Перейти к публикации

810d нет запуска.


lem_on

Рекомендованные сообщения

Шалом алейкум!

После переезда перестал заводится токарный на 810д синумерике. 

После включения ожидает соединения с партнёрами по коммуникации (что бы это не значило) и дальше заставки не идёт. 

Сам ccu 3.4 на индикаторе выйдет 1 - 6 - 5 и потом только точка остаётся гореть. 

На этом вот все. Либо я мануал не тот курил по ошибкам, либо его вообще нет. 

Хочу перезалить архивы, но перед этим решил таки спросить может таки чего другое отвалилась. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А чёт нефига. Пробовал переключателями сброс делать и с карты загрузить, не хочет, сам себе мигает что то. Отключил привода и энкодеры, все так же. Светодиоды постоянно светятся. Иногда переключателем получается добиться 6 на дисплее и по идее надо загрузить архив с карты, но не хотит, собака. Снял ccu, пропаял контакты карты, но безрезультатно. Плата все так же не стартует, заставка висит. 

 

 

PXL_20240831_141510016.jpg

Изменено пользователем lem_on
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На светодиодных индикаторах что светится? 7 сегментный может 6ку показывать, а ПЛК при этом не запущено. Недавно сталкивался с подобным случаем. Станок если выключить от сети на время, потом не грузится. Повреждались архивы и ПЛК просто зависал. По MPI не отзывался, помогал только полный сброс и загрузка архива.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, ID_Hacker сказал:

На светодиодных индикаторах что светится? 7 сегментный может 6ку показывать, а ПЛК при этом не запущено. Недавно сталкивался с подобным случаем. Станок если выключить от сети на время, потом не грузится. Повреждались архивы и ПЛК просто зависал. По MPI не отзывался, помогал только полный сброс и загрузка архива.

Вы видели на фото, что стало с пайкой? Там "оловянная чума" из-за бессвинцового припоя. Во время перевозки от вибрации трещин куча пошла. Не удивлюсь, если там компоненты поотваливались 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ID_Hacker сказал:

Станок если выключить от сети на время, потом не грузится. Повреждались архивы и ПЛК просто зависал. По MPI не отзывался, помогал только полный сброс и загрузка архива.

Ну вот как то так и получилось. По очереди цифры бегают, а светодиоды статуса не меняют, на переключатели реакции особо и нет. Так как у меня степа7 нету, надо как то с карты завести, ну или придется искать у кого степ есть. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, lem_on сказал:

Так как у меня степа7 нету, надо как то с карты завести, ну или придется искать у кого степ есть. 

на sios написано  если вынуть карту и сбросить то должон появится статус 6. тогда проблемы с картой иначе дохлое ncu

image.png 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

на sios написано  если вынуть карту и сбросить то должон появится статус 6. тогда проблемы с картой иначе дохлое ncu

Что с картой,  что без. Походу сдох бобик, без всяких симптомов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, lem_on сказал:

По очереди цифры бегают, а светодиоды статуса не меняют, на переключатели реакции особо и нет.

Светодиоды состояния постоянно горят, а на 7ми сегментном цифры бегают? Если так, то это POST код ошибки, NCU не стартует вообще. Там архитектура x86 скорее всего (на 500 серии NCU для 840D точно x86 архитектура). Может быть отвал моста, может процессора. POST коды там специфичные, документации с описанием нет. 555 питерская вроде знает, но не рассказывают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andref сказал:

Такой сброс со вставленной PCMCIA картой пробовали делать?

Делал как написанно в мурзилке. Но это тоже попробую. 

 

2 минуты назад, ID_Hacker сказал:

Светодиоды состояния постоянно горят, а на 7ми сегментном цифры бегают? Если так, то это POST код ошибки, NCU не стартует вообще

Вот вот, а так то светодиоды должны мигать. И цифры бегают, 1 - 6 - 5 и точка в конце остаётся гореть. 

