самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb


Рекомендованные сообщения

Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается  потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.

Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.

Может направите  на что обратить внимание.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
11 минут назад, Madmax70 сказал:

паралельно нужно поставить трансу блок питания, я пока поставлю новый мост диодныи конденсатор, так как которые были не выдают номинала

Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.

 

2 минуты назад, gudstartup сказал:

смысл в том чтобы чпу не перегружалось а написало системную ошибку при замыкании в питании вв\выв по шине iolink тогда будет ясно куда копать

В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Не параллельно, а вместо трансформатора. Р

не давайте вредные советы

Только что, RokiSIA сказал:

это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.

чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно

лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе

3 минуты назад, RokiSIA сказал:

целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.

вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380.

не надо ничего менять

Пусть разбирается с кз

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно

Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, RokiSIA сказал:

Какая может быть ошибка если у вас нет питания?

а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника? :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26

после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта.

оставил все как есть.

П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380.

не надо ничего менять

Пусть разбирается с кз

В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Just now, gudstartup said:

а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника? :biggrin:

 у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию

 почему тут такая реализация, я не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, RokiSIA сказал:

а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала. 

а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените?

1 минуту назад, RokiSIA сказал:

В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания

для чего это делать??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Madmax70 сказал:

у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию

 почему тут такая реализация, я не знаю

У нас полно станков с такой реализацией, выходит из строя один датчики не видит другой машина не стартует третий реле не включаются. Есть где чисто один транс с диодным мостом на все

 

8 минут назад, gudstartup сказал:

для чего это делать??

Проще не надо ничего бомбить в станке паять и т.п. Накинул концы времянкой пустил в работу если все нормализовалось заменил и собрал все по человечески

 

7 минут назад, Madmax70 сказал:

если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях

Если все нормализуется то это гуд напишите обязательно. Но я бы все же заменил бы питания 24в с транса на БП ампер на 10-15. У нас тоже стояли трансы проблем было не меряно они чувствительны к вводному напряжению мы заменили на БП и проблемы ушли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, RokiSIA сказал:

У нас тоже стояли трансы проблем было не меряно они чувствительны к вводному напряжению мы заменили на БП и проблемы ушли.

По хорошему БП запитывать от транса 380/220. Трансформатор работает как фильтр, помехи отфильтровывает, плюс питание 380 - без привязки к N, также снижает уровень помех. Это уже феншуй, но в местах с плохим питанием очень хорошо помогает.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Anat2015 сказал:

По хорошему БП запитывать от транса 380/220. Трансформатор работает как фильтр, помехи отфильтровывает, плюс питание 380 - без привязки к N, также снижает уровень помех. Это уже феншуй, но в местах с плохим питанием очень хорошо помогает.

 

На входе как правило везде трехфазные фильтры стоят. Главное как говорит мой начальник чтоб штуки давал и побольше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:
1 час назад, Viktor2004 сказал:

 

не давайте вредные советы

Серьезно? Импульсный БП можно включать параллельно трансформаторному?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Серьезно? Импульсный БП можно включать параллельно трансформаторному?

Ну теоретически ничего не будет, но я бы не стал так делать на практике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, RokiSIA сказал:

На входе как правило везде трехфазные фильтры стоят.

Еще на входе, бывает, подключают сварку, мощные компрессоры и т.д. и т.п. и ваши

 

3 часа назад, RokiSIA сказал:

трехфазные фильтры

идут лесом...

Но это уже крайние случаи. Репу начинают чесать, когда уже "оно" здесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Madmax70 сказал:

если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях

кз возникает в местах где есть сгибы проводов или поврежденная изоляция на проложенных трассах ввода вывода которые у вас перемещаются во время работы или включении исп. механизмов но это легко диагностируется 

3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Серьезно? Импульсный БП можно включать параллельно трансформаторному?

вообще не надо ничего включать просто поставить бп на питание чпу а питание ввода подать через предохранитель и запустить станок и  ждать когда замкнет . потом выводы запитать также только рассчитать суммарный ток 

4 часа назад, Madmax70 сказал:

после запуска программы старый показывал 15.7 вольт,

у вас чего чпу питается не стабилизированным блоком питания на который еще и вся навешана?

 

13.05.2024 в 06:16, Madmax70 сказал:

с питанием никаких проблем пока нет.

вы же писали что нет проблем и по вашему 15.7 вольта это хорошо?

Там должно быть 20-26в тогда еще будет стабильность а при 15 вольтах иногда входнаялогика уже отказывается высокий уровень распознавать!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, RokiSIA сказал:

Ну теоретически ничего не будет

Импульсный блок имеет в своем составе регулятор напряжения и постоянно подрегулируется измеряя напряжение на своем выходе. И если туда подключить другой блок питания, регулятор это не поймет. Будет или повышать или понижать напряжение, не получая результат. и может в пике выдать большое напряжение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Viktor2004 сказал:

, не получая результат. и может в пике выдать большое напряжение

надо просто правильно подключать

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 hours ago, RokiSIA said:

Если все нормализуется то это гуд напишите обязательно. Но я бы все же заменил бы питания 24в с транса на БП ампер на 10-15. У нас тоже стояли трансы проблем было не меряно они чувствительны к вводному напряжению мы заменили на БП и проблемы ушли.

 станок смену отработал, все впорядке.

 

14 hours ago, gudstartup said:

вы же писали что нет проблем и по вашему 15.7 вольта это хорошо?

Там должно быть 20-26в тогда еще будет стабильность а при 15 вольтах иногда входнаялогика уже отказывается высокий уровень распознавать!

  не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял

Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса 
    • Alexey8107
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...   Ну да, схема силовой платы вполне себе классическая, даже драйвера включены вполне по даташиту. Ну извините что вот сразу не сообразил что IGBT модули и как выпрямитель, и как инвертор работают, протупил... Раз знали, могли бы и подсказать, но нет, 5 страниц флуда и забросали личку еще предложениями купить что то там вроде схемы...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
    • Александр1979
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)  
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования   
    • gudstartup
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
×
×
  • Создать...