Прилагаю деталь для тестов (Листовая деталь с конфигурациями 1,2,3 формат файла SW 2022): https://cloud.mail.ru/public/mDbk/A9RM66BtB и модуль с кодом: https://cloud.mail.ru/public/PKbb/pT9jYU1Rn дублирую код текстом: Что нужно добавить в код, что бы решить проблему?
    • Viktor2004
      спасибо. Наверное так и сделаю
    • Killerchik
      Я так понимаю, в стартовом посте бэкапы со станка, где работает, и со станка, где уже нет. А хорошо бы бэкап со станка, где сейчас не работает, но старый - когда ещё работало. И бэкап с него же сейчас, когда уже не работает. Тогда можно параметры сравнивать. Ваш Кэп :)
×
×