Отреболить вручную можно, но только в каком месте копать и не отвалилось ли что безвозвратно по дороге.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно снять блок питания со станка и подключить к нему ССU через шлейф (родной шлейф короткий , поэтому я брал шлейф от флопика ) . Блок питания просто подключается к сети 380v  ( в разъемах x121 x71 x161 ничего соединять не надо) Через шлейф с БП на ССU подаются импульсы 20кгц  из которых в  самом CCU получаются напряжения 5v 3v 1.7v - проверить эти напряжения. У меня один раз полевой транзистор накрылся  в преобразователе. Заменил, сбросил как писал выше и до сих пор работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, andref сказал:

Можно снять блок питания со станка и подключить к нему ССU через шлейф (родной шлейф короткий , поэтому я брал шлейф от флопика )

Вот у меня как раз такие планы насчёт него и есть, на столе от лбп запитать и потыкатся офцелографом. А то что то поведение больно подозрительное. 

 

А какая версия ccu была?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, lem_on сказал:

А какая версия ccu была?

Ну на шильдике было написано

Sinumerik 810D

CPU 810D CCU3

Software vers 6.4

А может у вас вообще блок питания неисправен? Вон с него сколько напряжений на CCU идет.

Скрытый текст

Ribbon Cable CCU.PNG

 

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, andref сказал:

А может у вас вообще блок питания неисправен? Вон с него сколько напряжений на CCU идет.

Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну у меня был резервный БП его и поставил еще и шлейф поменял с другого станка , правда дело было все равно в ССU. Но попробовать надо. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, andref сказал:

Но попробовать надо.

Надо, LT то ремонтировать умеем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

@lem_on судя по описанию ваше должно быть так

 

image.png

Авария в циклической операции значить, хотя начинает неплохо, но где то вываливается в ошибку по дороге. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • lem_on



  • Сообщения

    • lem_on
      Авария в циклической операции значить, хотя начинает неплохо, но где то вываливается в ошибку по дороге. 
    • gudstartup
      @lem_on судя по описанию ваше должно быть так  
    • gudstartup
      да у вас массивный инерционный шпиндель?
    • Undefined
    • kinovari
      М19 ориентирует нормально,   с 1000 оборотов тормозит выбегом секунд 15. Без шкива Датчик шпинделя имеете ввиду который аiCZ sensor имеете ввиду?
    • kosmonaft
      А надо то что? Понять не могу что не нравится?
    • Undefined
      Уже месяц бьюсь об одну проблему,указанную на скриншоте. Пробовал создавать пост и PostBuilder и в PostConfigurator. Станок на базе Sinumerik 840, 5 координат, горизонтально-фрезерный с поворотным столом-люлькой. Сам являюсь оператором ЧПУ, пост хочу составить для себя, т.к. на заводе есть постпроцессор, но делится им никто не будет. Файл_скриншот.  
    • gudstartup
      сколько по времени шпиндель тормозит с 1000 об/мин или встает по М19S0? совет такой - отключите датчик шпинделя снимите ремни и попробуйте как тормозит двигатель. ремень у вас сразу а шпиндель идет или через промежуточный шкив?
    • maxx2000
      т.е. на форуме могут дать ответ более компетентно чем разработчикина вопрос "почему это так?" Не надо путать вопросы  "как?" и "почему?".  да что ты за бред несешь, в нормальной КАД просто экспортируешь СТЕП указав в параметрах экспорта систему координат которую надо использовать при экспорте.
    • Богоманшин Игорь
      Когда еще начинал Спрут осваивать, с СК проблемы были ( у меня, не все понятно было). Пользовался костылем. Вставлял нужную деталь/сборку в новый файл (в КАДе) в нужное место (чтоб СК была там, где надо), а потом уже тянул в КАМ, напрямую или через стп. Работает этот костыль практически со всеми КАДами и КАМами. Был траблы только с массивами иногда - разворачивало детали в начальное положение (как в первом файле кадовском было).   В техподдержке сидят эксперты по системе. На форуме люди, которые осваивали систему с нуля, зачастую без формального обучения. И проходили тот же путь, что и Артас и лучше понимают, как объяснить.
×
×
  • Создать...