самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb


Рекомендованные сообщения

Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается  потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.

Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.

Может направите  на что обратить внимание.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Можно источник питания подкинуть чтобы не думать

А так на  можно много чего надумать

Может КЗ где появляется кратковременно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Madmax70 а если просто систему включить вместе со станком но не запускать программу - перезагружается?

а потом не включая станок только чпу включить - оно тоже перезагрузится?

больше всего похоже как раз на питание. У вас какая конфигурация чпу с монитором вместе или оно отдельным блоком выполнено?

2 минуты назад, david1920 сказал:

Может КЗ где появляется кратковременно

вопрос как запитано чпу отдельно или вмете с ввдом выводом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Madmax70 сказал:

Продолжает станок работать.

Вот это интересно, станок может работать какое то время без ЧПУ? Есть, конечно распределенные системы, но в данном случае...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Anat2015 сказал:

Вот это интересно, станок может работать какое то время без ЧПУ? Есть, конечно распределенные системы, но в данном

Я думаю, что перегружается не само ЧПУ, а компьютер отображения видео.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

компьютер отображения видео

Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, vad0000 сказал:

Я думаю, что перегружается не само ЧПУ, а компьютер отображения видео.

если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой....

заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится.

станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.

при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, gudstartup сказал:

это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет

Скорее всего так и происходит, а погасание экрана принимается за перегрузку.

Лампа или драйвер барахлят, обычное дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 5/13/2024 at 10:52 AM, david1920 said:

 

21 hours ago, gudstartup said:

если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой....

заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится.

станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.

при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом

 лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана.

после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем.

при этом ошибок никаких нет.

вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Madmax70 сказал:

лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана.

после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем.

при этом ошибок никаких нет.

вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.

Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке.

не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Madmax70 сказал:

и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке.

не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.

У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Srgwell
      Что за конвертер. Он не проиндексирован в поисковых системах. В поисковике не могу найти.
    • gudstartup
      @gudi 2 это когда flashrom module  наглухо убило так что поменяли правильно но почему такое по подобрали неясно.
    • AlexKaz
      В статике в WB надо поставить несколько шагов, тогда можно в таблице прямо в WB задавать любое время и строить любые кривые нагружения.
    • Kelny
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0  
    • Ветерок
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
    • Alexey8107
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
    • gudstartup
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.  
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
×
×