Перейти к публикации

Ищу мануал на фанук О-Т серию


Рекомендованные сообщения

Купил сломанный старый станок 95 года с стойкой фанук О-Т серии. никаких документов с ним не было, предистория такая станок работал, в один момент утром он просто не всключился, приезжал какой то специалист смотрел но так ничего сделать не смог, так он простоял несколько лет потом я купил его, изначально я хотел купить старый станок и переделать под линукс, но сейчас хочу попробовать отремонтировать, хочу разобраться в системе, с чпу нет опыта, хочу научиться и самому разобраться, пока ищу мануал и собираю информацию, так же отсуцтвует батарейка, в группе фанук в телеграме подсказали как самому сделать, но говорят что она не влияет на мои ошибки, поделитесь пожалуйста мануалом если есть и укажите путь куда копать, никаких знаний в чпу нет но есть большое желание научиться.

view?usp=sharing Название
2 минуты назад, nikzubik сказал:

Купил сломанный старый станок 95 года с стойкой фанук О-Т серии. никаких документов с ним не было, предистория такая станок работал, в один момент утром он просто не всключился, приезжал какой то специалист смотрел но так ничего сделать не смог, так он простоял несколько лет потом я купил его, изначально я хотел купить старый станок и переделать под линукс, но сейчас хочу попробовать отремонтировать, хочу разобраться в системе, с чпу нет опыта, хочу научиться и самому разобраться, пока ищу мануал и собираю информацию, так же отсуцтвует батарейка, в группе фанук в телеграме подсказали как самому сделать, но говорят что она не влияет на мои ошибки, поделитесь пожалуйста мануалом если есть и укажите путь куда копать, никаких знаний в чпу нет но есть большое желание научиться.

view?usp=sharing Название

 как добавить фото? станка и ошибок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Александр1979 сказал:

Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.

вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Александр1979 сказал:

Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.

да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2

image.pngimage.png

image.png

а у автора s1 установлена!

 

 

в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет

 

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот что автор писал в чате

Цитата

Понимаю что система очень старая. Знаю что он работал все нормально было, потом в один день просто не запустился, приезжал специалист ничего не сделал, после этого пропала батарейка. Вопрос сейчас на сколько важна эта батарейка и что она делает, возможно где то можно найти какие-то мануалы

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дак это он вначале темы еще написал, вы предлагаете батарейку установить и думаете что именно сней связаныэти ошибки?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, gudstartup сказал:

вы предлагаете батарейку установить

я предлагаю ему сначала архив сделать. А потом уже лезть искать ошибки

45 минут назад, gudstartup сказал:

и думаете что именно сней связаныэти ошибки?

я таких ЧПУ никогда не видел. Так что советовать ничего не берусь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

я предлагаю ему сначала архив сделать.

 

Что то он с фотками тормозит так до конца и непонятно что у него за чпу и есть ли там загрузчик и хотя бы sram карта для архива

последние 2 ошибки связаны стем что датчики не подключены к осевой карте или она неисправна а первые 414 это результат перенапряжения на dc линии о котором индицирует привод на 7 сегментном индикаторе цифрой 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и еще на видео плохо видно но у автора по моему неправильно подключены разъемы управления к приводу xz

image.png

должны быть pwm11 pwm12 а у него на видео по моему один в pwm21 вставлен

 

image.png

pwm 11 по моему пустой хотя видно плохо

надо подключить pwm11 pwm12

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.05.2024 в 23:09, nikzubik сказал:

хочу научиться и самому разобраться,

Видимо больше не хотите???

а  @Viktor2004 за вам так переживает что вы без информации скучаете...:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.05.2024 в 00:17, Viktor2004 сказал:

я предлагаю ему сначала архив сделать. А потом уже лезть искать ошибки

Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, agering53 сказал:

Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка.

как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, не торможу, поехал в командировку, завтра буду на месте все пофотографирую, и проверю что рекомендовали выше, спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.05.2024 в 20:35, gudstartup сказал:

да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2

image.pngimage.png

image.png

а у автора s1 установлена!

 

 

в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет

 

 

image.png

они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны

13.05.2024 в 17:16, gudstartup сказал:

для этого только через rs232

@nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на  индикаторе показывает?

image.png

измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт?

тут про то как параметры передавать

https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm

неплохо бы шильдик с чпу посмотреть  какая точно модель вашей серии  A или B

С или D и в зависимости от этого искать руководства

нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, nikzubik сказал:

они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны

где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут?

Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в.

Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2.

image.png

Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped

Вентилятор на приводе крутится?

Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, gudstartup сказал:

Определитесь какая у вас серия приводов

Это серия Alpha, ошибки в руководстве B-65165E.

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Александр1979 сказал:

Это серия Alpha, ошибки в руководстве B-65165E.

если по этому руководству тогда это вентилятор неисправен

image.png

@nikzubik меняйте или проверяйте вентилятор

@Александр1979 В этом руководстве тоже они описаны но ошибка 1это

image.png

 

image.png

Ваше еще древнее поэтому я чего то не догоняю где истина!!!???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, gudstartup сказал:

если по этому руководству тогда это вентилятор неисправен

image.png

@nikzubik меняйте или проверяйте вентилятор

@Александр1979 В этом руководстве тоже они описаны но ошибка 1это

image.png

 

image.png

Ваше еще древнее поэтому я чего то не догоняю где истина!!!???

Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...