pescarbon

Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte.

то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......

пусконаладка.jpg

количество памяти.jpg

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
ID_Hacker

Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.

Link to post
Share on other sites
pescarbon

Спасибо за совет. По поводу хранить негде, я ж могу при загрузке выбрать загрузить с сохраненными данными раздел и он загрузит из памяти данные на момент сохранения.

Sinucom для 810 , 840.

Через rs 232 надо через какую прогу...

Через Winpcsn надо данные передавать со стойки. Проги передаются, а архив пусконаладки при выборе его все зависает. Ещё заметил что при нажатии на кнопку Циклы тоже стойка зависает

Link to post
Share on other sites
ID_Hacker

Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив.
Сейчас станок в каком состоянии?

Link to post
Share on other sites
pescarbon
16 минут назад, ID_Hacker сказал:

Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив.
Сейчас станок в каком состоянии?

Станок работает.Но в его судьбе был период, что он полностью сбрасывал на заводские настройки все. Сейчас если день стоит без питания, но черный экран с ошибками . И приходится через select загружать сохраненные данные. А может тоже помрет и заново его пуско наладку уже не сделать , так как фиг напишешь plc программу.

И станок зависает в том меню, даже без ноутбука, просто листаешь вниз и виснет

Link to post
Share on other sites
andref

@pescarbon  К сожалению (к счастью) с системой 802D не сталкивался, но по аналогии с 810d -у вас на первом фото выбран пункт Данные пусконаладки NC карты , если этой NC карты в PCMCIA слоте у вас нет то и будет показывать NC карт 0 байт и зависать при обращении к ней Надо выбрать Данные пусконаладки PC

Link to post
Share on other sites
pescarbon
20.05.2024 в 15:13, andref сказал:

@pescarbon  К сожалению (к счастью) с системой 802D не сталкивался, но по аналогии с 810d -у вас на первом фото выбран пункт Данные пусконаладки NC карты , если этой NC карты в PCMCIA слоте у вас нет то и будет показывать NC карт 0 байт и зависать при обращении к ней Надо выбрать Данные пусконаладки PC

Да это просто курсор на этом меню остановил, там во всех графах пусто, кроме первых двух(проги обработки), но если спуститься вниз по меню и подняться вверх, то в верхних графах тоже становится пусто)

И не выйти из этого меню, все зависает

Link to post
Share on other sites
ID_Hacker

Так вам надо выбрать данные пусконаладки PC, выбрать RS232, настроить передачу данных и на компьютере запустить передачу через winpcin. Тогда данные будут загружены по протоколу и система будет перезагружена. Я бы подробно пошагово рассказал, но нет доступного станка, что бы посмотреть алгоритм. Вы в каком городе находитесь?

Link to post
Share on other sites
pescarbon
18 часов назад, ID_Hacker сказал:

Так вам надо выбрать данные пусконаладки PC, выбрать RS232, настроить передачу данных и на компьютере запустить передачу через winpcin. Тогда данные будут загружены по протоколу и система будет перезагружена. Я бы подробно пошагово рассказал, но нет доступного станка, что бы посмотреть алгоритм. Вы в каком городе находитесь?

В Санкт-Петербурге.

Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




×
×
  • Create New...