Перейти к публикации

NX. Постпроцессор Fanuc 30i.


sapr71

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.

 

Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.

 

При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.

 

Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).

 

Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.

 

Прикрепляю файлы:

- Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ).

- Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ).

- Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ).

- Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).

 

Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).

 

Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор.

CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@sapr71 Зачем использовать 68.2 чтобы потом отменить его? Просто предварительно позиционируйте стол, раз углы вам известны.

И второе: у вас обычный пятиосевик, следовательно, скорее всего у вас при включенном TCP должно использоваться TCP_FIX_TABLE, вместо TCP_FIX_MACHINE

Это в PB_CMD_customize_output_mode, если что.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, mr_Voden сказал:

@sapr71 Зачем использовать 68.2 чтобы потом отменить его? Просто предварительно позиционируйте стол, раз углы вам известны.

И второе: у вас обычный пятиосевик, следовательно, скорее всего у вас при включенном TCP должно использоваться TCP_FIX_TABLE, вместо TCP_FIX_MACHINE

Это в PB_CMD_customize_output_mode, если что.

А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?

23 минуты назад, mr_Voden сказал:

PB_CMD_customize_output_mode

Это в стойке или в постбилдер?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sapr71 Ясно)

17 минут назад, sapr71 сказал:

А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?

Разница в G-кодах конечно. Почитайте фануковое руководство (желтая книжка), очень полезно. Я серьезно.

17 минут назад, sapr71 сказал:

Это в стойке или в постбилдер?))

Это в посте.

Fanuc30i_28.07.24_21.38.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • davidovka
  • Сообщения

    • Александр1979
      Ошибки нет, потому что у автора темы датчик aiCZ аналоговый.
    • Anat2015
      Электростиль для начала попробуйте, они возят почти все, но и цена может быть повыше, чем у конкурентов, типа Рога и копыта.
    • mr_Voden
      @sapr71 Ясно) Разница в G-кодах конечно. Почитайте фануковое руководство (желтая книжка), очень полезно. Я серьезно. Это в посте. Fanuc30i_28.07.24_21.38.rar
    • gudstartup
      @Михаил Орёл у вас для начала ошибка в параметре 4016#7=1 а в руководстве указано что при использовании aiCz sensor это недопустимо RFCHK3 Setting of the function of detecting the one-rotation signal again each time position control mode is set. 0 : The one-rotation signal is not detected each time the operating mode changes. Once the one-rotation signal has been detected, it is not detected again until the power goes off. 1 : The one-rotation signal is detected each time the operating mode changes. NOTE If the iCZ sensor (serial) is used, this parameter is invalid попробуйте изменить на 0 4394#5 у вас установлен в 0 а это значит что при проскальзывании ремня должна быть ошибка 9021 а у вас ее почему то нет A21DEN Whether to detect the spindle sensor polarity erroneous setting alarm (spindle alarm 21). 0 : The spindle sensor polarity erroneous setting alarm is detected. 1 : The spindle sensor polarity erroneous setting alarm is not detected. When the spindle sensor polarity erroneous setting alarm is incorrectly detected due to the following reasons, set this bit to disable the alarm detection. - When the spindle is mechanically separated from the motor. - When the belt between the spindle and the motor slips.
    • sapr71
      А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница? Это в стойке или в постбилдер?))
    • mr_Voden
      @sapr71 Зачем использовать 68.2 чтобы потом отменить его? Просто предварительно позиционируйте стол, раз углы вам известны. И второе: у вас обычный пятиосевик, следовательно, скорее всего у вас при включенном TCP должно использоваться TCP_FIX_TABLE, вместо TCP_FIX_MACHINE Это в PB_CMD_customize_output_mode, если что.
    • sapr71
      Здравствуйте. Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.   Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.   При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.   Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).   Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.   Прикрепляю файлы: - Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ). - Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ). - Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ). - Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).   Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).   Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор. CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
    • Guhl
      Я понятия не имею Он же спросил, мы ответили. В вопросе содержится половина ответа, не? 
    • gudstartup
      а какая проблема может быть в том чтобы нажать кнопку и использовать станок так как это прописал станкостроитель? Может и кнопку пуск отменить? Скорее всего это просто необоснованная хотелка оператора которому надо вот так а не иначе потому что на других станках он привык не нажимать кнопку.
    • Guhl
      Я всего лишь предложил вариант. Сколько там и кто выиграет я не судить не берусь. Раз автору так надо, значит он все посчитал и считает этот путь решения проблемы приемлемым
×
×
  • Создать...